交流接触器相间短路的原因与处理方法
来源:电工天下时间:2016-02-03 04:26:09 作者:老电工手机版>>
交流接触器相问短路的原因与处理方法
1、交流接触器相间短路的可能原因
①可逆转换的接触器联锁不可靠,由于误动作,致使两台接触器同时投入运行而造成相间短路,或因接触器动作过快,转换时间短,在转换过程中发生电弧短路。
②尘埃堆积或粘有水汽、油垢,使绝缘变坏。
③产品零部件损坏(如灭弧罩碎裂)。
2、交流接触器相间短路的处理办法
①检查电气联锁与机械联锁,在控制线路上加中间环节延可逆转换时间。
②经常清理,保持清洁。
③更换损坏零部件。
总之,由于接触器正反转联锁失效,或因误动作致使两台接触器同时投入运行而形成相间短路;或因接触器动作过快,转换时间短,在转换过程中发生的电弧短路。
诸如这样的故障,可在控制线路中采用接触器、按钮复合联锁控制电机的正反转。
相关文章
交流接触器中为什么用短路环
交流接触器中为什么用短路环,嵌装短路环之后,当电流过零时,此时电流变化最快之时,引起铁芯中的磁通变化最快,在短路环中产生感应电动势和感应电流,由感应电流产生的磁通将衔铁牢牢吸住,减少了衔铁的振动和噪声。
时间:2022-03-31 07:24:52
交流接触器短路环的工作原理图解
有关交流接触器短路环的工作原理,交流接触器铁芯中的短路环,其工作原理与作用是什么,减少交变磁通在铁心中的涡流和磁滞损耗,短路环中的感应电流也产生磁通。
时间:2021-05-18 09:21:49
交流接触器中短路环有什么用?
有关交流接触器中短路环的作用,交流接触器短路环在交变电流过零时,维持动静铁芯之间的一定吸力,以清除动、静铁芯之间的振动,这就是短路环的主要作用。
时间:2020-11-18 13:22:02
交流接触器中短路环的作用有哪些?
有关交流接触器中短路环的作用是什么,在交变电流过零时,维持动静铁芯之间具有一定的吸力,以清除动、静铁芯之间的振动,减少振动及噪声。
时间:2020-05-12 14:38:05
交流接触器铁心中短路环有哪些作用?
有关交流接触器的铁心中短路环的作用,短路环工作原理及作用,短路环中的感应电流也产生磁通,通常由康铜或镍铬合金制成,具体见文中内容。
时间:2020-05-11 11:18:49
交流接触器中短路环的结构与作用
交流接触器中短路环的结构与作用,交流接触器的结构示意图,包括动铁心、静铁心、线圈与短路环,交流接触器中的短路环的作用,可减少振动及噪声。
时间:2016-02-06 19:49:12
交流接触器短路环的作用图解
交流接触器短路环的作用,在交变电流过零时,维持动静铁芯之间具有一定的吸力,以清除动、静铁芯之间的振动,在短路环中产生的感应电流,阻碍穿过它的磁通变化。
时间:2016-02-05 08:38:00
- 上一篇:接触器触头不复位的原因与解决方法
- 下一篇:交流接触器的主要功能