避雷器的持续运行电压与额定电压的关系
来源:电工天下时间:2021-08-31 06:20:01 作者:老电工手机版>>
有关避雷器的持续运行电压,与系统的最大相电压相当,中性点不直接接地系统,避雷器的持续运行电压,则要大于故障期间的最大相对地额定工频电压。
避雷器持续运行电压与额定电压的关系
避雷器的持续运行电压基本上与系统的最大相电压相当,但对于中性点不直接接地系统,避雷器的持续运行电压又要大于故障期间的最大相对地额定工频电压。
由于氧化锌避雷器没有间隙,于是电网的工频电压一直加在它身上,这种电压的持续作用有可能使氧化锌产品产生老化,所以在避雷器的试验中,当危险的过电压过去之后,要用额定电压模拟暂时过电压加在避雷器上,时间为10秒钟(这个时间是由接在电网中的断路器的动作时间决定的,而在超高压系统中,即使考虑后备继电保护的动作,也不超过1秒钟的时间),这还不够,因为暂时过电压之后避雷器还要承受系统的运行电压,这时就用持续运行电压去模拟系统的最大运行相电压,即系统最大运行线电压除以根号3,加压时间为30分钟,然后再观察避雷器的温度是下降还是继续上升并造成热崩溃。
某种意义上来说,避雷器的额定电压和持续运行电压在试验上具有很大意义而在运行中意义不大。
在I.E.C标准和国家标准中,要做避雷器的加速老化试验,因为氧化锌避雷器长期接在电网中,连续不断地承受电网的电压,所以产品有可能老化,产品接在实际电网中的老化是自然老化,如果我们认为某种避雷器在电网中的正常运行时间为100年,如果用自然老化的方法,那我们要等上100年,这种等待对于任何新产品的开发是受不了的,所以必须要做人工加速老化试验,即在人为的因素下,用一段不太长的时间(当然不能太短),使产品加速老化,然后把这段时间去等效自然老化的时间。
在避雷器的加速老化试验中,首先要加电压,这个电压就规定要加持续运行电压,加压时间为1000个小时(大约42天),如果氧化锌阀片的表面温度一直能保持在115±4oC的范围内,则认为该避雷器能在持续运行电压下运行100年,这就是人工加速老化的作用,它把人工加压时间1000小时与自然加压时间100年联系起来,真是极大地提高了效率,真可以这样说:没有人工加速老化几乎就没有任何电器设备。
当然,至于能否这样等价,各国还在进一步的研究,但能够耐受持续运行电压1000小时是对氧化锌阀片的起码要求,但它真的可以等效100年吗?我看只有天知道!
相关文章
氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点
有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:03:26
避雷器分类方式:按发展先后分为哪些类型
在对避雷器进行分类时,可以按避雷器的发展先后划分,分为管型避雷器、阀型避雷器、磁吹避雷器和氧化锌避雷器四种。管型避雷器是一个保护间隙,也是最简单的避雷器,可以在放电后自行灭弧。
时间:2022-09-04 07:02:05
避雷器的三大故障问题
有关避雷器的小知识,避雷器的常见故障有哪些,主要包括避雷器上下引线松脱或折断,雷击放电后连接引线严重烧伤或烧断,以及雷击放电后,避雷器瓷瓶破损或爆炸等问题,下面来看下。
时间:2022-09-04 06:38:11
不同避雷器的主要用途
在常用的防雷接地设备中,避雷器是最为常见的设备之一,避雷器包括管型避雷器、阀型避雷器等,阀型避雷器又分为碳化硅避雷器、氧化锌避雷器等,不同避雷器的用途有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-08-21 19:02:39
中性线的作用及运行要求
中性点与外部各接线端间的电压绝对值均相等,由中性点引出的导线称为中性线,那么中性线的作用有哪些,中性线有哪些运行要求,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-06-12 07:40:32
避雷器图片及电气符号
避雷器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:避雷器。功能:用于保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一种电器。
时间:2022-01-16 08:26:20
用户侧避雷器图片和电气符号
用户侧避雷器图片和电气符号,如下图:一次系统元件:避雷器。主要功能:释放雷电过电压能量,保护电工设备免受瞬间电压的危害。
时间:2022-01-10 06:15:26
一次系统元件之避雷器图片及电气符号说明
一次系统元件之避雷器图片及电气符号说明,一次系统元件:避雷器。主要功能:释放雷电过电压能量,保护电工设备免受瞬间过电压的危害。
时间:2021-12-09 10:24:12
- 上一篇:氧化锌避雷器常见故障与防范办法
- 下一篇:避雷器SPD的工作原理_避雷器SPD的分类