阀型避雷器爆炸的原因_阀型避雷器瓷套裂纹处理办法
来源:电工天下时间:2019-11-17 07:47:56 作者:老电工手机版>>
阀型避雷器的爆炸原因,非故障相对地电压升高到线电压,铁磁谐振过电压时,使避雷器放电,避雷器阀片电阻不合格,避雷器瓷绝缘套管密封不良,均可引起爆炸,阀型避雷器瓷套发生裂纹的处理方法。
阀型避雷器爆炸_阀型避雷器瓷套裂纹
一、阀型避雷器的爆炸原因
1、在中性点不接地电力系统中,发生单相接地时,可能使非故障相对地电压升高到线电压。此时,虽然避雷器所承受的电压小于其工频放电电压,但在持续时间较长的过电压作用下,也可能引起爆炸。
2、电力系统发生铁磁谐振过电压时,可能使避雷器放电(FS型和FZ型避雷器是不允许在这种情况下动作的),从而烧损其内部元件而引起爆炸。
3、当线路受雷击时,避雷器正常动作后,由于本身火花间隙灭弧性能较差,如果间隙承受不住恢复电压而击穿时,则电弧重燃,工频续流将再度出现。这样,将会因间隙多次重燃使阀片电阻烧坏,而引起避雷器爆炸。
4、避雷器阀片电阻不合格,残压虽然低了,但续流却增大了,间隙不能灭弧,阀片由于长时间通过续流烧毁而引起爆炸。
5、避雷器瓷绝缘套管密封不良,容易受潮和进水等,从而引起爆炸。
二、阀型避雷器瓷套发生裂纹的处理方法
变、配电所值班人员在运行中巡视检查电气设备时,发现避雷器瓷绝缘套管有裂纹,应根据现场实际情况采用下列方法进行处理。
1、向有关部门申请停电,得到批准后做好安全措施,将故障避雷器换掉。如无备品避雷器,在考虑不致威胁电力系统安全运行的情况下,可采取在较深的裂纹处涂漆或环氧树脂等防止受潮的临时措施,并安排短期内更换新品。
2、如遇雷雨天气,应尽可能不使避雷器退出运行,待雷雨过后再进行处理。
3、当避雷器因瓷质裂纹而造成放电,但还没有接地现象时,应考虑设法将故障相避雷器停用,以免造成事故扩大。
相关文章阀型避雷器运行巡视检查项目_阀型避雷器的常见故障

有关阀型避雷器运行中巡视检查项目,阀型避雷器运行巡视与检查(检查避雷器瓷套表面情况、检查避雷器上端引线处密封是否良好等),阀型避雷器异常现象与故障处理, 阀型避雷器的安装方法。
时间:2020-01-28 07:38:44
阀型避雷器与氧化锌避雷器内部区别介绍

有关阀型避雷器与氧化锌避雷器的内部区别,氧化锌避雷器的残压低,非线性性能好,可以很快泄走雷电流,保持较低的残压,保护设备,阀型避雷器则是由非线性阀片重叠而成的。
时间:2019-07-03 06:39:48
阀型避雷器用途_阀型避雷器型号_阀型避雷器安装要求

有产阀型避雷器的用途,是各种变配电装置、用电设备的防雷保护装置,阀型避雷器的型号的具体含义,以及阀型避雷器的安装要求,共计八项,一起来看看。
时间:2015-09-04 05:17:54
阀型避雷器的安装与故障处理方法

有关阀型避雷器的安装与故障处理方法,日常运行中,注意检查避雷器的瓷套表面的污染状况,避雷器的绝缘电阻应定期进行检查,阀型避雷器的安装方法,以及阀型避雷器的故障处理。
时间:2015-09-02 10:30:08
阀型避雷器怎么用?阀型避雷器安装注意事项

阀型避雷器的安装注意事项,共六点,阀型避雷器的瓷套应无裂纹,密封良好,阀型避雷器安装位置可处于跌开式熔断器保护范围之内,阀型避雷器接地引下线与被保护设备的金属外壳应可靠地与接地网连接。
时间:2015-09-02 08:10:01





