plc梯形图编程规则与编程方法图解
来源:电工天下时间:2022-07-10 07:15:23 作者:老电工手机版>>
有关plc梯形图的编程规则与编程方法,了解编写梯形图程序的基本规则与基本编程方法,有助于提高plc编程的质量与效率,五点plc梯形图的编程规则,七点plc梯形图的编程方法,供大家参考。
plc梯形图编程方法
掌握plc的基本编程指令之后,便可根据控制要求编写简单的应用程序。为提高编程质量和编程效率,需要了解编写梯形图程序的基本规则与基本编程方法。
一、plc梯形图的基本编程规则
1、梯形图中的每一行都是从左侧母线开始画起,线圈或指令画在最右边,线圈或指令右边只能画右母线(omron plc 梯形图的右母线省略)。
2、线圈或指令不能直接与左侧母线连接(除极少数没有执行条件的指令,如 END 等)。如果必须时,可以通过特殊辅助继电器 25313 (常 ON)的触点连接,如图1所示。
3、用 OUT 指令输出时,同一编号的继电器线圈在同一程序中使用两次以上,称为双线圈输出。双线圈输出容易引起误动作或逻辑混乱,因此一般要避免出现这种情况。例如,在图2(a)中,设 00000 为 ON 、 00005 为 OFF 。由于 PLC是按扫描方式执行程序的,执行第一行时 01000 为 ON ,而执行第二行时 01000 为 OFF 。在I/O 刷新阶段 01000 的输出状态只能是 OFF 。显然前面的输出无效,最后一次输出才是有效的。
又如,在图2 (b)中,设 00000 为 ON 、 00001 为 OFF 。在执行第一行程序后01000为 ON ,执行第一行后 01001 为 ON ,执行第三行后 01000 为 OFF 。因此在I/O刷新阶段,01001为 ON , 01000 为 OFF 。但从第二行看, 01000 和 01001 的状态应该一致。这就是双线圈输出造成的逻辑混乱。
4、梯形图必须遵循从左到右、从仁到下的顺序编写,不允许在两行之间垂直连接触点。如果不符合上述顺序,就要进行转换。如图3(a)若转换成(b)图就符合顺序要求了。
5、程序结束时一定要安排 END 指令,否则程序不被执行。
二、plc梯形图的基本编程方法:
1、两个或两个以上的线圈或指令可以并联输出。
2、触点组与单个触点相并联时,应将单个触点放在下面。例如图4(a)变成图(b ) 从语句表看出节省了一个 OR LD 语句。
3、并联触点组与几个触点相串联时,应将并联触点组放在左边。例如图5 (a)变成(b ) ,从语句表看出节省了一个 AND LD 语句
4、如果一条指令只需在 PLC 上电之初执行一次,可以用 SR 区的 25315作为其执行条件。由于 25315 只在 PLC 上电后的第一个扫描周期处于 ON 状态,因此,以 25315 为执行条件的指令只在上电后的第一个扫描周期被执行。这种用法常出现在 PLC 的初始化程序段上。
图6 中,在 PLC 上电后的第一个扫描周期, 20000 被置为 ON , 20000 又作为 KEEP 指令的置位输入条件,从而使 0 1000 被置为 ON 。此后,如果 00001 ON 使 01000 复位,则在 PLC 本次上电期间, 01000 不会再被置位。此例中,可以用 25315直接作 KEEP 指令的置位条件,之所以使用 DIFU 指令,是为了顺便说明该指令的用法。
5、有些梯形图难以用 AND LD 、 OR LD 等基本逻辑指令编写语句表,这时可重新安排梯形图的结构,如图7 (a)若改画成图(b)就可以使用 OR LD 指令编程了。
(a) (b)
6、与某梯级有两个分支时,若其中一条分支从分支点到输出线圈之间无触点,该分支应放在上方,这样可以使语句表的语句更少。
7、尽量使用那些操作数少、执行时间短的指令编程,以缩短扫描周期,从而提高I/O响应速度。
相关文章
自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计实例
自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计,利用自身的常开触点使线圈持续保持通电即“ON”状态的功能称为自锁,利用两个或多个常闭触点来保证线圈不会同时通电的功能成为“互锁”。
时间:2022-07-11 08:50:34
将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法
继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。
时间:2022-07-11 08:50:25
plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图图符的对应关系
plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图的图符对应关系,plc梯形图编程语言的基本知识,根据继电器原理图画出梯形图,梯形图最左边是起始母线,最右边还有结束母线。
时间:2022-07-11 08:50:24
三菱plc梯形图的四条编程规则
三菱plc梯形图的四条编程规则,梯形阶梯都是始于左母线,终于右母线,接点应画在水平线上,不应画在垂直线上,并联块串联时,应将接点多的去路放在梯形图左方,不宜使用双线圈输出。
时间:2022-07-11 06:26:14
电工图转换为plc梯形图的方法步骤
将电工图转换为plc梯形图的方法与步骤,以三相感应电动机故障警报控制电路图为例,介绍了控制电路的动作、i/o编码、plc外部接线图、plc阶梯图、plc转换接线与阶梯图的设计过程。
时间:2022-07-11 06:26:13
plc梯形图编程的四个概念
plc梯形图编程的四个概念,分为软继电器、能流、母线与梯形图的逻辑解算,根据梯形图中各触点的状态和逻辑关系,求出与图中各线圈对应的编程元件的状态,称为梯形图的逻辑解算。
时间:2022-07-11 06:26:10
plc梯形图实现路灯延时触模开关控制
分享一个路灯延时触模开关控制的plc梯形图程序,plc梯形图实现路灯的延时开关,这在很多路灯控制场合经常会用到,配有实例图,供大家学习参考。
时间:2022-07-10 07:15:52
plc梯形图程序与语句表的转换程序
有关plc梯形图程序与语句表的转换程序,根据plc梯形图程序写出对应的语句表程序,有完整的实例(图片),感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-07-10 07:15:47