电气设备与电缆的泄漏电流的允许值
来源:电工天下时间:2021-08-10 05:07:21 作者:老电工手机版>>
有关电气设备与电缆的泄漏电流的允许值是多少,同步发电机及调相机、交流电动机、电力变压器泄漏电流的允许规定值是多少,一起来了解下。
电气设备与电缆的泄漏电流的允许值
1、同步发电机及调相机,容量为6000kW以上
1)各相泄漏电流的差别不应大于其中最小值的50%,当最大泄漏电流在20uAA以下时,各相间差值与出厂试验值比较不应有明显的差别。
2)泄漏电流不应随时间延长而增大。当不符合上述规定之一时,应找出原因并将其消除。
3)泄漏电流随电压不成比例地显著增长,应及时分析。
2、交流电动机
1000V以上及1OOOkW以上中性点连线已引出的电动机。在规定的试验电压下,各相泄漏电流的值不应大于其中最小值的100%;当最大泄漏电流在20uA以下时,各相间应无明显差别。其他应参照同步发电机及调相机的条款执行。
3、电力变压器〔包括电抗器及消弧线圈)变压器电压等级在35kV及以上且容量在10000kVA及以上时,应测直流泄漏电流,施加直流电压及泄漏电流值最大允许值见表。
相关文章
零电压与欠电压保护电气原理接线图
有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。
时间:2022-09-17 09:14:54
电气成套自动化控制柜的配置规范实例
有关电气成套自动化控制柜的配置规范实例,包括电气柜主进线、母排结构、门手柄及小型分线配电结构、电源的接地处理、变频器的接地处理等操作规范。
时间:2022-09-15 12:35:22
电气控制系统继电保护器如何整定?
电气控制系统继电保护器的整定方法,包括继保整定与复校的方法(过流继电器的整定方法、过压继电器的整定方法、欠磁继电器的整定方法),以及继保整定工作的注意事项。
时间:2022-09-15 12:33:39
接线端子中电气间隙与爬电距离的确定方法
如何确定接线端子中电气间隙与爬电距离,电气间隙:两个导电部件之间在空气中最短的距离,爬电距离:两个导电部件之间沿绝缘材料表面测得的最短距离,如何确定,一起来看看。
时间:2022-09-15 08:09:17
塔机电气控制柜电气原理接线图
有关塔机电气控制柜电气原理图,学习下塔机电气控制柜的接线方法,简单实用的一个塔机电气控制柜电气原理图,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-15 05:51:14
电气柜成套电气装配与安装方法大全
电气柜成套电气装配与安装方法,常见电气柜成套的问题,包括常用电线颜色定义,电气成套装配中存在的问题,变频器柜装配中存在的问题,电气设备安装中存在的问题等。
时间:2022-09-13 20:18:05
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)
低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
电气控制柜接线图及工序与控制要求
电气控制柜接线图及工序与控制要求,用电动机需要两处都可以对其进行操作控制,电气控制柜的原理图与电气柜接线图的设计实例。
时间:2022-08-13 06:00:34
- 上一篇:调压器的参数测试方法
- 下一篇:输电线路参数与等值电路的计算公式