无间隙与带浊隙氧化锌避雷器的主要区别
来源:电工天下时间:2015-09-03 21:43:46 作者:老电工手机版>>
无间隙与带浊隙氧化锌避雷器的区别
根据绝缘导线雷击断线机理,总体上来讲,相应的防范措施主要有:"疏导"和"堵塞"两种方式,所谓"疏导"就是将绝缘子附近的绝缘导线局部裸线化,使工频电弧弧根转移或固定在特制金具上燃烧,从而保护导线免于烧伤,所谓"堵塞",就是阻止雷击闪络后工频续流起弧,例如日本大量采用三相组合式TBP过电压保护器和氧化锌避雷器。
另外,正在研究绝缘子两侧局部采取强导线绝缘,延长雷击闪络路径,降低工频电弧建弧率等方式,TBP过电压保护器的防护效果非常好。
经济发达国家采用架空绝缘导线输配电的时间较长,积累了大量运行经验,为了降低日益高涨的雷击断电事故,先后采用了不少预防措施和方法,具体如下:
一、氧化锌避雷器
在配电线路上安装氧化锌避雷器是世界各国广为采用的一种方法,其限制配电线路雷电过电压的作用大致有两个方面,一是限制感应过电压幅值,二是雷击闪络后吸收过电压能量,限制工频续流,达到保护的目的,在氧化锌避雷器选择时,考虑到95%以上的感应雷的放电电流小于1000A,在氧化锌避雷器通流能力上考虑技术经济性,一般选用5KA的限流元件。
近年来,人们利用氧化锌避雷器的非线性电阻特性和快速阻断工频续流的特性,广泛应用于线路以限制雷电过电压,其保护范围有限,基本只能够保护本杆设备,有国家投放巨资对线路进行改造,在每基杆上安装三只(相)氧化锌避雷器后,雷击断电事故由原来的93.3%降到2.7%,基本没有再发生雷击断电事故.这种方式由于氧化锌避雷器的阀片长期受到工频电压的作用,可能出现老化现象,一旦安装氧化锌避雷器太多,可能会使线路故障增加。
1)、氧化锌避雷器防雷优点
氧化锌避雷器能够有效截断工频续流,限制雷电过电压。
2)、氧化锌避雷器防雷缺点
氧化锌避雷器防护范围小,全线中装设,投资量大,必须破开绝缘层,可能引起绝缘导线进水,导致导线弧垂处电化学腐蚀,氧化锌避雷器长期受工频电压,可能引起氧化锌避雷器氧化锌阀片老化,必须进行运行维护。(电工技术之家 www.dgjs123.com)用于线路防雷的氧化锌避雷器有两种结构,一种是无间隙型,氧化锌避雷器与导线直接连接,这是电站型氧化锌避雷器技术的延伸,具有吸收冲击能量可靠,无放电时延等优点,另一种为带间隙型,氧化锌避雷器与导线通过空气间隙来连接,只在雷电流作用时才承受工频电压的作用,具有可靠性强,运行寿命长等优点。
开始采用的氧化锌避雷器为无间隙结构,但由于无间隙结构长期受工频电压的作用,还要间接的承受雷电过电压及工频续流的作用,氧化锌避雷器容易老化,因此氧化锌避雷器故障很多,后来开始采用带间隙氧化锌避雷器,如此,氧化锌避雷器只在雷电过电压及工频续流时才动作,平时不承受工频电压的作用,处于"休息"状态,这样才延长氧化锌避雷器的使用寿命,减少事故,确保氧化锌避雷器安全运行可靠性。
采用氧化锌避雷器防雷配电线路的雷电过电压,其作用大致有两方面:一是通过吸雷放电能量,达到保护的目的,二是安装氧化锌避雷器能够限制配电线路的感应过电压。
二、无间隙氧化锌避雷器与有间隙氧化锌避雷器的比较
1、有间隙氧化锌避雷器
1)、只在串联间隙动作时才承受工作用电压的作用,很少劣化,可增加运行寿命
2)、适当提高荷电率,即减少电阻片数量,使残压降低
3)、不需要特殊的故障脱落装置
4)、原则上有放电延时,容易实现紧凑型设计
2、无间隙氧化锌避雷器
1)、长期作工作电压的作用,使10KV氧化锌避雷器元件容易老化
2)、运行稳定,密封性强
