农村低压电力对配电室的具体要求
来源:电工天下时间:2019-12-29 08:11:04 作者:老电工手机版>>
有关农村低压电力对配电室的具体要求,配电变压器低压侧的配电箱,箱沟各电器件之间及它们对外壳的距离,需要满足电气间隙和爬电距离的要求,配电室内应留有维护通道等。
农村低压电力对配电室要求
在《农村低压电力技术规程》中对配电箱、配电室有以下标准要求:
一、配电变压器低压侧的配电箱,宜采用符合国标GB7251-87《低压成套开关设备》规定的成套定型产品,有条件的也可自制,但应满足以下要求:
1)配电箱的外壳应采用1.5-2.0mm厚的铁板配制并进行防腐处理;
2)外壳应符合坊户等级要求;
3)配色月的防被公果护要求;
4)箱内安是的电器,均应符合国标规定的定型产品;
二、箱沟各电器件之间以及它们对外壳的距离,应满足电气间隙和爬电距离的要求;
1)配电箱的进出引线,应采用耐气候型绝缘电线,穿越箱壳时加套管保护。
2)屋外配电箱应牢固的安装在支架或基础上,箱底距地面高度不应小于1.2m。-- 电工技术之家
3)屋内配电箱可落地安装,也可暗装或明装于墙壁上。落地安装的基础应高出地面50-100mm。暗装于墙壁时,底部距地面1.4m;明装于墙壁时,底部距地面1.2m。
三、配电室进出引线可架空明设或暗敷,暗敷应采用农用直埋铝芯塑料绝缘塑料护套电缆,明设应采用雨气候型聚氯乙烯绝缘电线,敷设方式满足下列要求:
1)采用农用直埋铝芯塑料绝缘塑料护套电缆时在冻土层以下,且埋深不小于0.8m,引出地面和至地面以下0.8m的部位应套管保护;
2)架空明敷耐气候型绝缘电线时,其导线支架应不小于40×40×4mm角钢,穿墙时,应套管保护,屋外应做滴水湾,滴水湾最低点距离地面不应小于2.5m。
四、配电室(箱)进出引线的导线截面应按允许载流量选择。主进回路按变压器低压侧额定电流的1.3倍计算,引出线按该回路的计算负荷选择。
五、配电室的耐火等级不应低于三级,一般可采用砖、石结构,屋顶应采用混凝土予制板,并根据当地气候条件增加保温层或隔热层,应具备通风条件。
六、配电室内应留有维护通道:
1)配电屏为单列布置时,屏前通道为1.5m;
2)配电屏为双列布置时,屏前通道为2.0m;
3)屏后和屏侧通道为1.0m,有困难时可减为0.8m。
七、配电室一般可设一个门,当配电装置的长度超过6m时,应设双门,门应向外开,且至少有一门通向室外。
合格的低压配电室是电工进行低压电气作业时的安全物质基础条件。
因此,凡低压电网的电气设备不符合《农村低压电力技术规程》时,都应制订计划,采取措施。
相关文章
高压配电室安全操作规定十二条
对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
配电室零线与地线为什么相通
小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。
时间:2022-07-27 06:14:55
配电室倒闸接地线怎么接
有关配电室倒闸接地线的挂接方法,掌握好切换操作的步骤,准备必要的安全工具,检查并确保其完好,多关注切换操作注意事项,高压开关联锁装置必须定期检查,确保联锁可靠,下面具体来了解下。
时间:2022-06-11 06:55:45
高压配电室的安全管理规定(图文)
如何确保配电室的安全运行,需要高压配电室的工作人员,严格遵守配电室安全规定,对值班人员有值班要求,对设备巡视也有相关规定,遇到故障时及时报告与快速处理,这都是配电室的安全规定的内容。
时间:2018-02-05 14:23:59
配电房(配电室)安全防火制度(图文)
配电房的防火措施,要求非工作人员,不得进入配电房,在配电室或配电房内,停电清扫检修时,严禁使用汽油和煤油,配电房等重要电气设备房内要严禁吸烟等。
时间:2017-08-02 09:36:07
配电室安全出入操作规程30条(图文)
配电室一定要严保安全,进出配电房与配电室必须登记,外来人员进入配电房需持准入文件并按要求登记,并做好配电房火灾的预防工作,以及电气设备的安全防火措施等。
时间:2017-08-02 09:31:51
施工现场总配电室安全管理规定(图文)
包括施工现场临时用电管理,配电房的选址要求,配电房的结构要求,总配电柜的安全管理,以及配电房的安全管理措施等。
时间:2017-08-02 07:34:00
变配电室设备巡查规定(图文)
设备巡视检查是为了掌握设备的运行状况,及时发现设备隐患,监视设备运行动态,确保设备安全运行的重要工作,电气工作人员必须严格执行。
时间:2017-08-02 07:12:41
- 上一篇:110kv变电站gis设备的作用与选择要求
- 下一篇:低压电力网的中性线是什么