35kv母线单相接地与pt铁磁谐振的几点区别
来源:电工天下时间:2015-11-30 18:12:52 作者:老电工手机版>>
35kv母线单相接地与pt铁磁谐振的区别
1、发生铁磁谐振时,由于电源电压中的零序分量及高次分量的存在,也会出现接地信号,但系统中实际上并无故障点。
2、发生单相接地的时间总与引起 PT 铁磁谐振或由 PT 铁磁谐振引起 PT 高压熔断器熔断时间有先后之分。
3、PT 铁磁谐振的发生必须有激发条件,因此,在没有空充母线的倒闸操作或没有发生接地故障则可以判定 PT 高压熔断器一相或两相熔断引起的误发接地信号。
4、根据二次回路的设计原则,当 PT 高、低压熔断器熔断时,其所接的继电器保护和自动装置都不应动作 ,应充分利用这点判断。
5、发生单相接地或发生 PT 铁磁谐振时,其线电压指示不变,因此判断不是 PT 熔断器熔断而引出的接地信号。
6、只有 PT 高压熔断器熔断一相或两相才会发接地信号,低压熔断器熔断时不发接地信号。
相关文章
典型微机母线保护程序逻辑框图分析
典型微机母线保护程序的逻辑框图,启动元件的程序逻辑,母线差动保护启动元件程序逻辑框图,母联失灵或母差保护死区故障的保护,母线充电保护逻辑,TA和TV断线闭锁与报警。
时间:2022-09-15 10:00:31
35kv高压开关柜的组成部分图解
35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
单母线接线的优缺点
有关单母线的接线方式,单母线接线的优点与缺点,单母线接线是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线
时间:2022-09-13 11:55:57
低压系统有哪三种接地形式
低压接地系统没有“三相五线制”的概念,三相四线制中的“线”是指带电导体,PE导体是保护导体(俗称地线),在电气系统正常工作情况下不带电,所以它不这里所说的“线”。
时间:2022-08-21 21:18:06
单母线接线与双母线接线的接线图的优缺点分析
单母线接线与双母线接线的接线图,介绍了单母线分段接线,单母线分段带旁路接线,分段断路器兼作旁断路器的接线,以及双母线接线图与接线方式及优点与缺点。
时间:2022-08-13 06:00:30
配电箱的简单接地方法
配电箱的简单接地方法,供电局查验接地电阻规范为4Ω以下,接出的接地设备:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,用镀锌圆铁悉数焊接联接在一起。
时间:2022-07-14 06:38:29
配电箱接地有哪些要求
有关配电箱的使用知识,配电箱接地有哪些要求,配电箱的接地标准是什么样的,供电局检验接地电阻标准为4以下,需要有良好的接地安装,以下提供了配电箱重复接地示意图,供大家学习参考。
时间:2022-07-14 06:38:19
一文看懂配电箱重复接地示意图
在供电线路中重复接地的接地体有二种做法,一是利用建筑物的基础钢筋连成的接地体,将其引至配电箱的进户处做重复接地,二是采用独立接地极,对由若干个接地极连接到一起的构成接地装置,将其引至配电箱的进户处做重复接地。
时间:2022-07-14 06:37:55
- 上一篇:直流母线电压过高或过低怎么办?
- 下一篇:母线电压的工作范围_直流母线电压的允许范围