变电站越级跳闸现象与主要原因

来源:电工天下时间:2021-06-17 09:31:34 作者:老电工手机版>>

有关变电站越级跳闸的原因,越级跳闸的原因包括保护出口开关拒跳、保护拒动、保护定值不匹配、开关控制熔断器熔断,保护电源熔断器熔断等,越级跳闸的处理,主要放在线路故障越级跳闸的处理上。

一、变电站越级跳闸的原因

1、一次设备发生短路或其他各种故障时,由于断路器拒动、保护拒动或保护整定值不匹配,造成上级开关跳闸,本级开关不动作,使停电范围扩大,故障的影响扩大

2、有几种形式:线路故障越级、母线故障越级、主变故障越级和特殊情况下出现二级越级

3、越级跳闸的主要动作行为

1)、线路故障越级跳闸,本线路断路器拒分,本线保护动作,若装有失灵保护,则启动失灵保护,切除该线路所接母线上的所有开关;若本线路保护未动作,失灵不动作或未装设失灵保护,由本站电源对侧或主变后备保护切除电源,故障切除时间加长,主变后备保护一般由零序(方向)过流或复合电压闭锁过流动作,而对侧由零序Ⅱ、Ⅲ段或距离Ⅱ、Ⅲ段动作跳闸

2)、母线故障越级跳闸,若装有母线保护,母差或开关拒动,引起上级开关跳闸,由电源线对侧或变压器后备保护动作跳闸。3) 变压器故障越级,若是由断路器拒动引起,应由上级保护动作或由电源线对侧保护动作跳闸

二、越级跳闸的原因

1)、保护出口开关拒跳,如开关电气回路故障、机械故障、分闸线圈烧损、直流两点接地、开关辅助接点不通、液压机构压力闭锁等原因引起开关拒跳。

2)、保护拒动,如有交流电压回路故障、直流回路故障及保护装置内部故障等。

3)、保护定值不匹配,如上级保护整定值小或整定时间小于本保护等引起保护动作不正常。

4)、开关控制熔断器熔断,保护电源熔断器熔断。来自:电工技术之家

三、越级跳闸主要现象

1、线路故障越级跳闸

1)、警铃、喇叭响,中央控制屏发“掉牌未复归”信号,有开关跳闸

2)、失灵保护启动跳闸

3)、未装设失灵保护或装有失灵保护而保护拒动,由主变故障侧开关跳闸;若为双母线接线,母联开关和主变断路器跳闸(主变后备保护Ⅰ段时限跳母联开关,Ⅱ段时限跳本侧开关);通过母线所接电源对侧保护动作跳闸

4)、跳闸母线失压,母线上所接回路负荷为0,录波器启动

四、越级跳闸的处理

1、线路故障越级跳闸的处理

1)、复归音响,查看记录光字信号、表计、开关指示灯、保护动作信号

2)、查找开关拒动的原因,重点检查拒跳开关油色、油位是否正常,有无喷油现象,拒跳开关至线路出口设备有无故障。(www.dgjs123.com)拉开拒动开关两侧隔离开关

3)、汇报调度,根据调令送出跳闸母线和其他非故障线路。

4)、依次对故障线路的控制回路,如直流熔断器、端子、直流母线电压、开关辅助接点、跳闸线圈、开关机构及外观等进行外部检查,查找越级跳闸原因,若能查出故障,迅速排除,恢复送电;若不能排除,汇报专业人员检查处理。

主变或母线故障越级跳闸的处理

1)、2)同上

3)若有保护动作,根据保护动作情况判断哪条母线哪台变压器故障造成越级,并对相应母线或主变一次设备进行仔细检查;若无保护动作信号,则应对所有母线和主变进行全面检查,判明故障可能范围和原因。

将失压母线上开关全部断开,将故障母线或主变三侧开关和隔离开关拉开,并将上述情况汇报调度。

相关文章
  • 变电站直流系统的四个组成部分

    变电站直流系统的四个组成部分

    有关变电站直流的系统组成,变电站直流系统一般由蓄电池、充电装置、直流回路和直流负载四个部分组成,变电站直流系统的工作电压通常为220、110V或者48V,其功能特点与区别说明。

    时间:2022-09-16 07:44:57

  • 变电站倒闸操作的流程图示例

    变电站倒闸操作的流程图示例

    有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-15 12:37:09

  • 箱式变电站的技术参数图解

    箱式变电站的技术参数图解

    有关箱式变电站的技术参数,包括额定电压Ue、额定容量Se、额定开断电流、额定开断电流、噪声水平与防护等级等,箱式变电站技术参数参考图。

    时间:2022-09-15 12:34:47

  • 箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些

    箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些

    箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些,只要是按照标准建设的箱式变电站,与居民楼的距离是安全可靠的,高压设备不是电磁污染的来源,就不必担心电磁辐射。

    时间:2022-01-27 07:27:42

  • 10KV开关柜老跳闸是什么原因

    10KV开关柜老跳闸是什么原因

    10KV开关柜老跳闸是什么原因,10KV高压开关柜一直跳闸,造类跳闸的原因不止一种,过负荷或过载会跳闸,电气回路故障会跳闸(如电气回路断路缺相,短路故障,接地故障会报警或跳闸等)。

    时间:2021-12-05 10:27:19

  • 数字化变电站系统组成方式有哪些?

    数字化变电站系统组成方式有哪些?

    数字化变电站系统的组成方式,数字化变电站是智能化的一次设备、网络化的二次设备在IEC62850通信协议技术上分层构建的,智能设备间信息共享,实现互操作。

    时间:2021-06-16 09:33:40

  • 变电站户外一次设备有哪些?

    变电站户外一次设备有哪些?

    变电站户外一次设备有哪些,除了避雷器、电压互感器、电流互感器、断路器等,还有哪些变电站一次设备,变电站电气设备分类,分为一次设备与二次设备,这些设备的类型与功能说明。

    时间:2020-05-21 16:27:47

  • 变电站一次主设备有哪些?

    变电站一次主设备有哪些?

    在变电站中所谓的一次设备,也称为主设备,是指直接分配电能与改变电能电压的相关设备,变电站一次主设备主要由高压电器或设备组成,包括主变压器,避雷器,互感器等电气设备。

    时间:2020-05-21 16:25:39

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有