变压器中性点接氧化锌避雷器与间隙放电保护的应用
来源:电工天下时间:2020-02-07 10:03:56 作者:老电工手机版>>
有关变压器中性点接氧化锌避雷器与间隙放电保护的应用说明,中性点放电间隙接地与避雷器,主变压器高压绕组采用分级绝缘,中性点绝缘水平偏低。
变压器中性点间隙放电保护
普通阀型避雷器是有火花间隙和电阻阀片组成;而氧化锌避雷器无火花间隙,只由氧化锌非线性电阻片组成,由于ZnO电阻片具有优异的非线性伏安特性,可以取消串联的火花间隙,实现避雷器无间隙无续流。
从结构来看,氧化锌避雷器和放电间隙二者原理相同的,都是电压高到一定程度被击穿 后对地放电,只不过放电间隙被击穿的是空气,避雷器可以看做是氧化锌电阻被击穿,所以只是介质不同而已,而介质的不同又决定了二者的对地放电能力不同。
避雷器的泄压能力更强一些,但由于避雷器的成本更高,所以想办法在主变中性点过电压不太高时,让放电间隙先动作,在过电压比较高时避雷器开始动作,当然此刻应该是二者同时动作的过程。
因此,可以认为二者的作用是相同的,只是人为地调整间隙的大小或者是氧化锌电阻的大小,来使它们动作有一个先后的过程。不能仅依靠二者的名称来决定它们的作用。
避雷器的作用就一定是防雷吗?当然不是,这只是大家的一个习惯叫法而已,因为它可以防止各种过电压。通过对设备本身结构的了解,可以帮助我们更好地认识到它们的作用。
中性点放电间隙接地与避雷器:主变压器高压绕组采用分级绝缘,中性点绝缘水平偏低。220KV变压器中性点冲击耐压400KV,工频耐压200KV。
假设变压器不接地运行时,主开关跳闸时有一相未拉开,中性点将长时间耐受一定的稳态电压,暂态电压又会超过工频过电压的允许值,中性点的避雷器可能会在暂态过电压下放电,避雷器的热容量小,在工频过电压冲击下放电后不能灭弧,引起中性点与地之间的最高电压超过中性点耐压值,造成避雷器爆炸。
总之,变压器的零序保护不能起作用,故在变压器的中性点装设了放电间隙的接地保护,作为一种比较粗糙的保护,用以保护变压器绝缘。中性点放电间隙同时也是为了防止其它设备接地时该变压器零位的过度漂移。
避雷器在工频和操作过电压下不应动作,在雷电接地的瞬态过电压下才动作。
相关文章用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18
雷电是静电还是放电,雷电对地放电过程详解

有关雷电的小知识,夏季多雷电,也多因雷电引发的触电事故,那么雷电是静电还是放电,雷电是大自然的静电放电现象,那么雷电对地放电过程是什么样的,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-08-22 06:23:03
变压器中性点接地电阻柜原理与接线图示例

有关变压器中性点接地电阻柜的原理与接线图,包括变压器三相绕组、电阻器与电流互感器等,一起来了解下。
时间:2020-02-07 10:04:41
变压器中性点接地电阻柜尺寸图示例

分享一张变压器中性点接地电阻柜尺寸图,变压器中性点接地电阻柜外形尺寸(1200长×1200宽×1900高)。
时间:2019-11-14 06:14:15
放电避雷针是什么,放电避雷针结构与原理

有关放电避雷针的相关知识,放电避雷针的特点,放电避雷针的结构,放电避雷针的原理,为避免闪电造成的雷击事故,需要安装使用放电避雷针。
时间:2019-07-03 06:24:53
中性点电阻接地系统是什么_中性点接地电阻介绍

中性点电阻接地系统就什么_中性点接地电阻介绍中性点电阻接地系统电网中得到应用,中性点电阻接地系统在国外一些地区的中压电网也有着较长的时间,它是一种成熟的技术。当电
时间:2017-05-10 21:28:42
变压器接地工作接地的接线图

变压器接地工作接地的接线图,了解下变压器的工作接地方式。
时间:2016-12-21 06:32:51
配电变压器防雷接地线口诀与接地线要求

配电变压器防雷接地线口诀与接地线要求,配电变压器防雷接地线口诀,3~10KV配电变压器应用避雷器作保护,保护装置应尽量靠近变压器装设,其避雷器接地线应与变压器低压侧中性点及金属外壳连接在一起。
时间:2016-10-04 06:34:04
- 上一篇:中性点经中电阻与小电阻的接地方式
- 下一篇:变压器中性点接地电阻柜如何接线?