暗装配电箱接线图实例详解
来源:电工天下时间:2019-07-10 09:48:16 作者:老电工手机版>>
有关暗装配电箱接线图的用法,包括配电箱接线图中穿线、接线阶段细部做法,以及基于配电箱接线图进行安装接线阶段的操作,附有详细的暗装配电箱接线图图例,供大家参考。
暗装配电箱接线图
一、穿线、接线阶段细部做法:
穿线的条件:
1,为了保证成品的安全,土建的门、窗需安装完成;
2,箱体安装好,电表箱安装定位完成。
3,再次疏通管道。
穿线时,需按规范要求进行配色,火线A、B、C三相分别为黄、绿、红三种颜色,零线为淡兰色,接地线为黄绿相间的双色线。进入箱体的电线长度为箱体周长的三分之二,电源进线在主开关同侧,可适当短些,根据实际情况而定。
每个配电回路的电线进入箱体后,都要用标签注明其名称、用途,接线时才能同每个配电开关一一对应。
二、暗装配电箱的安装接线阶段: >> 相关阅读:家用配电箱接线图
穿线完成后,可进行安装接线工作,但最好在墙体刷白后进行。安装前,先将箱体内垃圾清理干净,再将开关及其底座安装在箱体底部,再将零线端子排、地线端子排安装上,然后接线。
接线必须按美观大方的原则进行:
1,先将每个配电回路的三根导线头,用标签注明其名称、用途,
2,接着将导线理顺、拉直,不得呈现弯弯曲曲的现象,
3,然后分组、分层次走线,即零线、火线、地线分别集中,
4,按横平竖直的原则走线到零线排、分开关、地线排,
5,量好到接线位置的长度,剪断导线,剥去接线位置的绝缘皮,最后把导线的导体部分插入到接线位置,压紧,但不要压到绝缘皮,不能裸露导体。
6,接线时,一个压线孔只压一根线,不得一孔压多线。
接线前,需清楚几个基本的技术问题:第一,开关上零、火线的标识,零线为“N”,火线为“L”,接线时不可接错;第二,零排和地排的区别,零排一般设在左边,且安装在绝缘底座上,地排一般设在右边,直接安装在箱体的导体底座上。
另外,根据箱体内主开关、分开关的组合形式,接线可分为两种情形,一种是主开关带漏电保护器,分开关不带漏电保护器,另一种是主开关不带漏电保护器,有几个分开关带漏电保护器,其余分开关不带漏电保护器。
先以第一种形式为例,这种情形的接线比较简单,进线电源的零线、火线分别接在主开关的进线端,www.dgjs123.com进线电源的地线直接接到接地端子排上;主开关同分开关、零线端子排连接的导线,生产厂已接好;所有配电回路的零线、地线分别接到零线端子排和接地端子排上,火线需按用途、编号,同各个分开关一一对应,不能接错。
第二种情形,由于主开关不带漏电保护器,有几个分开关带漏电保护器,其余分开关不带漏电保护器,比较复杂一些。
其中,不带漏电保护器的分开关的接线同第一种情形完全一样;
至于,带漏电保护器的分开关的接线,也只是在技术上有些区别:
1,带漏电保护器的分开关的电源侧,它的零线是从零线端子排接来; 2,用电负荷侧的零线是从带漏电保护器的分开关的零线接口接线,而不是从零线端子排接来,否则,就会出现一用电就跳闸的现象。
图1
图2
图3
图4
图5
图6
相关文章
零电压与欠电压保护电气原理接线图
有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。
时间:2022-09-17 09:14:54
塔机电气控制柜电气原理接线图
有关塔机电气控制柜电气原理图,学习下塔机电气控制柜的接线方法,简单实用的一个塔机电气控制柜电气原理图,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-15 05:51:14
电气控制柜接线图及工序与控制要求
电气控制柜接线图及工序与控制要求,用电动机需要两处都可以对其进行操作控制,电气控制柜的原理图与电气柜接线图的设计实例。
时间:2022-08-13 06:00:34
单母线接线与双母线接线的接线图的优缺点分析
单母线接线与双母线接线的接线图,介绍了单母线分段接线,单母线分段带旁路接线,分段断路器兼作旁断路器的接线,以及双母线接线图与接线方式及优点与缺点。
时间:2022-08-13 06:00:30
家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看
家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。
时间:2022-07-17 05:26:08
单只与多只电能表配电箱的接线图
有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:28
配电箱中零线烧坏是怎么回事
很多配电箱内的零排被烧坏,在工作中经常会碰到这类问题,究其原因,大部分是无人管理而失修所造成的。为什么零线烧坏,甚至烧坏的程度很严重,为什零线被烧到这种程度,空开不跳闸,下面来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:24
配电箱的简单接地方法
配电箱的简单接地方法,供电局查验接地电阻规范为4Ω以下,接出的接地设备:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,用镀锌圆铁悉数焊接联接在一起。
时间:2022-07-14 06:38:29
- 上一篇:配电盘的配接技术5要点
- 下一篇:控制箱与配电箱有什么区别?