阀型避雷器运行中爆炸的主要原因
来源:电工天下时间:2019-11-17 07:47:28 作者:老电工手机版>>
有关阀型避雷器在运行中爆炸的主要原因,中性点不接地系统发生单相接地,使非故障相对地电压升高到线电压,以及当线路受雷击时,本身火花间隙灭弧性能较差,都会导致阀型避雷器在运行中突然爆炸。
阀型避雷器运行时爆炸
避雷器 避雷针GPT1-M3 (以阀型避雷器为例)作用是当雷电引起系统出现危险过电压时,避雷器中火花间隙击穿放电,使电流通过阀片电阻流入大地,从而保护了电器设备。
但在运行中有时会发生避雷器突然爆炸的现象。
阀型避雷器在运行中爆炸的原因:
1、在中性点不接地系统中,发生单相接地时,可能使非故障相对地电压升高到线电压。
此时,虽然避雷器所承受的电压小于其工频放电电压,但在持续时间长的过电压作用下,也可能引起爆炸。
2、电力系统发生铁磁谐振过电压时,可能使避雷器放电(FS型和FZ型避雷器是不允许在这种情况下动作的),从而烧坏其内部元件而引起爆炸。
3、当线路受雷击时,避雷器正常动作后,由于本身火花间隙灭弧性能较差,如果间隙承受不住恢复电压而被击穿时,则电弧重燃,工频续流将再度出现。
这样,将会因间隙多次重燃使阀片电阻烧坏,而引起避雷器爆炸。
相关文章
阀型避雷器运行巡视检查项目_阀型避雷器的常见故障
有关阀型避雷器运行中巡视检查项目,阀型避雷器运行巡视与检查(检查避雷器瓷套表面情况、检查避雷器上端引线处密封是否良好等),阀型避雷器异常现象与故障处理, 阀型避雷器的安装方法。
时间:2020-01-28 07:38:44
阀型避雷器与氧化锌避雷器内部区别介绍
有关阀型避雷器与氧化锌避雷器的内部区别,氧化锌避雷器的残压低,非线性性能好,可以很快泄走雷电流,保持较低的残压,保护设备,阀型避雷器则是由非线性阀片重叠而成的。
时间:2019-07-03 06:39:48
阀型避雷器用途_阀型避雷器型号_阀型避雷器安装要求
有产阀型避雷器的用途,是各种变配电装置、用电设备的防雷保护装置,阀型避雷器的型号的具体含义,以及阀型避雷器的安装要求,共计八项,一起来看看。
时间:2015-09-04 05:17:54
阀型避雷器的安装与故障处理方法
有关阀型避雷器的安装与故障处理方法,日常运行中,注意检查避雷器的瓷套表面的污染状况,避雷器的绝缘电阻应定期进行检查,阀型避雷器的安装方法,以及阀型避雷器的故障处理。
时间:2015-09-02 10:30:08
阀型避雷器怎么用?阀型避雷器安装注意事项
阀型避雷器的安装注意事项,共六点,阀型避雷器的瓷套应无裂纹,密封良好,阀型避雷器安装位置可处于跌开式熔断器保护范围之内,阀型避雷器接地引下线与被保护设备的金属外壳应可靠地与接地网连接。
时间:2015-09-02 08:10:01
- 上一篇:阀型避雷器运行检查与异常故障处理
- 下一篇:氧化锌避雷器产品技术演进分析