给配电箱设计走线时注意哪些问题
来源:电工天下时间:2022-07-14 06:39:20 作者:老电工手机版>>
在为配电箱设计走线时,明敷的走护套线或穿管、穿线槽,暗敷的大多穿管,隐蔽在管槽或隐阁里。主回路在左,控制回路在右,并且横平竖直,给配电箱设计走线时注意哪些问题,下面具体来了解下。
配电箱走线要求
上端进线,下端出线,主回路在左,控制回路在右,并且横平竖直。有明敷线和暗敷线,明敷的可以走护套线,或穿管、穿线槽,暗敷的大多是穿管,隐蔽在管槽或隐阁中,一般是上进上出或上进下出线。配电柜安装安装前,控制间内环境应具备条件,所有的内装饰施工已完成,室内洁净安全。
配电箱走线的具体要求如下:
①配电柜要开箱检查,检查有无变形、掉漆现象,仪表部件是否齐全,备品备件、说明书等有无缺损,并做好开箱记录。
②根据施工图的布置,按顺序将开关柜放在基础型钢上。成列柜就位后,先找正两端的柜,再在柜下至上三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,以柜面为标准。找正时采用0.5mm垫片进行调整,每处垫片最多不能超过三片。
③就位找正后,按柜固定螺孔尺寸进行固定,柜体与柜体、柜体与侧挡板均用镀锌螺丝连接。高、低压开关柜与预留角钢进行牢固焊接,电缆夹层上空明露部分用花纹钢板满铺,柜前、柜后均用1200mm×10mm(宽×厚)绝缘满铺。
④开关柜其相邻两柜顶部水平度偏差不大于2mm,全部柜顶部水平偏差不大于5mm,其相邻两柜边不平度不大于1mm,全部柜面不平度不大于5mm,柜间接缝不大于2mm。
⑤设备定位后,对内部紧固件再次紧固及检查,尤其是导体连接端头处。柜内接线完毕,用吸尘器清除柜内杂物,保持设备内外清洁,准确标识设备位号、回路号。
配电柜安装完成后,安装柜上方的的桥架。配电柜进出电缆开孔位置由供货方按尺寸预留,电缆敷设完成后封闭。桥架与柜内接地母排用专用接地线可靠接地,桥架与配电箱(柜)连接处采用橡胶板连接,以保护导线和电缆。
二次回路接线配电柜在出厂前,应完成柜内二次回路接线及相关检测试验。配电柜设备到现场后,在甲方现场工程师和监理的监督指导下及时组织验收,相关技术文件要齐全,配电柜包装及密封良好,各元件齐全完好,接线可靠。
在配电柜安装固定这后,应逐台对配电柜的二次接线回路进行绝缘测试,测试使用500V等级绝缘测试仪表,测试结果要求大于1MΩ。所有二次回路控制线或电缆均采用多股软铜线,接线端子采用规格合适的接线端子在烫锡后使用专用压接钳压接,烫锡时应采用中性焊剂。
其它要求:
1、抽屉式开关柜安装还要符合下列要求:a、抽屉推拉灵活轻便,无卡阻、碰撞现象;b、动触头与静触头的中心线一致,触头接触紧密;c、抽屉的机械联锁或电气联锁装置动作正确可靠,保证断路器分闸后,隔离触头才能分开;d、抽屉与柜体间的接地触头接触紧密;当抽屉推入时,抽屉的接地触头比主触头先接触,拉出时程序相反。
2、配电柜二次回路绝缘检测前,仔细核对设计图纸,柜内的易损元件应事先拆卸。
3、配电柜的安装过程中应保证漆层完整,无损伤,柜内照明齐全。
4、变电室内设备外壳均需良好接地。
可见,配电箱的安装步骤看起来繁琐,但每一步都不可或缺,只有按照以上步骤一一做好,才能确保配电柜能顺利完成安装,并能达到安全使用要求。
相关文章
家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看
家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。
时间:2022-07-17 05:26:08
单只与多只电能表配电箱的接线图
有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:28
配电箱中零线烧坏是怎么回事
很多配电箱内的零排被烧坏,在工作中经常会碰到这类问题,究其原因,大部分是无人管理而失修所造成的。为什么零线烧坏,甚至烧坏的程度很严重,为什零线被烧到这种程度,空开不跳闸,下面来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:24
配电箱的简单接地方法
配电箱的简单接地方法,供电局查验接地电阻规范为4Ω以下,接出的接地设备:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,用镀锌圆铁悉数焊接联接在一起。
时间:2022-07-14 06:38:29
家用配电箱怎么接线
有关配电箱的使用知识,家用配电箱该怎么接线,必须正确的连接零排和地排,所有插座的接地线,均需要与地排连接,电灯的零线需要从零排取线,以下是具体的接线方法及注意事项,一起来了解下。
时间:2022-07-14 06:38:24
配电箱接地有哪些要求
有关配电箱的使用知识,配电箱接地有哪些要求,配电箱的接地标准是什么样的,供电局检验接地电阻标准为4以下,需要有良好的接地安装,以下提供了配电箱重复接地示意图,供大家学习参考。
时间:2022-07-14 06:38:19
一文看懂配电箱重复接地示意图
在供电线路中重复接地的接地体有二种做法,一是利用建筑物的基础钢筋连成的接地体,将其引至配电箱的进户处做重复接地,二是采用独立接地极,对由若干个接地极连接到一起的构成接地装置,将其引至配电箱的进户处做重复接地。
时间:2022-07-14 06:37:55
配电箱中有哪些保护开关
有关配电箱的小知识,自行制作配电箱时,第一步就是购买配件,在此之前需要了解清楚配电箱里都有哪些保护开关,在配电箱中主要有空气开关、漏电开关等,不同开关的用途不同,下面具体来了解下。
时间:2022-07-13 05:43:52
- 上一篇:配电箱的简单接地方法
- 下一篇:配电箱中零线烧坏是怎么回事