plc模拟量输入接线方法详解

来源:电工天下时间:2015-09-11 11:21:17 作者:老电工手机版>>

plc模拟量输入接线方法

两线制电流和四线制电流都只有两根信号线,区别:两线制电流的两根信号线既要给传感器或者变送器供电,又要提供电流信号;而四线制电流的两根信号线只提供电流信号。

因此,通常提供两线制电流信号的传感器或者变送器是无源的;而提供四线制电流信号的传感器或者变送器是有源的。

因此,当plc的模板输入通道设定为连接四线制传感器时,plc只从模板通道的端子上采集模拟信号,而当plc的模板输入通道设定为连接二线制传感器时,plc的模拟输入模板的通道上还要向外输出一个直流24v的电源,以驱动两线制传感器工作。

一、传感器型号
1、两线制(本身需要供给24vDC电源的,输出信号为4-20MA,电流)即+接24vdc,负输出4-20mA电流。
2、四线制(有自己的供电电源,一般是220vac ,信号线输出+为4-20ma正,-为4-20ma负。

二、plc:
1、(以2正、3负为例)两线制时正极2输出24VDC电压,3接收电流),所以遇到两线制传感器时,一种接法是2接传感器正,3接传感器负;跳线为两线制电流信号。二种接法是2悬空,3接传感器的负,同时传感器正要接柜内24vdc;跳线为两线制电流信号。

2、(以2正、3负为例)四线制时正极2是接收电流,3是负极。(四线制好处是传感器负极信号与柜内M为不同电平时不会影响精度很大,因为是传感器本身电流的回路)遇到四线制传感器时,一种方法是2接传感器正,3接传感器负,plc跳线为4线制电流。

3、(以2正、3负为例)四线制传感器与plc两线制跳线接法:信号线负与柜内M线相连。将传感器正与plc的3相连,2悬空,跳线为两线制电流。

4、(以2正、3负为例)电压信号:2接传感器正,3接传感器负,plc跳线为电压信号。

相关文章
  • 西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

    西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

    西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。

    时间:2020-04-23 11:24:40

  • 西门子plc模拟量模块接线图的设计

    西门子plc模拟量模块接线图的设计

    有关西门子plc模拟量模块接线图的设计说明,西门子plc模拟量输入模块,通过拨码开关设置为不同的测量方法,一个模块只能设置为一个测量范围;开关设置只有在重新上电后才能生效。

    时间:2020-04-23 11:20:26

  • 西门子plc模拟量模块接线图与测量方法

    西门子plc模拟量模块接线图与测量方法

    有关西门子plc模拟量模块接线图与测量方法,通过拨码开关设置为不同的测量方法;开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围。

    时间:2020-04-23 11:19:03

  • 西门子S7-200控制步进电机方式与接线图

    西门子S7-200控制步进电机方式与接线图

    有关西门子S7-200控制步进电机方式与接线图,梯形图由主程序调用2个正反转子程序,子程序首先涉及接口,再用顺序指令循环送电,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2020-04-23 11:18:06

  • 西门子s7-200与绝对型编码器的接线方式

    西门子s7-200与绝对型编码器的接线方式

    在西门子plc s7-200中,如何实现plc与绝对型编码器的连接,二者之间应怎么接线,本文以s7-200 plc cpu224 为例,来介绍下西门子s7-200与绝对型编码器的接线方式,供大家学习。

    时间:2020-04-22 15:27:07

  • 西门子S7-200高速计数器的模式与输入点

    西门子S7-200高速计数器的模式与输入点

    有关西门子S7-200高速计数器的模式与输入点,若选择了HSC0的模式1,则外部高速计数输入点应接在I0.0,外部复位点应接在I0.2,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2020-04-08 13:34:54

  • 西门子plc中npn与pnp传感器接线图

    西门子plc npn与pnp传感器接线图

    有关西门子plc中npn与pnp传感器的接线图,介绍了plc输入端的类型,分为npn传感器接入plc、pnp传感器接入plc,npn型传感器的三个分类,pnp型传感器的三个分类。

    时间:2020-04-08 12:36:02

  • CUVC模拟量输入输出通道的标定方法图解

    CUVC模拟量输入输出通道的标定方法图解

    有关CUVC模拟量输入输出通道的标定方法,一是模拟量输入输出通道信号源类型的转换,二是模拟量输出通道的标定步骤,供大家学习参考。

    时间:2020-04-01 14:55:46

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有