15千瓦负载用多大开关,15千瓦电机空开大小选择
来源:电工天下时间:2017-07-14 10:40:12 作者:老电工手机版>>
15千瓦负载用多大开关,15千瓦电机空开大小选择
不同功率的负载对开关的选择要求不同,15千瓦负载用多大开关,15千瓦电机需配多大电线和多少安空开,15千瓦负荷用多大线多大开关多大漏电保护器,一起来了解下。
一、15千瓦电机需配多大电线和多少安空开
15千瓦电机需配10平方毫米铜电线和80安空开。
选择一个电机需要使用多粗的电线,应根据这个用电器使用的电源电压,去除以这个用电器的功率,计算出这个用电器需要电源为其提供多少A电流。
然后,根据国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”查出对应电线芯线粗、细即可。
因为这个用电器是15KW的,一般使用的是380V电源,则它的工作电流为:I=15KW/380V=39.5A。
根据线规表查出,可以使用4平方毫米的铜线即可。但是考虑到电机的启动电流比电机正常工作时电流要大近一倍,应该选择大一些规格的电线。所以应选择10平方毫米的铜线。
空气开关应该根据线路中最大电流去选择,所以应该选择80A的。
二、15千瓦负荷用多大线多大开关多大漏电保护器
三相电电流计算用,功率/电压/根号3/功率因数
15KW/380/1.732/0.85=26.8A
然后。断路器的额定电流按照,负载电流的1.5-2倍左右选择.
所以,断路器选择3P+N40A及以上的漏电断路器就能满足控制要求.
电缆线建议选择3*6+1*4的。
三、十五千瓦负荷要用多大的电缆?
如果是380V,那么先计算出15KW有多少电流 I=P/1.73×380×0.85×0.85,15000÷474.97=32A,保险点用4X10平方的铜芯电缆。
如果是220V 15000/220=68A,就要用4X25平方的电缆。
电线电缆:电线电缆是传输电能、电信号和实现电磁能转换的线材产品。
电缆通常由传输电力或电信号的缆芯和起到保护、绝缘作用的护套组成。只含有一条缆芯而且直径较细的电缆通常被称为电线。也有些电线没有绝缘护套,被称为裸线。
电缆中的缆芯由导电性能良好的金属材料制成,通常使用铜(导电性能良好)或铝(成本较低)。
四、三相15千瓦的负荷应用多大的空气开关
三相平衡负载用额定电流32A空开,如三相不平衡,按最大一相负荷电流选择空开额定电流,使空开额定电流大于最大一相负荷电流。
五、负载为15千瓦应选用多大的漏电保护开关
三相四线式,负载15千瓦应选用多大的漏电保护开关?
若是电感负载15千瓦电机,应选带漏电保护器的电感式30安培空氕开关。漏电保护器只要漏电流不大于30ma均应不超1秒跳闸,它不受用电设备功率大小而变动。
相关文章
刀开关外形型号含义与电气符号的表示法
有关刀开关外形型号含义与电气符号的表示法,常用刀开关有 HD 系列及 HS 系列板用刀开关、 HK 系列开启式负荷开关和 HH 系列封闭式负荷开关等,其外形图、刀开关的型号含义与电气符号。
时间:2022-08-26 09:54:27
刀开关与组合开关的手动控制电路
刀开关与组合开关控制电路,如下图:,图1:刀开关,图2:组合开关,图3:熔断器,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-17 05:26:08
时控开关连接交流接触器时如何控制增氧机
使用时控开关连接交流接触器时,怎么来控制增氧机,具体方法如下:可以用kG316时控开关连接交流接触器,以带动二线或三线增氧机或其它用电器。已经给养鱼客户装过十多台,事实证明还是十分实用的。
时间:2022-06-14 06:09:08
双控开关原理图及接线方法
由下图可知,双控开关的原理就是两个开关控制一盏灯,然后控制这盏灯需要五根电线,分别是一根蓝色的零线,一根火线进线,然后是两根控制火线,最后是一根控制火线出线。
时间:2022-06-14 06:04:29
三控开关线的简单接线方法
一例三控开关的接线方法,三控开关的接线比较常见,在生活中经常会遇到这类问题,比如卧室,上下多层楼梯间用到的比较多,具体接线方法可以参考下面的图片进线接线。
时间:2022-06-14 05:57:43
气缸磁性开关的工作原理是什么
气缸的磁性开关处于1的位置时停止进气,到2的位置时停止排气,其工作原理是什么,下面来了看下。由双向电控气阀控制、在传送带上安装的分拣物料的气缸都安装了磁性开关,这些磁性开关的作用主要是用于气缸位置检测。
时间:2022-06-08 06:13:08
16a插座开关和10a插座开关有哪些区别
有关插座开并的知识,插座开关有10A和16A等不同类型,那么16a插座开关和10a插座开关有什么区别,二者是两种不同功率容量的插座,在技术细节上有哪些不同,下面具体来了解下。
时间:2022-04-23 10:55:55
全自动智能定时开关怎么接线?
有关定时开关的接线方法,全自动智能定时开关怎么接线,在挑选定时开关时要注意哪些问题,比如产品的品牌,产品的质量,以及定时开关的样式等,下面具体来看下。
时间:2022-03-30 06:45:49
- 上一篇:单联双控开关接线图详解
- 下一篇:高压负荷开关的作用_高压负荷开关的分类