阀型避雷器与氧化锌避雷器的区别
一、阀式避雷器的适用场合
阀式避雷器主要用于保护交、直流系统中的变压器和电器设备的绝缘,以免受过电压所击穿。
二、阀型避雷器与氧化锌避雷器的优缺点。
1、阀型避雷器
1)、阀型避雷器的工作原理
当系统正常时,火花间隙将阀片电阻和工作母线隔离,以免由工作电压在阀片电阻中产生的电流使阀片电阻烧坏。
一旦工作母线上的电压超过其击穿电压值时,火花间隙将被击穿并引导雷电流通过阀片电阻泄入大地,此时阀片电阻的阻值将自动变小以降低在其两端形成的残压。
雷电流消逝后,作用在阀片电阻上的电压即为工频电压,此时阀片电阻的阻值将自动变大,限制了工频续流以促使电弧快速可靠熄灭。
2)、阀型避雷器由多个火花间隙和阀片电阻串联构成。
火花间隙极间距离小,电场近似与均匀电场,伏秒特性比较平坦,易于实现绝缘配合。
多个间隙使工频续流时电弧分段,短弧相对长弧而言,更易于切断,提高了间隙绝缘强度的恢复能力。
阀片电阻的存在避免出现对绝缘不利的截波。它的非线性使通过雷电流时呈现低电阻,以限制避雷器的残压,提高了保护性能;通过工频续流时呈现高电阻,电压一定,以限制工频续流,提高了灭弧性能。
二、氧化锌避雷器
1、氧化锌避雷器的工作原理
在工作电压作用下,流经ZnO阀片的电流远小于1mA(主要成分为电容电流),相当于绝缘体,不会使阀片烧坏,所以可以不用串联间隙来隔离工作电压。
当作用在ZnO阀片上的电压超过某一值(起始动作电压U1mA)时,将发生“导通”,“导通”后ZnO阀片的电阻很小,残压与流过它的电流大小基本无关。
当作用电压降到动作电压以下时,ZnO阀片“导通”终止,又相当于绝缘体,因此不存在工频续流。
这就是MOA可以做到无间而又无续流的原因。(雷电流过去即变为绝缘体,故只有雷电流通过ZnO阀片)
与碳化硅SiC阀片相比,ZnO阀片具有很理想的非线性伏安特性。来自:电工技术之家
2、与由SiC阀片和串联间隙构成的传统避雷器相比,氧化锌无间隙避雷器具有下述优点:
①结构简单,适合大规模自动化生产,尺寸小,重量轻,造价低廉。www.dgjs123.com
②保护性能优越。由于ZnO阀片具有优异的伏安特性,残压更低;在整个过电压作用期间均能释放能量,没有火花 ,所以不存在放电时延,具有很好的陡波响应特性,特别适用于GIS气体绝缘变电站、直流系统的保护。
③耐重复动作能力强,只吸收过电压能量,不需吸收续流能量。
④通流容量大。ZnO阀片单位面积的通流能力为SiC阀片的4~5倍。可作为内部过电压的后备保护。
⑤耐污性能好。由于没有串联间隙,因而可避免因瓷套表面不均匀污染使串联火花间隙放电电压不稳定的问题,易于制造防污型和带电清洗型避雷器。(不受表面污染影响)
相关文章氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点

有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:03:26
氧化锌避雷器检测项目包括哪些?

有关氧化锌避雷器检测项目的主要内容,包括测量绝缘电阻、测量直流1mA的电压及该电压75%值时的泄漏电流等,氧化锌避雷器保护电器设备的绝缘免受过电压的损害。
时间:2020-02-07 10:07:31
红外热像仪带电监测氧化锌避雷器方法图解

有关红外热像仪带电监测氧化锌避雷器的方法,采用红外热像检测技术,由于不受电场干扰,且氧化锌避雷器的发热功率具有足够灵敏度,比较发现和判断氧化锌避雷器的问题。
时间:2020-02-07 10:05:22
氧化锌避雷器的作用与五大特点

有关氧化锌避雷器的作用,氧化锌避雷器在雷电过电压的作用下,则呈现低电阻状态,泄放雷电流,氧化锌避雷器的基本特点,包括动作响应快,保护性能好,通流容量大,耐污秽性能好等。
时间:2020-01-28 07:48:02
氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生

氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生,也就是电涌保护器(SPD 浪涌保护器)与氧化锌避雷器的区别,包括应用范围、保护对象、绝缘水平或耐压水平、保护对象等方面的区别。
时间:2020-01-28 07:46:04
氧化锌避雷器的检查项目与维护原则

有关氧化锌避雷器的检查项目,包括检查瓷套、基座及法兰是否出现裂纹,水泥结合缝及其上的油漆是否完好等,以及氧化锌避雷器的检查要求及维护原则,供大家参考。
时间:2019-12-04 11:04:13
氧化锌避雷器测试仪面板功能说明

有关氧化锌避雷器测试仪面板功能说明,通过一张图,来了解下氧化锌避雷器测试仪面板功能的使用,一起来了解下。
时间:2019-12-04 10:52:57
氧化锌避雷器的阀片结构_氧化锌避雷器的制作要求

有关氧化锌避雷器的阀片结构与制作要求,对每只阀片的要求,要综合考虑电性能、外观、阀片四周脂漆、氧化锌避雷器的组装等,氧化锌避雷器阀片的制作要求的四个方面。
时间:2019-11-15 09:21:09