接触器双重互锁正反转控制的电路原理图

来源:电工天下时间:2022-06-24 16:02:35 作者:老电工手机版>>

按触器双重互锁的正反转控制线路这种线路是在按钮互锁的基础上,又增加了接触器互锁,故兼有两种互锁控制一线路的优点,使线路操作方便,工作安全可靠。

因此,在电力拖动中被广泛采用。如z3050型摇臂钻床立柱松紧电动机的正反转控制及X62W型万能铣的主轴反接制动控制均采用这种控制线路。

接触器双重互锁正反转控制电路图

如下图所示:

接触器双重互锁正反转控制电路

按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路的工作原理如下:先合上电源开关QS:

正转控制:按下SB1→SB1动断触头先分断对KM2互锁、SB1动合触头后闭合→KM1线圈通电→KM1自锁触头闭合自锁、KM1互锁触头分断对KM2互锁、KM1主触头闭合→电动机M启动连续正转。

反转控制:按下SB2→SB2动断触头先分断→KM1线圈失电→KM1自锁触头分断、KM1互锁触头复位(SB2动合触头后闭合)→电动机M失电→KM2线圈通电→KM2自锁触头闭合自锁、KM2互锁触头分断对KM1互锁(切断正转控制电路)、KM2主触头闭合→电动机M启动连续反转。

如果需要停止,按下SB3,整个控制电路失电,主触头分断,电动机M失电停转。在正反转控制线路中,除了用熔断器作短路保护外,还用热继电器作电动机的过载保护。

如果电动机在运行过程中,由于过载或其他原因,使负载电流超过额定值时,经过一定时间,串接在主电路中的热继电器双金属片受热弯曲,使串接在控制线路中的动断触头断开,切断控制线路电源,接触器KM的线圈断电,主触头断开,电动机M便脱离电源停转,达到过载保护的目的。

热继电器动作后,经过一段时间的冷却,可以自动或手动复位为下一次动作作好准备。由于发热元件的热惯性,热继电器不能作短路保护。因为短路事故发生时,要求电路立即断开,而热继电器是不能立即动作的。

相关文章
  • 2个380v的交流接触器怎么接正反转

    2个380v的交流接触器怎么接正反转

    对于三相交流异步电动机来说,接正反转很简单,只要将三相交流异步电动机的输入端的三相电源,任意改变两根相线,就可以改变三相交流电动机的正反转,那么2个380v的交流接触器怎么接正反转,下面来了解下。

    时间:2022-04-08 07:12:13

  • 380v接触器上下互锁怎么接线

    380v接触器上下互锁怎么接线

    380v接触器上下互锁怎么接线,三相电机自锁的方法,主电路连接完成,开始连接控制电路,第一个连接要点是自锁,自锁是保证电动机能稳定、持续运行的方法,其中在PLC编程中需要编写起保停,方法很简单。

    时间:2022-03-30 22:07:55

  • 380v正反转接触器的接线图参考

    380v正反转接触器的接线图参考

    以下是380V正反转接触的接线图:L1,L2,L3为交流接触器的电源进线,KM1,KM2表示正反转交流接触器,L3,L2为线圈供电电源,SB1表示停止按扭,SB2表正转启动按扭,SB3表示反转启动按扭。

    时间:2022-03-30 22:04:26

  • 一例按钮联锁的正反转控制线路及功能说明

    一例按钮联锁的正反转控制线路及功能说明

    一例按钮联锁的正反转控制线路,该控制线路中采用了复合按钮,按钮互锁联接。当电动机正向运行时,按下反转按钮FQA时,使接在正转控制线路中FQA的常闭触点断开。

    时间:2021-11-27 11:15:29

  • 按钮与按触器双重互锁正反转控制的方法

    按钮与按触器双重互锁正反转控制的方法

    有关按钮与按触器双重互锁正反转控制的方法,在按钮互锁的基础上,又增加了接触器互锁,按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路的工作原理图解。

    时间:2021-05-17 09:34:20

  • 按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路图例

    按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路图例

    按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路,按钮互锁,将复合按钮动合触点作为起动按钮,而将其动断触点作为互锁触点串接在另一个接触器线圈支路中。

    时间:2021-05-17 09:34:01

  • 交流接触器连锁电动机正反转控制原理图与接线图

    交流接触器连锁电动机正反转控制原理图与接线图

    分享一个交流接触器连锁电动机正反转控制原理图,实现电动机的正向启动与反向启动,交流接触器互锁与按钮互锁的控制,电动机可逆运行控制接线图。

    时间:2020-07-05 07:18:23

  • 接触器互锁(用于正反转)的电路接线图

    接触器互锁(用于正反转)的电路接线图

    接触器互锁(正反转)的电路图。见下图:交流接触器互锁的接法:1、两台接触器互锁,就是当一台接触器吸合后,另一台接触器不可以吸合的装置。

    时间:2020-07-03 10:06:24

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有