模拟量传感器与plc模拟量模块的接线方式与方法
来源:电工天下时间:2015-10-23 19:42:18 作者:老电工手机版>>
1、模拟量传感器与plc模拟量模块的接线
4线制测量传感器具有一个独立的供电电源和两根分别连接模拟模块的M+和M-端的测量电缆。因此它们也称为有源测量传感器。
2线制测量传感器也称为无源测量传感器,因为它们一般通过模拟量模块或外接电源供电。例如在PLC Analog input card 7KF02中要设置它的测量范围,有A.B.C.D四种,A,B是测量电压信号的,C.D是测量电流信号的。
其中,电流信号测量C是四线制的,D的两线制的,从表面上不能以为接在设备上有两根线就认为是两线制,有四根线就认为是四线制,这样往往不准确.最好的方法是,万用表测量.1.只有两根信号线的判别:拆下接入PLC卡的线,用电流档测量线的两端是否有电流信号,如果有电流信号,则说明是四线制,如果没有任何显示,则说明是两线制;
2.如果接入PLC卡是四根信号线,那就一定是四线制;难区别的主要还是只有两根信号线时,比较容易出错,所以第一条很重要。
两线制是PLC提供24VDC的电源供仪表使用,即电源和电流信号共用两根线。四线制指仪表需要单独供电(两根线),电流信号又是两根线,加起来一共四根线。
线制指PLC提供仪表的电源且电源和电流信号共用两根线供仪表使用,四线制指仪表单独供电,电源两根线,电流信号又是两根线。说的是有源和无源概念。
两线制的传感器的几种同模块的连接方法:
1,硬件组态和量程卡都设定为四线制传感器:具体接法:24v电源 的正端接传感器的正端,传感器的负端接模板的正端,模板的负端接24V 负端。
2,如果是6ES7 331-7KF02-0AB0,它有直接给两线制传感器供电的功能,接两线制电流信号只需把量程卡选择D方向,在硬件配置中选择2DMU,以第一个通道为例,传感器的正端接模板2端子(M0+),负端接模板3端子(M0-)即可。
此时模板对变送器供电。
相关文章
plc与变频器如何接线(附接线图)
有关plc与变频器的接线图,学习下plc连接变频器的接线方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-18 13:08:17
plc外部硬件接线图示例
有关plc外部硬件电路的接线图,包括各种开关与接触器的接线方式,感兴趣的朋友参考下。
时间:2021-10-26 06:21:38
plc控制系统供电电源设计与电源模块的选择
plc控制系统供电电源设计与电源模块的选择,plc控制系统中供电系统的保护措施,电源模块的选择,一般系统供电电源设计,包括电源模块与系统接地连接等。
时间:2019-11-13 09:07:38
plc循环工作过程_plc外部接线图与梯形图
有关plc的循环工作过程,梯形图中的i0.1与i0.2是输入变量,q4.0是输出变量,plc外部接线图与梯形图,plc循环工作过程的细节分析。
时间:2016-07-23 20:23:29
plc两地控制的电气原理图及接线方式
plc两地控制的电气原理图,如何用plc实现两地控制,如何画出两地控制的plc电路原理图。
时间:2016-06-12 14:59:45
plc开关量输出模块的功能与电路图
plc开关量输出模块的功能与电路图,plc多种形式的开关量输出模块,分为晶体管输出方式、晶闸管输出方式和继电器输出方式等,晶体管输出接口电路和晶闸管输出接口电路图说明。
时间:2016-04-23 01:14:11
plc开关量输入模块的功能图解
有关plc开关量输入模块的功能,plc的输入信号多为开关量信号,分直流和交流开关量输入信号两种,图中所示电路是一种直流开关量的输入接口电路。
时间:2016-04-22 21:11:44
plc开关量输入模块与输出模块的选择注意事项
如何选择plc开关量输入模块与输出模块,注意输入信号的类型、输入信号的工作电压、输入模块密度、输入接线方式等相关条件,根据不同需求选择合适的plc开关量输入与输出模块。
时间:2016-04-20 11:19:04
- 上一篇:plc数字量信号故障问题的查找方法
- 下一篇:PID程序中标度变换问题的解决方法