低压线路电压降怎么计算,附压降计算公式
来源:电工天下时间:2020-06-12 13:59:59 作者:老电工手机版>>
有关低压线路电压降的知识,介绍了铜线与铝线的电阻计算公式,电线电压降的计算公式,以及线路中线损的计算公式等,有需要的朋友参考下。
低压线路电压降的计算公式
1、计算电线电阻:R=0.0175(铜线)*L*1.7/S,或R=0.0283(铝线)*L*1.7/S;
2、电线电压降=I*R=(用电功率/380/1.732/功率因素)*R;
3、线损=I*电线电压降*1.732*功率因素。
低压线路造成压降的三个原因,一是电线路过长,二是度线截面偏小,三是负载电流偏大。
计算公式:
1、计算每根电线的线阻值(铜线的电阻率ρ道=0.0172,内铝线ρ=0.0283):R=ρ×L/S (L=米,S=m㎡)。
2、线路压降的计算(构成回路为2根线):U=2RI。
以上就是低压线路电压降的计算公式,希望对大家有所帮助。
相关文章
输电线路保护角是什么
保护角是防雷接地中的一个名词,什么是保护角,输电线路的保护是什么意思,避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即称之为保护角,对于避雷线的保护范围来说,保护角越小,保护越可靠。
时间:2022-09-19 09:37:52
零电压与欠电压保护电气原理接线图
有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。
时间:2022-09-17 09:14:54
中性线带电压怎么办,中性线带电压的常见原因
中性线带电压的常见原因,中性线带电压,在接地极上产生电压降,使变压器中性点和中性线带几伏电压,中性线带故障电压的原因很多,除工频故障电压外,中性线上也可感应雷电瞬态电涌电压。
时间:2022-09-15 09:58:12
高低压开关柜的主要结构类型
高低压开关柜的结构类型,高低压开关柜分为高压开关柜和低压开关柜,高压开关柜型号含义,包括固定式与手车式、金属销装移开式等,低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。
时间:2022-09-15 05:51:27
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)
低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
变电所系统式主接线路图解
有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-13 11:53:20
低压电力网的中性线是什么
有关低压电力网的中性线的定义,由中性点接出的线叫中性线(N),低压侧中性线,称低压电力网的中性线,低压电气系统中性线的作用。
时间:2022-09-13 09:52:30
低压系统有哪三种接地形式
低压接地系统没有“三相五线制”的概念,三相四线制中的“线”是指带电导体,PE导体是保护导体(俗称地线),在电气系统正常工作情况下不带电,所以它不这里所说的“线”。
时间:2022-08-21 21:18:06
- 上一篇:架空线路绝缘降低的四种原因
- 下一篇:弱电箱安装高度的规范要求