【问答】plc模拟量输入转换过程的实例
来源:电工天下时间:2020-02-20 10:00:25 作者:老电工手机版>>
有关plc模拟量输入转换过程,plc模拟量输入采集数据,在计算-转换后得到md双字,最终上位机监控显示地址db.dbw单字,用MOV指令将双整数转换为上位机监控显示地址(单整数)的转换过程。
plc模拟量输入的转换过程
plc模拟量输入采集数据,在计算-转换后得到md双字,最终上位机监控显示地址db.dbw单字,这个过程是如何转换的,用到什么指令?
用MOV指令将双整数(如:DB20.DBD48)转换为上位机监控显示地址(单整数)如何转呢?是取低两位还是高两位?
答:一般用西门子的标准功能块FC105将模拟量输入模块采集的数据转换为实数可以用MD来保存,然后将实数转换成双整数(可以用ROUND或TRUNC指令),最后用MOV指令将双整数转换为你的上位机监控显示地址例如DB.DBW(单整数)。
注意:
用单整数信号来显示采集值,应该是输入信号并没有超过单整数信号的表达范围,否则会造成数据溢出。
L DB122.DBD 44
RND
T DB122.DBD 48
L DB122.DBW 50
T PQW 200
例子:将DB20.DBD48内的数值转换至MW20内
1、 move DB20.DBD48 MW20
move 0 DB20.DBW48
2、 move DB20.DBW50 MW20
DB20.DBW48=0才可以,
要不DB20.DBD48≠MW20。
相关文章
将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法
继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。
时间:2022-07-11 08:50:25
电工图转换为plc梯形图的方法步骤
将电工图转换为plc梯形图的方法与步骤,以三相感应电动机故障警报控制电路图为例,介绍了控制电路的动作、i/o编码、plc外部接线图、plc阶梯图、plc转换接线与阶梯图的设计过程。
时间:2022-07-11 06:26:13
plc梯形图程序与语句表的转换程序
有关plc梯形图程序与语句表的转换程序,根据plc梯形图程序写出对应的语句表程序,有完整的实例(图片),感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-07-10 07:15:47
D触发器是什么,D触发器的基本结构与信号输入输出关系
D触发器是什么,D触发器的基本结构与信号输入输出关系——D触发器中的D是英文Delay的缩写,可见D触发器是一种延时电路,集成式D触发器是由一个同步式RS触发器和一个D触发器组成的。
时间:2021-01-15 16:12:03
plc梯形图常闭触点输入信号处理方法
有关plc梯形图常闭触点输入的信号处理方法,尽可能用常开触点作plc的输入信号,将梯形图中相应的输入继电器的触点改为相反的触点,即常开触点改为常闭触点,常闭触点改为常开触点。
时间:2020-05-16 08:48:43
【图】plc梯形图转换为指令表的方法
plc梯形图向指令表的转换方法,梯形图的转换过程是根据元件所在的行、列坐标,仿照人工转换思维,把plc梯形图先转换为一棵二叉树,并根据二叉树来识别相应指令。
时间:2020-02-20 10:58:59
【问答】继电器电路图与plc梯形图的转换与移植问题
继电器电路图与plc梯形图的转换与移植问题,继电器电路图直接转换为plc的梯形图的方法,plc的输入电路与梯形图的关系,继电器电路图移植为plc梯形图的方法等。
时间:2020-02-20 09:52:40
【图】plc如何节省输入输出点数?
plc节省输入输出点数的方法,以三菱plc来为例,通过以下措施可以节省plc输入点数,包括组合输入、分组输入、矩阵输入、输入设备多功能化、出入触点合并等方法。
时间:2020-02-20 09:08:47
- 上一篇:教你几招缩短plc程序扫描周期的技巧
- 下一篇:plc顺序控制常用方法与编程方法