母线单相接地不停电的操作步骤,倒母线法来查找接地线路
来源:电工天下时间:2020-11-27 15:01:17 作者:老电工手机版>>
母线单相接地不停电操作
采用倒母线的方法查找接地线路,其操作步骤为:
1、将母联断路器停用,将两条母线解列,查出故障母线。
2、将母联断路器合上。
3、将接地母线上的线路逐条倒至正常母线,这样就可以查出接地线路。