PID参数整定方法:趋势读定法
来源:电工天下时间:2019-11-18 09:47:51 作者:老电工手机版>>
一种PID参数整定方法,趋势读定法尽量避免高深的理论和公式,完成单回路调节系统、串级调节系统和复杂控制系统的PID参数整定,让控制系统达到最佳控制效,自动调节系统的构成。
PID参数整定方法
一种PID参数整定方法:趋势读定法。
趋势读定法尽量避免高深的理论和公式,初学者只要了解自动化系统的构成、PID最基本概念和时间比例积分三要素作用的趋势图就可以整定PID参数,趋势读定法对PID参数整定初学者和经验丰富的PID参数整定高手都有极大的帮助,可轻松帮助大家完成单回路调节系统、串级调节系统和复杂控制系统的PID参数整定,让控制系统达到最佳控制效果。
PID参数整趋势读定法三要素:设定值、被调量、输出,三个曲线缺一不可,串级系统参照这个执行。
这个所谓的趋势读定法,其实早就被广大的自动维护人员所掌握,只是有些人的思考还不够深入,方法还不够纯熟。这里我把它总结起来,大家一起思考。
提前声明;这些物理意义的分析,非常简单,非常容易掌握,但是你必须要把下面一些推导结论的描述弄熟弄透,然后才能够进行参数整定。
在介绍PID参数整定之前,先介绍自动调节系统的构成。
1、被调对象
也叫被调量,包括压力、温度、水位、流量、浓度、功率、转速、电压、电流、含量、位移、方向、比例等。电厂常用的是压力、温度、水位、转速、功率。
2、调节器
最初是单回路调节器,后来发展到串级调节系统。现在一般书上把串级调节系统也叫做双回路。副调(外给定PID调节器)叫做内回路,主调(单回路调节器)叫做外回路,合称双回路。
这种叫法不大合适。为什么呢?因为当时只考虑到了两个PID串在一起组成一个调节系统,却没有考虑到两个PID不串在一起,却仍旧是一个调节系统的情况。所以给现在的表述造成困难。当时的标准:两个PID不串在一起,就是两个调节系统。不一定的。比如两个互为备用的系统,控制的是一个被调量。有人说是两套系统,不妥。也有两个串级之间相互切换的,比如两个给水泵互为备用,调节汽包水位。它们都是控制一个被调量,应该算做一个调节系统。
更为复杂的,电厂的自控人员都知道协调系统。严格来说,协调包括了两套调节系统:功率回路和汽压回路。可是一般都说协调,基本上都说在一起了。当然,协调系统说成两个系统也未尝不可,毕竟它们各有各的被调量。
3、执行机构
执行机构应该包括执行器和阀门两大部分,分类很多。
观察曲线是发现问题的最方便的办法。
现在dcs系统或无纸记录仪功能很强大,想收集什么曲线就收集什么曲线,只要这个测点被引入DCS。最初可不是这样的。20世纪90年代初笔者用的是DDZ-Ⅱ型调节器,后来是MZ-Ⅲ组件型调节系统,再后来是KMM调节器,后来才有了集中控制系统,再后来有了DCS。前三种都不能显示曲线的。只能靠两只眼睛盯着指针或者数字,根据记忆去判断调节曲线,那个费劲啊!
趋势读定法整定PID参数到底要观察哪些曲线呢?对于单回路控制系统我们要收集的曲线有:①设定值(作为比较判断依据);②被调量波动曲线;③ PID输出。
就这么简单。如果是串级调节系统,我们要收集:①设定值(作为比较判断依据);②被调量波动曲线;③ 主调PID输出;④副调的被调量曲线;⑤ PID输出曲线。
为什么不收集副调的设定值了?因为主调的输出就是副调的设定啊。
在一个比较复杂的调节系统中,副调的被调量往往不只一个,就有几个收集几个。只有收集到了这些曲线后,你才能根据曲线的波动状况进行分析。
还有的调节系统更加复杂。投不好自动,总要去分析其原因,看看有什么干扰因素存在其中,你怀疑哪个因素干扰就把哪个曲线放进来。一般的DCS都支持8组曲线在一个屏幕中,如果放不下,你就考虑怎么精简吧。
不过现在咱们还没有到个地步,复杂调节系统在后面介绍。自动调节系统,最见功夫的,最考验能力的也就是PID参数整定了。照着下面的要求去做,一步步训练下去,保证你也成为整定PID的行家里手。
相关文章
将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法
继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。
时间:2022-07-11 08:50:25
电工图转换为plc梯形图的方法步骤
将电工图转换为plc梯形图的方法与步骤,以三相感应电动机故障警报控制电路图为例,介绍了控制电路的动作、i/o编码、plc外部接线图、plc阶梯图、plc转换接线与阶梯图的设计过程。
时间:2022-07-11 06:26:13
plc梯形图编程规则与编程方法图解
有关plc梯形图的编程规则与编程方法,了解编写梯形图程序的基本规则与基本编程方法,有助于提高plc编程的质量与效率,五点plc梯形图的编程规则,七点plc梯形图的编程方法,供大家参考。
时间:2022-07-10 07:15:23
plc通讯接口添加删除方法与注意事项
有关plc通讯接口的添加删除方法,使用安装/删除接口对话框来安装或删除计算机上的通讯接口,windows nt用户要注意特殊硬件安装信息,一起来看看。
时间:2021-11-22 09:19:54
plc中rs485通信接口常见故障原因与处理方法
有关plc中rs485通信接口常见故障的原因与解决方法,plc的rs-485口经非隔离的pc/ppi电缆与电脑连接、plc与plc之间连接或plc与变频器、触摸屏等通信时时有通信口损坏现象发生。
时间:2021-11-22 09:19:44
AB plc程序密码破解方法
有关AB plc程序密码的破解方法,一个非常简单而且实用的破解AB程序密码的方法,共分为三步,需要的朋友参考下。
时间:2021-10-26 06:21:29
rom写入器的安装方法_rom写入器功能说明
有关rom写入器的安装方法,rom写入器的具体功能,把 pc 的 ram 中的程序传送到eprom卡件中固化要进行部件拆装,固化结束后的拆装工作,写入器的固化操作等。
时间:2021-10-07 19:34:37
plc顺序移位试验程序的方法思路
有关plc顺序移位试验程序的实现思路与方法,其编程思路是若取消某位,则移位到该位为1时,再使之移一位,用梯形图左母线旁的步序号为“行号”,一起来了解下。
时间:2021-10-07 19:34:23
- 上一篇:如何更换plc模块?断电更换plc模块的方法
- 下一篇:plc梯形图程序编写步骤详解