氧化锌避雷器防雷的效果分析
来源:电工天下时间:2019-11-14 06:39:00 作者:老电工手机版>>
有关氧化锌避雷器防雷的效果分析,避雷的主要手段有架设避雷线、氧化锌避雷器、过电压保护器、提高全线路绝缘水平等,装设氧化锌避雷器,可降低过电压幅值,限制工频续流等。
氧化锌避雷器防雷效果
从雷电过电压机理来看,根据(DL/T620—1997)交流电气装置的过电压保护和绝缘配合,10kV以上电压等级线路主要通过架设避雷线来防止直击雷,并降低感应雷、侵入波陡度,通过氧化锌避雷器、进线段保护完成堵塞,有效阻止侵入波对电站设备侵扰。目前电网系统防雷设计思想主要是堵塞型,10kV架空绝缘线路由于自身特点的不同,
各种处理方法:
目前可采取的技术手段主要有架设避雷线、氧化锌避雷器、过电压保护器、提高全线路绝缘水平等。
日本、芬兰、俄罗斯等发达国家由于使用绝缘历史较长,累积了较多的运行经验,主要采用钳位绝缘子、限流消弧角、防导线熔断装置以及增长闪络路径等方式。
由于国内目前绝缘线路应用时间较短,运行经验不多,同时,分析事故原因不透彻,发生机理研究不够深入,防范绝缘线路断线措施和技术手段单一,国家电力公司发输电输[2oo1]7号文件《城市电网架空绝缘导线应用研讨会纪要》中提出:宜使用架空绝缘线路过电压保护器来防止架空绝缘电缆雷击断线事故。
1、架设避雷线
避雷线降低直击雷危害效果明显,也能有效减小感应雷过电压幅值与来波陡度,但由于10kV线路绝缘配合、耐雷水平较低,极易造成反击,从而工频续流烧断导线。综合来说,防雷击断线有一定效果,尤其是直击雷较多区域。但对于老线路而言,面临改造较多、投资较大、施工较为困难。对于新线路经济效益也不明显。
2、装设氧化锌避雷器
装设氧化锌避雷器是目前广泛采用的一种方法,一可降低过电压幅值,二可限制工频续流。
从以上分析可知,持续在击穿点的工频续流是导致绝缘线烧断的根本原因,因此可有效保护架空线。但也存在一定问题。目前我公司同杆双回、三回、四线较多,如采取每隔1—3基杆加装,数量较多,施工较复杂。同时由于氧化锌避雷器与架空线芯线直接接触,即使采用穿刺线夹,由于点多面广,极易造成密封不良水气进入。氧化锌避雷器也最好选用带串联间隙氧化锌避雷器,氧化锌避雷器发生故障后不至于影响线路正常运行状态,也延长了避雷器的使用寿命。
3、限流消弧角
日本研制的限流消弧角主要由环形角(引流环)、ZnO、安装支架组成,主要结构如图1所示。
该结构与目前上海等地区使用的过电压保护器结构类似。当发生雷电过电压时,导线与环形角之间的空气隙被击穿,并通过ZnO将雷电流引人大地,由于ZnO的优异性能,工频续流截断,从而保护导线不被熔断。如雷电流过大安装支架与环形角之间空气隙将被击穿,进一步提高了ZnO的通流能力,有效避免氧化锌避雷器爆炸,即使ZnO损坏,由于环形角并不与导线直接接触,也不会发生单相接地故障。同时安装时由于不需剥离绝缘层,有效防止了绝缘层进水,综合性能较好。
综上所述,采用氧化锌避雷器进行配电网防雷最为合理。
相关文章
氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点
有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:03:26
氧化锌避雷器检测项目包括哪些?
有关氧化锌避雷器检测项目的主要内容,包括测量绝缘电阻、测量直流1mA的电压及该电压75%值时的泄漏电流等,氧化锌避雷器保护电器设备的绝缘免受过电压的损害。
时间:2020-02-07 10:07:31
红外热像仪带电监测氧化锌避雷器方法图解
有关红外热像仪带电监测氧化锌避雷器的方法,采用红外热像检测技术,由于不受电场干扰,且氧化锌避雷器的发热功率具有足够灵敏度,比较发现和判断氧化锌避雷器的问题。
时间:2020-02-07 10:05:22
氧化锌避雷器的作用与五大特点
有关氧化锌避雷器的作用,氧化锌避雷器在雷电过电压的作用下,则呈现低电阻状态,泄放雷电流,氧化锌避雷器的基本特点,包括动作响应快,保护性能好,通流容量大,耐污秽性能好等。
时间:2020-01-28 07:48:02
氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生
氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生,也就是电涌保护器(SPD 浪涌保护器)与氧化锌避雷器的区别,包括应用范围、保护对象、绝缘水平或耐压水平、保护对象等方面的区别。
时间:2020-01-28 07:46:04
氧化锌避雷器的检查项目与维护原则
有关氧化锌避雷器的检查项目,包括检查瓷套、基座及法兰是否出现裂纹,水泥结合缝及其上的油漆是否完好等,以及氧化锌避雷器的检查要求及维护原则,供大家参考。
时间:2019-12-04 11:04:13
氧化锌避雷器测试仪面板功能说明
有关氧化锌避雷器测试仪面板功能说明,通过一张图,来了解下氧化锌避雷器测试仪面板功能的使用,一起来了解下。
时间:2019-12-04 10:52:57
氧化锌避雷器的阀片结构_氧化锌避雷器的制作要求
有关氧化锌避雷器的阀片结构与制作要求,对每只阀片的要求,要综合考虑电性能、外观、阀片四周脂漆、氧化锌避雷器的组装等,氧化锌避雷器阀片的制作要求的四个方面。
时间:2019-11-15 09:21:09
- 上一篇:三相四线怎么接地线,三相四线接地与接零
- 下一篇:氧化锌避雷器的试验与选择技巧