金属氧化物避雷器日常维护方法
来源:电工天下时间:2020-01-28 07:39:45 作者:老电工手机版>>
有关金属氧化物避雷器的维护方法,有间隙金属氧化物避雷器的测试方法,间隙金属氧化物避雷器的测试方法,以及其它替代方法,包括摇表测试绝缘电阻法、用工频参考电压测试代替直流测试等。
金属氧化物避雷器的维护方法
预防及维护性试验,是及时发现事故隐患,防止隐患演变为事故的重要手段。
金属氧化物避雷器的预防及维护性试验,一般每两年到四年进行一次。有条件的用户,最好每年雷雨季节前测试一次。以最大可能的提早发现事故隐患。
测试的目的是提前发现产品的劣化倾向,及早作出更换。测试主要考察两个性能指标:a、转变电压值(稳压电源下),用以考察避雷器的工作特性有无明显变化。b、泄漏电流值(转变点以下),用以考察避雷器的安全特性有无明显变化。
一、有间隙金属氧化物避雷器的测试方法
1、测试工频放电电压值,考察避雷器的工作特性。具体的试验方法和合格范围可参考JB/T9672-2005,或者我公司的产品使用说明书。一般以偏差不大于出厂参数的10%为正常。
2、测试系统最高电压下的电导电流值,考察避雷器的安全特性。(电工天下 www.dgjs123.com)具体的试验方法和合格范围可参考JB/T9672-2005,或者我公司的产品使用说明书。一般以不大于20μA为正常。
二、无间隙金属氧化物避雷器的测试方法
1、测试直流1mA参考电压值,考察避雷器的工作特性。具体的试验方法和合格范围可参考GB11032-2000,或者我公司的产品使用说明书。一般以偏差不大于出厂参数的5%为正常。
2、测试0.75倍直流1mA参考电压下的泄漏电流值,考察避雷器的安全特性。具体的试验方法和合格范围可参考GB11032-2000,或者我公司的产品使用说明书。一般以不大于50μA为正常。
三、其它替代办法
在没有合适的测试设备,不能进行上述的测试时,可以采用一些替代的办法,但同时也存在一些测试盲点。
1、用摇表测试绝缘电阻法。
在没有试验变压器时,可以采用摇表来测试避雷器。采用的摇表一般可以选择2500V或更高。
绝缘电阻的范围可根据用户自己的情况选择,一般35kV以下避雷器,绝缘电阻合格的指标为不小于1000MΩ,35kV及以上避雷器绝缘电阻合格的指标为不小于2500 MΩ。
缺点:摇表的测试仅能验证产品的绝缘较好,不能进行定量的比较分析。劣化倾向比较小的时候很难反映出来。
2、用工频参考电压测试代替直流测试。
在没有稳定的直流电源的时候,可以采用工频参考电压测试来代替直流参考电压测试,测试电流也以1mA为宜。将当前的测试数据与以前的数据进行对比,有量化指标,出现明显变化后及时停电检查,比较有利于防止事故。
缺点:氧化锌阀片在交流1mA下,电流的容性分量比较大,不能反映出实际的阻性工作特性,劣化倾向很小的时候很难反映出来。
3、用运行电压下的交流泄漏电流测试代替直流电导和泄漏电流测试。
在没有稳定的直流电源的时候,可以采用测量运行电压下流过避雷器的全电流的方式,来考察泄漏情况(若可以测试阻性分量更好)。将当前的测试数据与以前的数据进行对比,有量化指标,出现明显变化后及时停电检查,比较有利于防止事故。
缺点:运行电压远远低于避雷器的工作电压,其反映的泄漏值只能作定性判断,无法作为定量分析的依据。劣化倾向比较小的时候很难反映出来。
相关文章
带金属外壳的用电器是否必须接地
在任何的用电线路中,接地线是生命的保障线。有金属外壳的用电器必须接地,毫无疑问,必须接地,这是不容置疑的。用电器的金属外壳(电热水器内胆)与火线是绝缘的,用电器在工作时,外壳不会带电,人接触到不会有危险。
时间:2022-08-22 06:13:03
金属氧化物避雷器安装方法正误对比
有关金属氧化物避雷器的安装方法,包括支柱型底座安装方法正误比较、计数器或在线监测仪安装正误比较、MOA高压接线方法正误比较等,一起来了解下。
时间:2021-09-29 09:38:40
阀型避雷器运行巡视检查项目_阀型避雷器的常见故障
有关阀型避雷器运行中巡视检查项目,阀型避雷器运行巡视与检查(检查避雷器瓷套表面情况、检查避雷器上端引线处密封是否良好等),阀型避雷器异常现象与故障处理, 阀型避雷器的安装方法。
时间:2020-01-28 07:38:44
金属氧化物避雷器的性能特点与试验方法
金属氧化物避雷器性能特点与试验方法,使用脱离装置可防止系统持续故障,减少停电时间,金属氧化物避雷器试验时,需要测量绝缘电阻,测量运行电压下的交流泄漏电流等。
时间:2019-10-27 07:58:04
阀型避雷器与氧化锌避雷器内部区别介绍
有关阀型避雷器与氧化锌避雷器的内部区别,氧化锌避雷器的残压低,非线性性能好,可以很快泄走雷电流,保持较低的残压,保护设备,阀型避雷器则是由非线性阀片重叠而成的。
时间:2019-07-03 06:39:48
金属氧化物避雷器的结构与用途
金属氧化物避雷器的结构与用途,金属氧化物避雷器的非线性电阻阀片主要成分是氧化锌,氧化锌的电阻片具有极为优越的非线性特性,以及氧化锌避雷器的基本工作原理。
时间:2015-11-13 17:23:07
阀型避雷器用途_阀型避雷器型号_阀型避雷器安装要求
有产阀型避雷器的用途,是各种变配电装置、用电设备的防雷保护装置,阀型避雷器的型号的具体含义,以及阀型避雷器的安装要求,共计八项,一起来看看。
时间:2015-09-04 05:17:54
阀型避雷器的安装与故障处理方法
有关阀型避雷器的安装与故障处理方法,日常运行中,注意检查避雷器的瓷套表面的污染状况,避雷器的绝缘电阻应定期进行检查,阀型避雷器的安装方法,以及阀型避雷器的故障处理。
时间:2015-09-02 10:30:08
- 上一篇:避雷器的技术参数选择_避雷器的安装要点
- 下一篇:变压器中性点为何安装避雷器?