巡视配电室安全检查的注意事项

来源:电工天下时间:2016-01-04 06:23:43 作者:老电工手机版>>

巡视配电室安全检查的注意事项

农电工巡视配电室或月底抄表时,除了看设备外表或抄电能表数字,还需要注意以下事项:

1、看电压表指示的电压高低

正常的线电压一般是380V左右,但配电室内盘上电压表大多指示电压400V。但若超过太多,就不安全了。

盘上若有电压转换开关,务必看看三相电压是否平衡或接近平衡。如果电压超过允许值,就应停电查找原因。先拉开跌落式熔断器,再看看分接开关挡位,若挡位不合适应调到合适挡位,再送上跌落式熔断器,测量低压侧电压,正常便可。

注意,调分接开关挡位必须在低压、高压全部断开的情况下进行,调挡后要测量其直流电阻是否符合要求。不过,这种情况最好还是打电话问清变电站值班人员后,再定是否调挡。

2、看电流表

凡是有电流表的,特别是有动力负荷时,看看其三相电流是否平衡或接近。若是动力负荷,则能看出其设备的运行状态。

若一相无电流则是缺相运行,应马上停电检查处理。纯照明用户,白天可能看不出来,只有晚上最合适。如三相电流相差太大,说明三相照明分配不匀,到了晚上会更明显。这种情况需要择日调整用户负荷。

3、看盘内开关元件

光看电压、电流还不够,还需要打开配电盘的门看看内部元件。比如,母线、断路器及熔断器等设备的颜色。

如果发现有一相、两相或三相全部发黄或变黑,并且出现氧化层,则说明负荷过大,可能是照明用户负荷不平衡,使得该相过载,或者接点处松脱接触不良,须及时停电处理。

4、看计量装置

计量设备出了问题,不但计量不准,使得供电企业损失电量,还容易引起纠纷。

主要是观察计量装置有无设备或人为原因导致的计量问题。比如,看表尾铅封是否完好,表尾接线是否良好,计量互感器螺丝有无松动,电压线是否松脱等。

相关文章
  • 高压配电室安全操作规定十二条

    高压配电室安全操作规定十二条

    对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。

    时间:2022-09-13 12:50:21

  • 配电室零线与地线为什么相通

    配电室零线与地线为什么相通

    小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。

    时间:2022-07-27 06:14:55

  • 配电室倒闸接地线怎么接

    配电室倒闸接地线怎么接

    有关配电室倒闸接地线的挂接方法,掌握好切换操作的步骤,准备必要的安全工具,检查并确保其完好,多关注切换操作注意事项,高压开关联锁装置必须定期检查,确保联锁可靠,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-11 06:55:45

  • 农村低压电力对配电室的具体要求

    农村低压电力对配电室的具体要求

    农村低压电力对配电室的具体要求,配电变压器低压侧的配电箱,箱沟各电器件之间及它们对外壳的距离,需要满足电气间隙和爬电距离的要求,配电室内应留有维护通道等。

    时间:2019-12-29 08:11:04

  • 高压配电室的安全管理规定(图文)

    高压配电室的安全管理规定

    如何确保配电室的安全运行,需要高压配电室的工作人员,严格遵守配电室安全规定,对值班人员有值班要求,对设备巡视也有相关规定,遇到故障时及时报告与快速处理,这都是配电室的安全规定的内容。

    时间:2018-02-05 14:23:59

  • 配电房(配电室)安全防火制度(图文)

    配电房(配电室)安全防火制度

    配电房的防火措施,要求非工作人员,不得进入配电房,在配电室或配电房内,停电清扫检修时,严禁使用汽油和煤油,配电房等重要电气设备房内要严禁吸烟等。

    时间:2017-08-02 09:36:07

  • 配电室安全出入操作规程30条(图文)

    配电室安全出入操作规程30条

    配电室一定要严保安全,进出配电房与配电室必须登记,外来人员进入配电房需持准入文件并按要求登记,并做好配电房火灾的预防工作,以及电气设备的安全防火措施等。

    时间:2017-08-02 09:31:51

  • 施工现场总配电室安全管理规定(图文)

    施工现场总配电室安全管理规定

    包括施工现场临时用电管理,配电房的选址要求,配电房的结构要求,总配电柜的安全管理,以及配电房的安全管理措施等。

    时间:2017-08-02 07:34:00

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有