3)、体积小,重量轻,安装方便
4)、无放电延时
三、氧化锌避雷器的结构特点
1、线路正常运行时,氧化锌避雷器不受持续工频工作电压原作用,处于"休息"状态氧化锌避雷器电阻片的荷电率可以取的高一些,雷电冲击残压可以随之降低
2、氧化锌避雷器只在一定幅值的雷电过电压作用下动作后,氧化锌避雷器本体才处于工作用状态,因此其外绝缘水平(绝缘外套爬电距离)可以低压无间隙氧化锌避雷器
3、在正常设计的线路上,有足够的耐受操作过电压的能力,间隙大小可以选择氧化锌避雷器免操作过电压作用的运行,这样可以大大减轻氧化锌避雷器动作负载试验的压力,再考虑到电阻片减少,有可能使氧化锌避雷器结构紧凑,并降低制造成本。
由此可见,采用氧化锌避雷器,可以明显提高系统的运行可靠性。
因此,在线路防雷中一般更倾向于采用氧化锌避雷器。
另外,由于氧化锌避雷器有明显的断开点,其可靠性比比内串联间隙更高,故在使用中多采用外串联间隙,这一串联间隙线路用氧化锌避雷器提高了输电线路耐雷水平,并取得了很好的运行效果.
相关文章
氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点
有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:03:26
氧化锌避雷器检测项目包括哪些?
有关氧化锌避雷器检测项目的主要内容,包括测量绝缘电阻、测量直流1mA的电压及该电压75%值时的泄漏电流等,氧化锌避雷器保护电器设备的绝缘免受过电压的损害。
时间:2020-02-07 10:07:31
红外热像仪带电监测氧化锌避雷器方法图解
有关红外热像仪带电监测氧化锌避雷器的方法,采用红外热像检测技术,由于不受电场干扰,且氧化锌避雷器的发热功率具有足够灵敏度,比较发现和判断氧化锌避雷器的问题。
时间:2020-02-07 10:05:22
氧化锌避雷器的作用与五大特点
有关氧化锌避雷器的作用,氧化锌避雷器在雷电过电压的作用下,则呈现低电阻状态,泄放雷电流,氧化锌避雷器的基本特点,包括动作响应快,保护性能好,通流容量大,耐污秽性能好等。
时间:2020-01-28 07:48:02
氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生
氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生,也就是电涌保护器(SPD 浪涌保护器)与氧化锌避雷器的区别,包括应用范围、保护对象、绝缘水平或耐压水平、保护对象等方面的区别。
时间:2020-01-28 07:46:04
氧化锌避雷器的检查项目与维护原则
有关氧化锌避雷器的检查项目,包括检查瓷套、基座及法兰是否出现裂纹,水泥结合缝及其上的油漆是否完好等,以及氧化锌避雷器的检查要求及维护原则,供大家参考。
时间:2019-12-04 11:04:13
氧化锌避雷器测试仪面板功能说明
有关氧化锌避雷器测试仪面板功能说明,通过一张图,来了解下氧化锌避雷器测试仪面板功能的使用,一起来了解下。
时间:2019-12-04 10:52:57
氧化锌避雷器的阀片结构_氧化锌避雷器的制作要求
有关氧化锌避雷器的阀片结构与制作要求,对每只阀片的要求,要综合考虑电性能、外观、阀片四周脂漆、氧化锌避雷器的组装等,氧化锌避雷器阀片的制作要求的四个方面。
时间:2019-11-15 09:21:09
- 上一篇:氧化锌避雷器的阀片结构_氧化锌避雷器的制作要求
- 下一篇:氧化锌避雷器的七个重要特性