工厂电力线路的结构与敷设方式
来源:电工天下时间:2015-12-22 07:56:48 作者:老电工手机版>>
工厂电力线路的结构与敷设方式
一、架空线路的结构和敷设
组成:导线、电杆、绝缘子、线路、金具等。
1、架空线路的导线:单股、多股裸导线 如钢芯铝绞线
2、电杆、横担和拉线: 终端杆、分支杆、转角杆、直线杆(中间杆)等。
3、线路绝缘和金具:
4、架空线的敷设:敷设要求、路径选择、导线在电杆上的排列方式、架空线的档距、弧垂及其它距离。
二、电缆线路的结构和敷设
1、电缆和电缆头
油浸纸绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆等。
2、电缆的敷设
路径的选择:引力、过热、腐蚀、维护
敷设方式:直埋式、电缆沟、架桥、电缆排管及隧道。
3、电缆敷设的一般要求
增加5-10%的余量、穿管保护、防火、防水等。
三、车间线路的结构和敷设
采用绝缘线、电缆、裸导线等。
四、三相交流电涂色
U、V、W相(A、B、C)即:黄、绿、红、等
【一】.架空线路的结构和敷设
优点:成本低,投资少,安装容易,维护和检修方便,易于发现和排除故障。
架空线路的主要组成元件:导线、电杆、绝缘子和线路金具以及避雷线、拉线(或扳桩)等。
选择架空线路的路径时,应考虑以下原则:
(1)路径要短,转角要少;
(2)便于施工架设和维护;
(3)尽量避开河洼和雨水冲刷地带及易撞、易燃、易爆等危险的场所;
(4)不应引起机耕、交通和人行困难;
(5)应与建筑物保持一定的安全距离;
(6)应与工厂和城镇的规划协调配合,并适当考虑今后的发展。
【二】.电缆线路的结构和敷设
优点:运行可靠、不易受外界影响、不需架设电杆、不占地面、不碍观瞻。缺点:成本高、投资大、维护不便。
电缆敷设的一般要求:
(1)电缆长度可考虑1.5~2%的余量,以作为检修时的备用。直埋电缆应作波浪形埋设。
(2)电缆引入或引出建筑物;电缆穿过楼板及主要墙壁处应穿管保护。
(3)不允许在敷设煤气管、天然气管及液体燃料管路的沟道中敷设电缆。并应考虑到防火和防水。
(4)直埋电缆埋地深度不得小于0.7m,其壕沟离建筑物基础不得小于0.6m。
(5)电缆的金属外皮、电缆头及保护钢管均应可靠接地。
相关文章低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
护套线的结构组成,护套线敷设方法

本文介绍了护套线的结构组成,护套线的敷设方法,护套线敷设的定位,划线以及埋设保护管等准备工作,敷设护套线时,在放线、直敷、弯敷方面的注意事项等。
时间:2022-09-13 09:51:06
电力线路产生“电压降”是什么原因

问题描述:电力线路为何会产生电压降?为什么年久失修的电路外观上没有问题,为什么会产生压降?解答:压降的产生由很多因素造成,例如导线材质、导线截面、距离、负载功率、环境温度等因素有关。
时间:2022-05-13 19:46:23
瓷夹板布线的敷设要求有哪些

在进行瓷夹板布线操作时,必须严格遵循如下的敷设要求:导线与建筑物要横平竖直,不能与建筑物接触。在线路水平敷设时,导线距地高度一般不低于2.5m;在垂直敷设线路中,如距地面高度低于1.8m的线段,要加防护装置。
时间:2022-01-24 05:37:01
绝缘子布线的敷设要求有哪些

在进行绝缘子布线操作时,应遵循如下的敷设要求:导线必须敷设整齐,不能杂乱无章,且不能与建筑物接触(内侧导线距墙一般为10mm~15mm)。线路一般为水平敷设,导线距地高度不应低于3m。
时间:2022-01-24 05:35:14
瓷珠布线的敷设要求有哪些

在进行瓷珠布线时,需要遵循如下敷设要求:导线要横平竖直,不能与建筑物接触。线路水平敷设时,导线距地高度不能低于2.5m。垂直敷设的线路,在距地低于1.8m的线段,需要加防护装置。
时间:2022-01-24 05:24:33
怎么计算电力线路的电压损失?

怎么计算电力线路的电压损失?电力线路的电压损失,是指线路始端电压与末端电压的代数差,一般用▲U表示,其计算方法如下,下面一起来学习下。
时间:2021-11-19 05:45:52
架空光缆怎么敷设,架空光缆敷设规范要求

架空光缆敷设规范要求,架空光缆如何敷设,架空光缆有钢绞线支承式和自承式两种,在温度变化较明显的地区敷设架空光缆时,必须注意所选光缆的温度特性,最低气温在 -30℃以下的地区,不宜采用架空敷设方式。
时间:2016-09-03 07:21:15
- 上一篇:直埋电缆敷设规范与技术要求总结
- 下一篇:【图】电气敷设方式与导线穿管等的字母表示





