断路器越级跳闸故障原因与处理方法

来源:电工天下时间:2020-12-27 11:06:52 作者:老电工手机版>>

有关断路器越级跳闸故障的发生原因,断路器的“拒跳”严重威胁系统安全,断路器拒动,造成上一级断路器跳闸,称为“越级跳闸”,这里总结了断路器越级跳闸的处理方法。

断路器越级跳闸故障

断路器的“拒跳”对系统安全运行威胁很大,一旦某一单元发生故障时,断路器拒动,将会造成上一级断路器跳闸,称为“越级跳闸”。

断路器越级跳闸故障的处理方法

一、根据事故现象,可判别是否属断路器“拒跳”事故。

“拒跳”故障的特征为:回路光字牌亮,信号掉牌显示保护动作,但该回路红灯仍亮,上一级的后备保护如主变压器复合电压过流、断路器失灵保护等动作。

在个别情况下后备保护不能及时动作,元件会有短时电流表指示值剧增,电压表指示值降低,功率表指针晃动,主变压器发出沉重嗡嗡异常响声,而相应断路器仍处在合闸位置。断路器越级跳闸故障原因与处理方法

二、确定断路器故障后,应立即手动拉闸。

1、当尚未判明故障断路器之前而主变压器电源总断路器电流表指示值碰足,异常声响强烈,应先拉开电源总断路器,以防烧坏主变压器。

2、当上级后备保护动作造成停电时,若查明有分路保护动作,但断路器未跳闸,应拉开拒动的断路器,恢复上级电源断路器;若查明各分路保护均未动作(也可能为保护拒掉牌),则应检查停电范围内设备有无故障,若无故障应拉开所有分路断路器,合上电源断路器后,逐一试送各分路断路器。

当送到某一分路时电源断路器又再跳闸,则可判明该断路器为故障(拒跳)断路器。这时应隔离之,同时恢复其他回路供电。

3、在检查“拒跳”断路器除属可迅速排除的一般电气故障(如控制电源电压过低,或控制回路熔断器接触不良,熔丝熔断等)外,对一时难以处理的电气或机械性故障,均应联系调度,作为停用、转检修处理。

断路器越级跳闸后,首先检查保护及断路器的动作情况,如果是保护动作,断路器拒绝跳闸造成越级,则应在拉开拒跳断路器两侧的隔离开关后,将其它非故障线路送电。如果是保护未动作造成越级,则应将各线路断路器断开,再逐条线路试送电,发现故障线路后,将该线路停电,拉开断路器两侧的隔离开关,再将其它非故障线路送电。

最后,查找断路器拒绝跳闸或保护拒动的原因。

相关文章
  • 变频器柜短路跳闸故障怎么办,变频器短路跳闸原因分析

    变频器柜短路跳闸故障怎么办,变频器短路跳闸原因分析

    有关变频器柜短路跳闸故障的处理方法,变频器柜短路跳闸的故障经过,变频器柜短路跳闸的检查情况,变频器柜短路跳闸的原因,送电时欠电压跳闸原因及防范措施等。

    时间:2021-01-12 14:17:16

  • 断路器老跳闸怎么办,断路器跳闸三个因素

    断路器老跳闸怎么办,断路器跳闸三个因素

    有关断路器老跳闸的问题,断路器正常,使用电器时老跳闸,这里从三个因素不分析断路器发生频繁跳闸的原因,有遇到这个问题的朋友参考下。

    时间:2021-01-12 14:14:11

  • 漏电保护器跳闸原因有哪些?漏电保护器跳闸故障四个原因

    漏电保护器跳闸原因有哪些?漏电保护器跳闸故障四个原因

    漏电保护器跳闸的原因多种多样,漏电保护器只要监测到进出电流相差30毫安就会开启保护功能,即跳闸,这里总结了漏电保护器跳闸的四个原因,供大家参考。

    时间:2020-12-24 06:22:23

  • 零线接地会跳闸吗?零线接地跳闸怎么办?

    零线接地会跳闸吗?零线接地跳闸怎么办?

    有关零线接地是否跳闸的问题,零线接地跳闸怎么办,遇到零线接地跳闸故障时应该如何处理,在漏保后0线接地也会调闸,可以先把0火线对调试下。

    时间:2020-11-15 09:32:21

  • 电容器开关跳闸检查与处理方法

    电容器开关跳闸检查与处理方法

    有关电容器开关跳闸的检查顺序,遇到电容器开关跳闸的问题,要检查电容器的开关、电流互感器和电力电缆,检查电容器有无爆裂、严重过热、鼓肚或喷油现象等。

    时间:2020-03-11 10:15:42

  • abb变频器柜跳闸怎么办?abb变频器柜跳闸预防措施

    abb变频器柜跳闸怎么办?abb变频器柜跳闸预防措施

    有关abb变频器柜短路跳闸的原因,送电时欠电压跳闸原因,abb变频器跳闸防范措施,abb变频器内快熔完好,说明其逆变回路无短路故障,坚持abb变频器柜周围环境清洁,防止异物进入。

    时间:2020-03-11 10:09:21

  • 电动车充电机的二种常见故障

    电动车充电机的二种常见故障

    有关电动车充电机的二种常见故障,电动车充电机的常见故障的维修方法,分为保险丝管熔断、电网电压的波动导致的故障等,有遇到这些问题的朋友参考下。

    时间:2020-03-11 10:08:19

  • 变频器低电压跳闸怎么办?变频器跳闸原因分析

    变频器低电压跳闸怎么办?变频器跳闸原因分析

    变频器低电压跳闸的问题,变频器低电压跳闸怎么办,这个低电压是指中间直流回路的低电压,二种情况:电源输入侧低电压与负载侧的低电压,变频器维修低电压跳闸的解决方法。

    时间:2020-03-11 10:06:22

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有