【故障】两例poff故障报警的检修过程

来源:电工天下时间:2020-02-20 09:51:47 作者:老电工手机版>>

有关poff故障报警的检修过程,德力西cd9200型变频器,上电后跳过开机字符,即显示poff,拒绝运行操作,有时无法调看参数值,二种故障现象的处理方法。

poff故障报警的检修过程

德力西cd9200型变频器,上电后跳过开机字符,即显示poff,拒绝运行操作,有时也不能调看参数值。

从故障现象分析,可能为mcu初始工作条件已经具备,但不具备运行工作条件(不能调看参数值时,初始工作条件也有问题),mcu检测到有故障信号存在,示以报警。

具体的报警内容可作进一步分析,上电期间,变频器处于待机状态,如检测到过流故障(系电流检测硬件电路损坏),一般直接报出sc或oc故障。而予以poff报警,往往和供电电压条件不能满足相关联。

例1:故障现象如上。

先从直流电压检测电路着手,其末级电路为采用lf353运放电路构成的电压跟随器,测同相输入端和输出端电压有相大差异,且输出端电压仅为0.7v。

电压比较器,也为线性放大器电路形式之一,其特征是两输入端与输出端,即3引脚之间的电压完全相等,据此判断,lf353已经损坏,致使mcu判断dc530v电压过低,而给出poff报警,并拒绝运行操作。

代换lf353后,上电显示与操作,均正常。

例2:故障现象如上。

先从直流电压检测电路着手,检测电路工作正常。该故障不但拒绝运行操作,而从面板调看参数也被拒绝。似乎牵扯到mcu系统的工作条件也不具备。

测量mcu的供电电压为4.7v,感觉略为偏低,正常时用数字表的电压挡,应为4.9v以上。

检查mcu的供电电路,由bm1117 3.3三端3.3v稳压器件提供其工作电源,输入为+5v,正常时输出电压为3.3v,现测其输出端电压变为4.7v,显然该稳压器件已经损坏。致使mcu的供电电压由正常的3.3v上升为4.7v,mcu检测到供电电压异常升高而报警。

代换bm1117 3.3器件后,上电试机正常。

分析:将此两例poff故障,结合起来看,poff报警,故障原因有二。

一是直流检测电路故障,引起的误报“欠电压”故障;一是由稳压块导致的mcu供电异常的“过电压”报警。

前者,mcu工作条件完备,只能检测到“欠电压”故障的存在,故能调看参数(和设置参数),仅拒绝运行操作;后者是mcu本身工作环境异常,故面板的所有操作均被拒绝,仅示以故障报警。

注意,显然此时mcu的时钟、复位等工作条件仍然具备,其内部部分电路也能正常工作,此时mcu仍具有检测自身供电电源异常的能力,故能给出“过电压”报警。

总之,poff报警,非仅是检测直流回路的“欠电压”故障,而还有一个隐性可能:是检测到mcu本身供电的“过电压”!这就是poff报警的实质所在。

相关文章
  • plc中rs485通信接口常见故障原因与处理方法

    plc中rs485通信接口常见故障原因与处理方法

    有关plc中rs485通信接口常见故障的原因与解决方法,plc的rs-485口经非隔离的pc/ppi电缆与电脑连接、plc与plc之间连接或plc与变频器、触摸屏等通信时时有通信口损坏现象发生。

    时间:2021-11-22 09:19:44

  • 【图】plc通讯故障的检查顺序与内容

    【图】plc通讯故障的检查顺序与内容

    plc通讯故障的检查顺序与内容,当plc通讯出现不正常时,需要进行plc通讯故障检查维修工作,检查顺序与内容,见图中所示。

    时间:2020-02-20 10:46:51

  • plc控制系统日常维护与故障排除方法

    plc控制系统日常维护与故障排除方法

    有关plc控制系统日常维护与故障排除方法,plc日常维护和保养的主要内容是更换保险丝和锂电池,介绍了调换锂电池的步骤、i/o模块的更换方法等。

    时间:2020-02-13 17:52:11

  • 模糊神经网络算法与plc学习过程

    模糊神经网络算法与plc学习过程

    有关模糊神经网络算法与plc的学习,模糊神经网络学习阶段的实现,学习阶段上位机程序实现,以及下位机程序实现思路等,一起来了解下。

    时间:2020-01-28 07:50:07

  • 【图】plc输入输出过程与工作原理

    【图】plc输入输出过程与工作原理

    有关plc输入输出过程与工作原理,可编程序控制器的工作过程,plc的输入/输出过程是怎样的,plc的工作方式是周期扫描方式,plc的中断输入处理过程,plc的中断源有优先顺序,一般无嵌套关系。

    时间:2019-12-10 09:20:13

  • 【图】plc梯形图与继电器线路的不同实现过程

    【图】plc梯形图与继电器线路的不同实现过程

    有关plc梯形图与继电器线路的不同实现过程,包括重复线圈、边沿处理与串联线圈,plc梯形图中可以实现与处理,但在继电器线路中不可以,来看下具体的原因。

    时间:2019-11-13 14:14:19

  • 防止plc死机与误动作故障的常用方法

    防止plc死机与误动作故障的常用方法

    在电工技术当中,除了接触器、继电器等电气控制系统外,plc(可编程控制器)已是电工技术的热门应用,在使用plc的过程中,经常会遇到plc死机与误动作的故障,多半是plc电源质量问题引起的。

    时间:2019-11-02 13:47:06

  • plc程序执行过程的三个阶段(图文)

    plc程序执行过程的三个阶段

    plc程序的执行过程是分阶段进行的,从最开始的输入采样阶段,到程序执行阶段,到最后将结果输出刷新阶段,三个阶段组成了plc执行程序的全过程,每一个阶段分工不同。

    时间:2017-07-31 19:54:56

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有