高压检相、避雷器试验危险点及其控制措施
一、高压检相
1. 人身触电
1.1 检相前要用兆欧表检查绝缘杆和电阻杆的绝缘状况和电阻值。
1.2 禁止把电阻杆当绝缘杆使用,接好线后应仔细检查。
1.3 表头地线要可靠接地,测量时注意人与导线、导线与带电部位的距离。
1.4 雷雨天禁止检相。
二、避雷器试验:绝缘电阻试验、直流试验、工频放电试验、氧化锌避雷器持续运行电压下全电流及其阻性分量试验
1. 人身触电
1.1 使用合格的绝缘工具。
1.2 禁止徒手碰导线,接地线要牢固可靠。
1.3 要经第二人检查试验接线。
2. 二次短路
2.1 所取电压互感器电压信号回路要加保险,试验引线与带电部位距离要适当。
3. 避雷器倾倒
3.1 做绝缘电阻测定前,认真检查避雷器各连接部位是否牢固,铁瓷结合部是否断裂。