真空接触器工作原理是怎样的?
来源:电工天下时间:2020-07-04 10:22:18 作者:老电工手机版>>
有关真空接触器的工作原理,真空接触器是触头系统采用真空灭弧室的接触器,真空灭弧室与静触头、动触头的安装,真空接触器的熄弧能力等。
真空接触器的工作原理
触头系统采用真空灭弧室的接触器。低压真空接触器工作原理见图2。
真空灭弧室垂直安装在绝缘隔板上,室内上部为静触头、下部为动触头。上静触杆用铜排引出,下动触杆用软导线引至铜排引出端。
动触头通过导电杆、触头弹簧和绝缘体与杠杆相连。在分闸弹簧力的作用下,杠杆向反时针方向转动,它带动动触头向下运动,静、动触头被分开。
合闸时,将合闸电磁铁线圈通电,衔铁向右吸合,杠杆顺时针方向转动,通过绝缘体、触头弹簧使动触头向上运动,与静触头闭合。
真空灭弧室的外壳可用玻璃或陶瓷绝缘材料制成,内部的真空度通常在10帕以上。
由于壳内的空气少,触头开距可以做得很小,电弧也较容易被熄灭。
触头材料一般用铜、锑、铋等合金制成。灭弧室内屏蔽罩的作用是,当分断电流时,(电工天下 www.dgjs123.com)凝结触头间隙中扩散出来的金属蒸气,有助于熄弧,还可以防止金属蒸气溅落到绝缘外壳上降低其绝缘强度。动触头与外壳下端用波纹管连接,动触头可以上下运动又不会漏气。
真空接触器熄弧能力强、耐压性能好、操作频率较高、寿命长、无电弧外喷、体积小、重量轻、维修周期较长,适用于660 伏及以上的电路中,如用于煤矿、化工、冶金、水泥等行业有防爆、防腐蚀和防火要求以及环境较恶劣的场所。
高压真空接触器也用于电弧炉、高压电动机等负载中作电源开关。
真空接触器的真空灭弧室制造时工艺要求很高,如果工艺不良,灭弧室的真空度易下降;触头材料材质不好,在分断电流时会出现“截流过电压”现象,即在分断电流时,由于真空灭弧室的熄弧能力很强,电弧电流不是自然过零时切断,而是从电流的某一值突然降到零,由此而出现高的过电压。
截流过电压会危及电工设备的安全运行。
相关文章
接触器控制的一键启停电路的工作原理
接触器控制的一键启停电路原理分析,如何用一个按钮控制接触器的启停,这个一键启停的电路,需要了解清楚电路图,来看下以前的电路图是怎么工作的。当按下启动按钮SB1后→KA1线圈延KA2-1→KM常闭→KA1线圈→零线,KA1-2断开,KA1-1闭合,KA1-3闭合→KM得电并自保。
时间:2022-06-29 16:07:36
接触器入门知识:接触器的工作原理,接触器的自锁
在众多的接触器产品中,380v与280v接触器的工作原理一样,这里介绍的380v接触器也可以作为220v的接触器,接触器分为主触头和辅助触头,主触头控制电源到负载端,辅助触头用于辅助控制接触器。
时间:2022-04-22 16:34:59
220V交流接触器工作原理接线方法图解
220V交流接触器怎么接线,在交流接触器上NO是常开触点,NC是常闭触点A1、A2是线圈,A1A2同时供电后接触器才吸合,1、3、5接三相电源,(主电路部分)2、4、6接三相电机,下面具体来看下。
时间:2022-03-30 06:47:55
交流接触器的型号结构与工作原理
有关交流接触器的型号结构与工作原理,交流接触器的型号及含义,交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成。
时间:2021-10-13 06:15:03
交流接触器短路环的工作原理图解
有关交流接触器短路环的工作原理,交流接触器铁芯中的短路环,其工作原理与作用是什么,减少交变磁通在铁心中的涡流和磁滞损耗,短路环中的感应电流也产生磁通。
时间:2021-05-18 09:21:49
空气式电磁接触器的组成与工作原理
有关空气式电磁接触器的组成与工作原理,空气式电磁接触器由触头灭弧系统、电磁操动系统等组成,可动衔铁通过绝缘的触头支架带动动触头。
时间:2020-12-03 13:14:40
交流接触器工作原理及内部结构图解
交流接触器的工作原理什么,交流接触器用作电力的开断和控制电路,了解接触器的工作原理与结构图,包括接触器的电磁系统与触点系统等。
时间:2020-07-05 07:18:18
交流接触器的工作原理与电气符号
交流接触器的工作原理,交流接触器的图形符号与文字符号,交流接触器线圈的工作电压,应为其额定电压的85%-105%,线圈电流达到额定电流的十几倍,线圈可能过热烧毁。
时间:2020-07-04 10:55:52