功率表怎么接线?功率表的正确接线方法

来源:电工天下时间:2020-01-18 09:50:15 作者:老电工手机版>>

有关功率表的正确接线方法,功率表的接线,必须遵守“发电机端”的接线规则,为什么要把标有“*”号的端子连在一起,这两个端子称为对应端。

功率表的接线方法

功率表接线法必须遵守“发电机端”的接线规则。

1、功率表标有“*”号的电流端必须接至电源的一端,而另一端则接至负载端。电流线圈是串联接入电路的。

2、功率表上标有“*”号的电压端子可接电流端的任一端而另一端子则并联至负载的另一端。功率表的电压支路是并联接入电路的。

a)电压线圈前接法适用于负载电阻的电流线圈的电阻大的情况,电流线圈的电压降使测量产生误差。

b)电压线圈后接法适用于负载电阻远比电压,支路电阻小的情况流过电压线圈的电流使测量产生误差。

往往都是按照电路图接线,却从来不去搞清楚为什么这样接?

为什么要把标有“*”号的端子连在一起?

这两个端子称为对应端。

用途:①如将对应端按图中所示接在一起,则当功率表的指针正向偏转时,表示能量由左向右传送;若指针反向偏转,表示能量由右向左传送;②电流线圈的任一接线端应与电压线圈标有 “”符号的接线端连接,这样线圈间电位比较接近,可减小其间的寄生电容电流和静电力,保证功率表的准确度和安全。

正弦交流电路中,无功功率Q=UIsinφ,因此只需将电压或电流的的相位移动90,即可用一般的功率表测无功功率。通常将功率表内部的电阻器R代以同数值的容性电抗器,使动圈中的电流与所加电压相位差90,其作用相当于将电压相位移动90,此时即可用来测无功功率。

相关文章
  • 功率表怎么正确读数,安装式与便携式功率表读数区别

    功率表怎么正确读数,安装式与便携式功率表读数区别

    有关功率表的使用方法,功率表有不同类型,在读数方法上略有不同,安装式功率表的读数较为简单,直接读取上面的数字即可,而便携式功率表是多量程式,正确读数并不容易,下面一起来看下。

    时间:2020-12-25 11:14:07

  • 单相功率表的接线原理图

    单相功率表的接线原理图

    有关单相功率表的接线原理图,单相功率表怎么接线,以D26一W型功率表为例说明单相功率表的接线方法,功率表的电压支路是并联接入被测电路,功率表接线方式的正确选择,单相功率表工作原理,以及功率测量的正确方法。

    时间:2020-07-20 09:39:09

  • 功率表的结构与单相功率表的原理

    功率表的结构,单相功率表的原理

    有关功率表的结构,单相电动功率表的原理,功率表的使用(量程选择及连接方法等),功率表的使用注意事项,需要的朋友参考下。

    时间:2020-07-20 09:39:06

  • 指针式功率因数表的工作原理及接线图

    指针式功率因数表的工作原理及接线图

    有关指针式功率因数表的工作原理,一般用于测量直流电压、交流电压的机械式指示电表,在选择功率表时,要注意类型、准确度、量程与内阻等的选择。

    时间:2020-03-19 10:05:21

  • 功率表反转怎么办,功率表指针反转的二种原因

    功率表反转怎么办,功率表指针反转的二种原因

    有关功率表反转的原因与处理方法,功率表正确接线的情况下,发生指针反转,负载支路不是消耗功率而是发出功率,在三相电路的功率测量中,出现功率表反转的问题。

    时间:2020-01-18 10:20:23

  • 如何测量电功率?功率表接线规则与接线图

    如何测量电功率?功率表接线规则与接线图

    电功率的测量方法,用功率表进行功率测量时,注意功率表类型的选择,使实际电压小于电压线圈耐压,实际电流小于电流线圈额定电流,功率表的接线守则与接线图参考。

    时间:2020-01-18 10:18:56

  • 功率表怎么用,功率表的接线与使用方法

    功率表怎么用,功率表的接线与使用方法

    有关功率表的接线与使用方法,如何正确使用功率表,功率表的正确接法遵守“发电机端”的接线规则,按照电路图接线,功率表端子的用途说明。

    时间:2020-01-18 10:04:36

  • 如何用单相功率表测量电气设备的功耗值?

    如何用单相功率表测量电气设备的功耗值?

    单相功率表测量电气设备的功耗值的方法,采用单相功率表测量电气设备的功耗值的接线示意图,以及测量步骤,适用于测量电源阻抗较小的电气设备功耗值。

    时间:2020-01-18 10:03:45

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有