母线接线的主要方式(单母线与双母线)
来源:电工天下时间:2016-05-12 01:50:50 作者:老电工手机版>>
一、母线接线方式
1、单母线。
单母线、单母线分段、单母线加旁路和单母线分段加旁路。
2、双母线。
双母线、双母线分段、双母线加旁路和双母线分段加旁路。
3、三母线。
三母线、三母线分段、三母线分段加旁路。
4、3/2接线、3/2接线母线分段。
5、4/3接线。
6、母线一变压器一发电机组单元接线。
7、桥形接线。内桥形接线、外桥形接线、复式桥形接线。
8、角形接线(或称环形)。三角形接线、四角形接线、多角形接线。
二、常见母线接线方式的特点
单母线接线:单母线接线具有简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便且有利于扩建等优点,但可靠性和灵活性较差。
当母线或母线隔离开关发生故障或检修时,必须断开母线的全部电源。
2)双母线接线:双母线接线具有供电可靠,检修方便,调度灵活或便于扩建等优点。但这种接线所用设备多(特别是隔离开关),配电装置复杂,经济性较差;在运行中隔离开关作为操作电器,容易发生误操作,且对实现自动化不便;尤其当母线系统故障时,须短时切除较多电源和线路,这对特别重要的大型发电厂和变电所是不允许的。
3)单、双母线或母线分段加旁路:其供电可靠性高,运行灵活方便,但投资有所增加,经济性稍差。特别是用旁路断路器带路时,操作复杂,增加了误操作的机会。同时,由于加装旁路断路器,使相应的保护及自动化系统复杂化。
4)3/2及4/3接线:具有较高的供电可靠性和运行灵活性。任一母线故障或检修,均不致停电;除联络断路器故障时与其相连的两回线路短时停电外,其它任何断路器故障或检修都不会中断供电;甚至两组母线同时故障(或一组检修时另一组故障)的极端情况下,功率仍能继续输送。但此接线使用设备较多,特别是断路器和电流互感器,投资较大,二次控制接线和继电保护都比较复杂。
5)母线-变压器-发电机组单元接线:它具有接线简单,开关设备少,操作简便,宜于扩建,以及因为不设发电机出口电压母线,发电机和主变压器低压侧短路电流有所减小等特点。
三、常见母线接线方式及特点
单母线分段带旁母接线
母线的接线方式一般分为五种:
1、单母线接线。
单母线接线具有简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便且有利于扩建等优点,但可靠性和灵活性较差。当母线或母线隔离开关发生故障或检修时,必须断开母线的全部电源。
2、双母线接线。
双母线接线具有供电可靠、检修方便、调度灵活和便于扩建等优点。但这种接线所用设备较多,特别是隔离开关,其配电装置复杂、经济性较差,在运行中隔离开关作为操作电器,容易发生误操作。尤其当母线系统发生故障时,必须短时切断较多的电源和线路,这对特别重要的大型发电厂和变电所是不允许的。
3、单、双母线或母线分段加旁路。
它具有供电可靠性高、运行灵活方便的优点,但投资有所增加,经济性稍差。电工技术之家
特别是用旁路断路器带该回路时,操作复杂,容易引起操作失误。同时,由于加装旁路断路器,使相应的保护及自动化系统复杂化。
4、3/2及4/3接线。
它具有较高的供电可靠性和运行灵活性。任一母线发生故障或进行检修时,均不会导致停电。除联络断路器故障时,与其相连的两回线路短时停电外,其他任何断路器故障或检修都不会中断供电。甚至在两组母线同时故障的极端情况下,功率仍能继续输送。但此接线使用设备较多,特别是断路器和电流互感器,投资较大,二次控制接线和继电保护都比较复杂。
5、母线—变压器—发电机组单元接线。
它具有接线简单、开关设备少、操作简单、宜于扩建,以及因为不设发电机出口电压母线,从而使发电机和主变压器低压侧短路电流有所减小等优点。
附,10KV高压母线主接线方式
就10KV高压母线而言有单电源单母线主接线方式、还有单电源双母线主接线方式;
还有双电源不分段单母线主接线方式、还有双电源分段单母线主接线方式、还有双电源双母线主接线方式;
还有挢式母线主接线方式;
10KV高压母线主接线方式决定于用电特性(供电的可靠性、容量、和经济指标)高压母线主接线方式应便利于操作、维修、和事故处理。
以上就是母线接线的主要方式,由(www.dgjs123.com 电工技术之家)小编整理。
相关文章
典型微机母线保护程序逻辑框图分析
典型微机母线保护程序的逻辑框图,启动元件的程序逻辑,母线差动保护启动元件程序逻辑框图,母联失灵或母差保护死区故障的保护,母线充电保护逻辑,TA和TV断线闭锁与报警。
时间:2022-09-15 10:00:31
单母线接线的优缺点
有关单母线的接线方式,单母线接线的优点与缺点,单母线接线是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线
时间:2022-09-13 11:55:57
单母线接线与双母线接线的接线图的优缺点分析
单母线接线与双母线接线的接线图,介绍了单母线分段接线,单母线分段带旁路接线,分段断路器兼作旁断路器的接线,以及双母线接线图与接线方式及优点与缺点。
时间:2022-08-13 06:00:30
密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题
密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、使用安全、维护方便等优点,在安装密集型绝缘母线槽时需要注意什么问题,比如母线槽作为低压进线时的相位问题、母线槽的连接问题等,下面具体来看下。
时间:2022-02-10 06:41:39
怎么进行母线的倒闸操作?
怎么进行母线的倒闸操作?母线进行倒闸操作时工作量比较大,在操作前要做好充分准备,在操作过程中要严格执行预定的操作方案,下面具体来了解下。
时间:2021-11-15 06:24:22
怎么快速检修母线?
怎么快速检修母线?在停电检修母线时,一般需要完成以下工作:1、扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻,一般0.5KV母线的绝缘电阻不能低于100兆欧。
时间:2021-11-15 06:22:01
怎么快速识别母线的颜色标志?
识别母线的颜色标志的方法,将配电装置和电气设备上的母线上色,其主要作用如下:1、使运行管理人员易于识別;2、使散入周围介质中的热量稍稍增加,以增大母线的允许负载电流;
时间:2021-11-15 06:20:50
怎么检修母线,停电检修母线的主要工作有哪些
有关配电线路中的相关工作,就是怎么来检修母线,需要做哪几项工作,比如扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻等,这里总结了停电检修母线的五项主要工作,供大家参考。
时间:2021-01-04 09:32:45
- 上一篇:双母线接线的特点,隔离开关倒闸操作的特点
- 下一篇:单母线接线的优缺点