双母线分段接线及带旁路的特点
来源:电工天下时间:2022-10-06 09:45:44 作者:老电工手机版>>
有关双母线分段接线及带旁路的特点,双母线分段接线的优缺点,与单母线相比,双母线接线的优点,供电可靠、检修方便,不过配电装置复杂,经济性差,双母线分段带旁路及特点。
双母线分段接线及带旁路的特点
双母线接线就是工作线、电源线和出线通过一台断路器和两组隔离开关连接到两组母线上,且两组母线都是工作线,而每一回路都可以通过母联断路器并列运行。
1、优点
与单母线相比,双母线接线的优点:
(1)供电可靠、检修方便。
(2)当一组母线故障时,只要将故障母线上的回路倒换到另一组母线,就可迅速恢复供电。
(3)调度灵活或便于扩建。
2、缺点
(1)所用设备多(特别是隔离开关)。
(2)配电装置复杂,经济性差。
(3)在运行中隔离开关作为操作电器,容易发生误操作,且对实现自动化不便;尤其当母线系统故障时,须短时切除较多电源和线路,这对重要的大型电厂和变电站是不允许的。
3、双母线带旁路及特点
双母线带旁路接线就是在双母线接线的基础上,增设旁路母线,双母线带旁路的主接线特点是具有双坶线接线的优点,当线路(主变压器)断路器检修时,仍能继续供电;但旁路的倒换操作比较复杂,增加了误操作机会,也使保护及自动化系统复杂,投资费用较大。一般为了节省断路器及设备间隔,当出线达到5个回路以上时,才增设专用的旁路断路器;出线少于5个回路时则采用母联兼旁路母线的接线方式。
4、双母线分段带旁路及特点
双母线分段带旁路接线就是在双母线带旁路接线的基础上,在母线上增设分段断路器。它具有双母线带旁路的优点,但投资费用较大,占地设备间隔较多。一般采用此种接线的原则为:
(1)当设备连接的进出线总数为12~16回时,在一组母线上设置分段断路器。
(2)当设备连接的进出线总数为17回时及以上时,在两组母线上设置分段断路器。
第二部分,单母线分段接线方式与双母线分段接线方式
单母线分段就是把一根较长的母线分成两段,中间用分段开关联络。应用于母线上设备较多的场合,可以在一段母线故障时维持另一段母线的正常运行。
双母线分段的可靠性和灵活性进一步提高,可以在一段母线故障时,维持其它3/4部分的正常运行。而且每个元件可以在两段母线之间切换。缺点是增加了母联和旁路开关,系统复杂,特别是母线的差动保护十分繁琐。
第三部分,发电厂,变电所电气主接线中单母线分段接线和双母线接线的特点
发电厂,变电所电气主接线中单母线分段接线和双母线接线各自的特点
单母分段造价低,运行方式简单,灵活性差;每个负荷只能接在一个母线段上,如果该段母线作业则连接在该段上的负荷必须全部停电。双母线接线造价比单母分段高但运行方式灵活可靠性高,每个负荷都可以选择在任一母线上运行;单一母线检修不会影响负荷运行;母联可以替代任一负荷开关运行而不影响其它负荷运行。总之,双母线对发电厂变电所的电气主接线是一种非常适用的接线方式它的造价比单母分段高些但从长远考虑还是合适的。
相关文章
三相配电箱接线图_家庭配电箱安装要点
三相配电箱接线图,家庭配电箱安装要点,家用配电箱安装方法,配电箱接线图的查看方法,配电箱的安装关系到家中电路的日常控制,配电箱接线图的识图读图方法。
时间:2022-10-06 09:45:07
10kV线路无功补偿装置接线原理图
有关10kV线路无功补偿装置的接线原理图,10kV多级投切自动补偿装置结构,以及10kV多级投切自动补偿装置的主要技术参数与接线方法。
时间:2022-10-06 09:44:44
零电压与欠电压保护电气原理接线图
有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。
时间:2022-09-17 09:14:54
高压配电柜二次接线的类型与线头代码
有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
典型微机母线保护程序逻辑框图分析
典型微机母线保护程序的逻辑框图,启动元件的程序逻辑,母线差动保护启动元件程序逻辑框图,母联失灵或母差保护死区故障的保护,母线充电保护逻辑,TA和TV断线闭锁与报警。
时间:2022-09-15 10:00:31
接线端子中电气间隙与爬电距离的确定方法
如何确定接线端子中电气间隙与爬电距离,电气间隙:两个导电部件之间在空气中最短的距离,爬电距离:两个导电部件之间沿绝缘材料表面测得的最短距离,如何确定,一起来看看。
时间:2022-09-15 08:09:17
塔机电气控制柜电气原理接线图
有关塔机电气控制柜电气原理图,学习下塔机电气控制柜的接线方法,简单实用的一个塔机电气控制柜电气原理图,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-15 05:51:14
- 上一篇:隔离开关技术与接地开关操动机构的连接要求
- 下一篇:绝缘手套的耐压试验的方法