母线接线方式有哪些,单母线与双母线的接线方式
来源:电工天下时间:2022-09-17 09:14:24 作者:老电工手机版>>
有关母线的接线方式,包括单母线接线、双母线接线、母线加旁路、母线一变压器一发电机组单元接线,以及双母线接线主要优点,一起来了解下。
单母线与双母线的接线方式
1、单母线接线
单母线接线具有简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便目有利于扩建等优点,但可靠性和灵活性较差。
当母线或母线隔离开关发生故障或检修时,必须断开母线的全部电源。电工:www.dgjs123.com
2、双母线接线
双母线接线具有供电可靠,检修方便,调度灵活或便于扩建等优点。但这种接线所用设备多(特别是隔离开关),配电装置复杂,经济性较差;在运行中隔离开关作为操作电器,容易发生误操作,对实现自动化不便;尤其当母线系统故障时,须短时切除较多电源和线路,这对特别重要的大型发电厂和变电所是不允许的。
3、母线加旁路
其供电可靠性高,运行灵活方便,但投资有所增加,经济性稍差。特别是用旁路断路器带路时,操作复杂,增加了误操作的机会。同时,由于加装旁路断路器,使相应的保护及自动化系统复杂化。
4、3/2及4/3接线
具有较高的供电可靠性和运行灵活性。任‘母线故障或检修,均不致停电;除联络断路器故障时与其相连的两回线路短时停电外,其它任何断路器故障或检修都不会中断供电;甚至两组母线同时故障(或‘组检修时另‘组故障)的极端情况下,功率仍能继续输送。
但此接线使用设备较多,特别是断路器和电流互感器,投资较大,一次控制接线和继电保护都比较复杂。电工技术之家
5、母线一变压器一发电机组单元接线
它具有接线简单,开关设备少,操作简便,宜于扩建,以及因为不设发电机出口电压母线,发电机和主变压器低压侧短路电流有所减小等特点。
双母线接线主要优点有:
1、检修任一组母线时,不会中断供电。
2、检修任一回路的母线隔离开关时,只需断开该回路,其它回路倒换至另一组母线继续运行。
3、工作母线在运行中发生故障时,可将全部回路换接至备用母线,迅速恢复供电。
4、任一回路断路器检修时,可用母联断路器代替其工作。
5、方便试验。需要对某回路做试验时,只需把此回路单独切换至备用母线即可。
相关文章
零电压与欠电压保护电气原理接线图
有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。
时间:2022-09-17 09:14:54
高压配电柜二次接线的类型与线头代码
有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
典型微机母线保护程序逻辑框图分析
典型微机母线保护程序的逻辑框图,启动元件的程序逻辑,母线差动保护启动元件程序逻辑框图,母联失灵或母差保护死区故障的保护,母线充电保护逻辑,TA和TV断线闭锁与报警。
时间:2022-09-15 10:00:31
接线端子中电气间隙与爬电距离的确定方法
如何确定接线端子中电气间隙与爬电距离,电气间隙:两个导电部件之间在空气中最短的距离,爬电距离:两个导电部件之间沿绝缘材料表面测得的最短距离,如何确定,一起来看看。
时间:2022-09-15 08:09:17
塔机电气控制柜电气原理接线图
有关塔机电气控制柜电气原理图,学习下塔机电气控制柜的接线方法,简单实用的一个塔机电气控制柜电气原理图,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-15 05:51:14
单母线接线的优缺点
有关单母线的接线方式,单母线接线的优点与缺点,单母线接线是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线
时间:2022-09-13 11:55:57
变电所系统式主接线路图解
有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-13 11:53:20
- 上一篇:配电线路的结构与功能说明
- 下一篇:双母线倒闸操作原则及注意事项