金属氧化物避雷器绝缘电阻测量要求是什么?
来源:电工天下时间:2015-09-03 09:17:56 作者:老电工手机版>>
金属氧化物避雷器绝缘电阻测量要求
一、金属氧化物避雷器绝缘电阻测量要求
1、35KV以上电压:用5000V兆欧表,绝缘电阻不小于2500MΩ;
2、35KV以下电压:用2500V兆欧表,绝缘电阻不小于1000MΩ;
3、低压(1KV以下):用500V兆欧表,绝缘电阻不小于2MΩ。
基座绝缘电阻不低于5MΩ。
二、金属氧化物避雷器的试验项目
1、测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻;
2、测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流;
3、测量金属氧化物避雷器直流参考电压0.75倍直流参考电压的泄露电流;
4、检查放电计数器动作情况及监视电流表指示;
5、工频放电电压试验。
注:无间隙金属氧化物避雷器的试验项目应包括本条第1、2、3、4款内容,其中第2、3两款可选作一款;
有间隙金属氧化物避雷器的试验项目应包括本条第1款、第5款的内容。
相关文章
带金属外壳的用电器是否必须接地
在任何的用电线路中,接地线是生命的保障线。有金属外壳的用电器必须接地,毫无疑问,必须接地,这是不容置疑的。用电器的金属外壳(电热水器内胆)与火线是绝缘的,用电器在工作时,外壳不会带电,人接触到不会有危险。
时间:2022-08-22 06:13:03
中性线的作用及运行要求
中性点与外部各接线端间的电压绝对值均相等,由中性点引出的导线称为中性线,那么中性线的作用有哪些,中性线有哪些运行要求,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-06-12 07:40:32
雨伞上的绝缘体能避雷电吗?
雨伞上的绝缘体能避雷电吗?问题描述:下雨打伞时,发现雨伞头上都是塑料的,有人说是为了避雷电,那么雨水是不是导体,下雨时雨伞都湿了一样导电,这类绝缘体真的能避雷电吗?
时间:2022-05-10 18:25:28
冻土为什么不能测试接地电阻?
冻土不能进行接地电阻测试的主要原因包括如下二点:1、接地电阻测试数据的准确程度与测试环境的温度与湿度、土壤的电阻率有很大关系。2、土层结冻后,土壤的电阻率会变的很大,测量结果不能真实反映实际的电阻情况。
时间:2022-04-17 09:32:40
测量接地电阻时的合格值为多少?
接地电阻应小于等于4欧姆,在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻可放宽至不大于10欧姆。
时间:2022-04-17 09:10:56
一条地线怎么测量接地电阻
一条地线怎么测量接地电阻,地线测量接地电阻时,可以采用数字接地电阻测试仪来进行测试。接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,也可用于测量小电阻及土壤电阻率。
时间:2022-04-17 09:01:00
避雷接地扁钢规格不符合设计规范要求的问题
有关避雷接地扁钢的设计问题,避雷接地扁钢在设计上不符合规范和要求,造成这类问题的原因很多,比如施工单位偷工减料,没有认真审图等,以下是相关处理措施和方法,供大家参考。
时间:2022-04-12 05:26:19
接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看
在防雷检测中有多种因素会引起接地电阻读数不准确,总结下来共有九种常见的原因,那么在排除接地电阻读数不准确的问题时,参考如下方法,一般都能解决问题。
时间:2022-01-25 06:08:04