怎么选用交流接触器?接触器选用三大要点
来源:电工天下时间:2019-08-27 06:02:59 作者:老电工手机版>>
如何选用交流接触器?这里分享交流接触器选择的三点注意事项,包括持续运行的设备、间断运行的设备、反复短时工作的设备上交流接触器的选择方法。
怎么选用交流接触器
交流接触器应用广泛,这里分享几条选择交流接触器的注意事项:

1、持续运行的设备,接触器额定工作电流按67%~75%计算,即100安培的交流接触器,只能控制最大额定电流67~75安培以下的设备。
2、间断运行的设备,接触器额定工作电流按80%计算,即100安培的交流接触器,只能控制最大额定电流80安培以下的设备。
3、反复短时工作的设备,接触器额定工作电流按116%~120%计算,即100安培的交流接触器,只能控制最大额定电流116~120安培以下的设备。
另外,还需要考虑工作环境和接触器的结构形式进行选择,这一点电工朋友们有必要了解。
说明:有时为降低成本,可能在线圈的制作上减小线径甚至少绕匝数,在触头上用不符合国家标准的材料,或者使用的材料厚度和截面都不符合要求。
该现象不仅发生在接触器上,在其他如断路器等产品上也是如此!因此,在实际使用中,铭牌标的是100安培的接触器或断路器,其实际负载量只能在80安培,甚至更低!
相关文章一例交流接触器低电压的启动线路图

当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
交流接触器的床头开关的接线方法

有关交流接触器的使用知识,交流接触器怎么接线,床头开关怎么接线,在具体的接线过程中需要注意什么问题,这里所说的床头开关,一般就是一开双控开关,从开关处预埋三根线到床头,才能实现单开双控。
时间:2022-06-14 06:05:58
交流接触器和球阀怎么接线

浮球控制阀是一个主令元件,接触器是一个执行元件,一个发号施令,一个执行动作,最后促成工作机构工作,比如电动机启动、发热管工作等,交流接触器和球阀怎么接线,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:14:47
一例交流接触器的低电压启动线路

当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止,无法进行可靠吸合,在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行,即可以避免这一问题。
时间:2022-06-03 14:13:19
缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而急需使用时,可以采用图1中的接线方法,以满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。
时间:2022-06-03 14:08:23
220V交流接触器A1、A2都接火线接触器也工作是什么原因

问题描述:220V交流接触器A1、A2都接火线接触器,却可以正常工作,这是为什么?解答:220V交流接触器线圈两端的接线端子接入二根火线,也就是220V的线圈接入了380V的线电压,能够这样接线的电工犯了一个原则性的错误。
时间:2022-05-12 15:59:16
交流接触器自锁电路工作过程及控制电路图

有关接触器的知识,所谓接触器的自锁,就是锁定自身电路的带电状态,一般利用接触器的某个辅助常开触点并联到启动按钮两端来保持带电吸合状态,以下提供了接触器自锁控制的电路图,供大家参考。
时间:2022-04-22 16:39:52
- 上一篇:交流接触器的噪声很大的七种原因
- 下一篇:常见交流接触器的接法详解





