多级供电的基本原则,供电保护“四性”是什么
来源:电工天下时间:2022-01-02 08:10:32 作者:老电工手机版>>
有关多级供电的知识,供电分为多个不同的级别,即一级供电、二级供电与三级供电,那么多级供电的基本原则是什么,供电保护“四性”又是什么,下面来了解下。
多级供电原则
1、一级配电
在低压配电房,负责一台或多台配电变压器的电力分配,根据负荷需要分配到各个馈线断路器,通过导线把电力输送到车间(楼宇)。
2、二级配电
在车间(楼宇),通过二级配电柜(箱),把电力分为动力电和照明用电,然后通过导线给车间的设备或入户到最终用户。
3、三级配电
位于供电系统的末端,在工厂叫做一机一台配电,在居民住家叫做入户配电。
对于多级配电来说,一级与二级的开关保护设备都是只保护导线线路的,只有三级(一机一台配电箱和入户电箱)才是保护电器设备的。
供电保护“四性”
必须保证供电系统的安全,才能保护人身和财产的案例,同时还需要可靠的连续的供电;另外,还需要灵敏切断出现故障或事故电路,同时不能扩大停电范围,需要进行选择性的切除,不能因一家一户或一个机台而把整个楼宇乃至整个小区的电停掉,或者把一个车间或整个厂区停电,也就是不能因一个设备故障而越级跳上一级开关。
总结:
在一级和二级配电箱中,从配电“四性”方面考虑,尽量不安装漏电开关,在安装漏电开关时也是要安装总线型的剩余电流在300mA左右的漏电开关。
但是,对于三级电箱(一机一台)必须安装漏电开关,以保护人身和设备财产安全。对于入户电箱,由于人容易接触到电器设备(比如插座类和淋浴设备),则必须加装漏电开关。由于照明灯具较高,一般比较安全,则不用加装漏电开关。
相关文章
tn-s供电方式的特点与应用场合
tn-s供电方式的特点与应用场合,tn-s供电方式主要用于三项负载基本平衡的情况下,是把工作零线和专用保护线pe严格分开独立供电方式,tn-s供电方式的五个特点。
时间:2022-09-15 08:08:36
工矿配电站(供电局)双电源进线带高压计量方法
工矿配电站(供电局)双电源进线带高压计量方法
时间:2021-10-04 07:56:25
IT方式供电系统的功能图解
什么是IT方式供电系统,I表示电源侧没有工作接地,T表示负载侧的电气设备采用了接地保护的方式,IT系统必须装设绝缘监视及接地故障报警或显示装置,不宜引出中性线。
时间:2021-08-10 05:07:09
TN-C方式供电系统功能及示意图
什么是TN-C方式供电系统,TN供电系统的功能是什么,TN-C供电系统的中性线兼作接零保护线的表示方法,在TN系统中,应采用漏电电流保护或其它保护装置。
时间:2021-08-10 05:07:01
TN-C-S方式供电系统功能图解
什么是TN-C-S方式供电系统,总配电箱中N端子与PE端子必须实现连接,中线(n)进入总配电箱后应直接与接地装置焊接连接,TN-C-S供电系统是在TN-C的系统上变通的做法。
时间:2021-08-10 05:06:58
TT方式供电系统的功能与示意图
什么是TT方式供电系统,TT系统是设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,有些地方在临时用电时采用TT系统,增加了一根公共保护地线,TT系统适用于接地保护点很分散的地方。
时间:2021-06-18 06:20:59
怎么降低远距离供电电流损耗
有关远距离供电时电流损耗的降低方法,电流流过电阻时,电阻两端会产生电压降,输出端的输出电压变小,就会产生损耗,应该怎么来降低电流损耗,一起来看下。
时间:2020-08-11 10:28:22
【图】供电系统三主变六分段备用电源自投动作方式与功能说明
供电系统三主变六分段备用电源自投动作方式,三主变六分段方式为三台主变,低压母线采用六分段,即将每段母线各分为两个半段,备用电源自投动作的功能说明。
时间:2019-12-28 07:56:21