变频器接触器故障与损坏的原因分析
来源:电工天下时间:2018-07-09 06:18:21 作者:老电工手机版>>
变频器接触器故障与损坏的原因分析
一、变频器接触器损坏判断
1、对于发生逆变桥模块炸毁、滤波电解电容器发生爆炸等变频器后级发生严重过电流短路的,都要检查是否影响了接触器。常见的损坏有触头烧蚀、烧结,以及接触器塑料件烧变形。
2、少数接触器会发生控制线包断线和完全不动作。

配图
二、分析接触器的损坏原因
1、后级有短路,过电流故障造成触头烧蚀。
2、线包质量不好,发生线包烧毁、烧断线而不能吸合。
3、对有电子线路的接触器,会因电子线路损坏而不能动作,因此最好不用此类接触器。
4、因炸机火焰损坏。
三、更换接触器
1、选同型号、同尺寸、线包电压相同的产品更换,如型号不同,则性能、尺寸、电压应相同。
2、如果有旧的接触器,可以更换内部零件而修好,但必须严格按原有内部装配正确装配好。
3、对烧蚀不严重的触头,可以用细砂布仔细砂光继续使用。
4、因触头要流过大电流,对螺钉联接的铜条和导线必须切切实实拧紧以减少发热。
相关文章接触器不吸合的故障范围及查找方法

有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:23:53
接触器隐匿故障重启后故障消失怎么回事?

在控制线路中接触器存在隐匿故障,待设备重启后故障就消失了,这是什么原因?一个水泵控制故障问题,水泵控制在自动,每次吸合后,大约十来分钟之后,控制器就显示缺相。
时间:2022-06-21 10:47:48
400A接触器频繁故障怎么查找原因?

在电路中有一个400A的接触器经常出现故障问题,找了几个电工都没有找到故障原因,最后还是老电工出面帮忙解决了问题,下面就来分析400A接触器频繁故障怎么查找原因,一起来看下。
时间:2022-06-21 10:46:42
升降机电箱主接触器吸不上的原因分析

升降机是由一台可以正反转控制,加上有点动的电路,以下是电路图:主接触器吸不上,先用万用表检查L1 L2 L3三相主电源进箱没有。 如果缺相,则先解决主电源到升降机是电缆断了,还是别的开关坏了。
时间:2022-06-09 05:27:46
220V交流接触器A1、A2都接火线接触器也工作是什么原因

问题描述:220V交流接触器A1、A2都接火线接触器,却可以正常工作,这是为什么?解答:220V交流接触器线圈两端的接线端子接入二根火线,也就是220V的线圈接入了380V的线电压,能够这样接线的电工犯了一个原则性的错误。
时间:2022-05-12 15:59:16
定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因

有关接触器与电机的使用问题,定时器送电接触器就吸合,说明接触器控制线路没有问题,问题可能出在主线路或者电动机上,定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因,下面具体来了解下。
时间:2022-04-22 16:49:13
接触器不吸合的几种原因分析

有关接触器的故障问题,接触器在使用过程中出现不吸合的情况,这是什么原因引起的,根据个人经验来看,一般可以从以下几个方面来维修,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:47:55
110伏交流接触器线圈并一个电子元件什么原因

110伏交流接触器线圈并一个电子元件什么原因,在线圈回路中并联的电子元件,就是为了减小线圈工作电流,减少线圈烧毁故障的。从物理电学常识可知:串联电阻可以分压,并联电阻可以分流。
时间:2022-04-20 20:22:36
- 上一篇:软起动器必需安装旁路接触器?
- 下一篇:变频器与电动机间可以用接触器?





