避雷器安装在熔断器上侧的原因
来源:电工天下时间:2015-09-04 03:26:01 作者:老电工手机版>>
避雷器安装在熔断器上侧的原因
避雷器安装在熔断器下侧还是上侧呢,在《浙江省农村低压电力设施装置标准》Q/zDJ01—1998的3.1.4—d中规定:配电变压器10kV侧应装设避雷器,安装位置应尽量靠近变压器,宜装设在熔断器负荷侧。
避雷器应安装在熔断器下侧的理由:
①避雷器与被保护设备间的电气距离越近,在避雷器放电时,加在变压器上的残余电压就越低,以提高配变的耐雷水平;
②避雷器预防性试验时,就不需要把配电线路停电,只要拉开配变台架熔断器即可进行作业,从而保持其它负荷供电的连续性;
③避雷器发生单相接地或二相接地短路故障时,便于查找故障:当避雷器发生单相接地故障时,在变压器中性点不接地系统中,熔断器熔丝不会熔断,可逐个拉开台架熔断器查找,比较方便;若两相避雷器发生接地故障,则会迫使熔断器熔丝熔断,从而切除故障。
但是,近年来,随着对配变运行安全性、可靠性要求的提高,我局和许多地区一样,对配变装置进行了技术改造。目前,我局对新增或改造的室外配变作如下规定:所有室外配变(容量在400kVA及以下),一律采用双杆式安装:配变台架跌落式熔断器至配变高压接线柱的引线,必须使用高压绝缘导线,型号为JKLYJ—10—50;配变低压接线端至多功能配电柜及配电柜引上至低压架空导线的引线均采用低压电缆;避雷器采用氧化锌避雷器,安装在跌落式熔断器的上侧;配变高低压接线端均采用硅橡胶绝缘护套密封。
如此,整个变台从台架跌落式熔断器下桩头以下,无外表带电处,使外露带电点至地面的距离增至5m以上,万一有杂物或人员不小心触及配变,也不会引起配电事故或人身伤亡事故。在这种情况下,如果依然坚持避雷器安装在熔断器下侧,则避雷器的接线桩头也必须用硅橡胶绝缘护套密封,使安装变得复杂,且不利于避雷器放电时的散热,而且在避雷器预试时,要拆除硅橡胶绝缘护套,造成浪费。
配变台架避雷器安装在跌落式熔断器的上侧,是否会削弱其对配变的防雷保护呢?答案是否定的。
实际安装中,对变压器来说,避雷器安装在熔断器的上侧和下侧只产生约1.5m的电气距离变化,经计算分析,这么短的距离,雷击时,在配变上增加的残压值是不多的。经多年的运行经验表明,避雷器安装在熔断器的上侧和下侧,防雷效果是一样的,均未发生由于避雷器安装位置不妥而引起雷击配变、烧毁配变的事故。
那么,避雷器安装在熔断器上侧是否允许呢?答案是肯定的。
在中华人民共和国水利电力部部标准的《架空配电线路设计技术规程》SDJ206—87的第8.0.5条规定:配电变压器防雷装置应尽量靠近变压器安装。其中并未要求安装在熔断器的上侧或下侧。
在其它防雷规程中也仅要求避雷器距被保护设备越近越好,一般不应超过5m。即使在《浙江省农村低压电力设施装置标准》也仅用“宜”安装在熔断器下侧,说明允许稍有选择,而不是严格要求。况且,规程也是随着新技术、新设备、新工艺的应用而不断更新的。
当避雷器安装在熔断器上侧后,在避雷器预试及检修时,以及单相接地或双相接地而引起的相问短路时,是否会扩大停电范围呢?其实已考虑到这个问题。为此,要求:一般不允许在主干线或大分支线路下直接安装配变,以1~3台配变拥有一条小分支为宜。
这样,一旦避雷器预试或接地时,可通过拉小分支上的分支熔断器来处理,使停电范围局限于1~3台配变。
另外,注意:由于配变台架底部距台架熔断器的距离只有2.5m,一旦避雷器或配变需要预试或检修,都应把配变上方的架空线停电,以便人员登上配变台架进行工作,既保证了人身安全,又大大提高了工作效率。
因此,即使设计避雷器安装在熔断器下侧的管理部门,也要考虑用小分支的办法来减小停电范围,而不仅仅是把避雷器安装在熔断器下侧。
猜你喜欢:
相关文章
氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点
有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:03:26
避雷器分类方式:按发展先后分为哪些类型
在对避雷器进行分类时,可以按避雷器的发展先后划分,分为管型避雷器、阀型避雷器、磁吹避雷器和氧化锌避雷器四种。管型避雷器是一个保护间隙,也是最简单的避雷器,可以在放电后自行灭弧。
时间:2022-09-04 07:02:05
避雷器的三大故障问题
有关避雷器的小知识,避雷器的常见故障有哪些,主要包括避雷器上下引线松脱或折断,雷击放电后连接引线严重烧伤或烧断,以及雷击放电后,避雷器瓷瓶破损或爆炸等问题,下面来看下。
时间:2022-09-04 06:38:11
不同避雷器的主要用途
在常用的防雷接地设备中,避雷器是最为常见的设备之一,避雷器包括管型避雷器、阀型避雷器等,阀型避雷器又分为碳化硅避雷器、氧化锌避雷器等,不同避雷器的用途有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-08-21 19:02:39
避雷器图片及电气符号
避雷器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:避雷器。功能:用于保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一种电器。
时间:2022-01-16 08:26:20
用户侧避雷器图片和电气符号
用户侧避雷器图片和电气符号,如下图:一次系统元件:避雷器。主要功能:释放雷电过电压能量,保护电工设备免受瞬间电压的危害。
时间:2022-01-10 06:15:26
一次系统元件之避雷器图片及电气符号说明
一次系统元件之避雷器图片及电气符号说明,一次系统元件:避雷器。主要功能:释放雷电过电压能量,保护电工设备免受瞬间过电压的危害。
时间:2021-12-09 10:24:12
金属氧化物避雷器安装方法正误对比
有关金属氧化物避雷器的安装方法,包括支柱型底座安装方法正误比较、计数器或在线监测仪安装正误比较、MOA高压接线方法正误比较等,一起来了解下。
时间:2021-09-29 09:38:40