过电压保护间隙避雷器的应用场合
来源:电工天下时间:2021-01-11 09:39:27 作者:老电工手机版>>
有关过电压保护间隙避雷器的应用场合,如排气式避雷器的灭弧能力不能符合要求,可采用过电压保护间隙避雷器,35kV也适用于有串联间隙金属氧化物避雷器的情况。
过电压保护间隙避雷器的应用场合
一、过电压保护间隙避雷器
如排气式避雷器的灭弧能力不能符合要求,可采用过电压保护间隙避雷器,并应尽量与自动重合闸装置配合,以减少线路停电事故。
除有效接地系统和低电阻接地系统外,应使单相间隙动作时有利于灭弧,并宜采用角形过电压保护间隙避雷器。
过电压保护间隙避雷器宜在其接地引下线中串接一个辅助间隙,以防止外物使间隙短路。具有架空进线的35kV及以上发电厂和变电所敞开式高压配电装置高压避雷器的配置。
每组母线上应装设避雷器。避雷器与主变压器及其他被保护设备的电气距离超过参考值时,可在主变压器附近增设一组避雷器。
二、35kV也适用于有串联间隙金属氧化物避雷器的情况。
变电所内所有避雷器应以最短的接地线与配电装置的主接地网连接,同时应在其附近装设集中接地装置。
35kV及以上装有标准绝缘水平的设备和标准特性氧化锌避雷器且高压配电装置采用单母线、双母线或分段的电气主接线时,对其他电器的最大距离可相应增加35%。110kV及220kV金属氧化物避雷器在标称放电电流下的残压分别为260kV及520kV。
架空进线采用双回路杆塔,有同时遭到雷击的可能,确定高压避雷器与变压器最大电气距离时,应按一路考虑,且在雷季中宜避免将其中一路断开。
对电气接线比较特殊的情况,可用计算方法或通过模拟试验确定最大电气距离。
三、自耦变压器的典型保护接线
有效接地系统中的中性点不接地的变压器,如中性点采用分级绝缘且未装设过电压保护间隙,应在中性点装设雷电过电压保护装置,且宜选变压器中性点金属氧化物避雷器。如中性点采用全绝缘,但变电所为单进线且为单台变压器运行,也应在中性点装设雷电过电压保护装置。
不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统中的变压器中性点,一般不装设保护装置,但多雷区单进线变电所且变压器中性点引出时,宜装设保护装置;中性点接有消弧线圈的变压器,如有单进线运行可能,也应在中性点装设保护装置。该保护装置可任选金属氧化物避雷器或碳化硅普通阀式避雷器。
相关文章
过电压的危害分类与过电压保护器抑制作用
有关过电压的危害分类,包括雷击过电压的危害、操作过电压的危害、暂态过电压危害,并介绍了过电压保护器防护的抑制作用,感兴趣的朋友参考下。
时间:2021-08-30 09:18:21
变压所防雷措施与过电压保护要求
变压所变电所的防雷措施,变压所防雷及过电压保护,电力系统过电压的种类和过电压水平,雷电过电压及其对过电压保护器的要求,变电所的防雷保护措施,变电站通讯设备防雷保护等。
时间:2021-01-08 09:24:00
阀型避雷器运行巡视检查项目_阀型避雷器的常见故障
有关阀型避雷器运行中巡视检查项目,阀型避雷器运行巡视与检查(检查避雷器瓷套表面情况、检查避雷器上端引线处密封是否良好等),阀型避雷器异常现象与故障处理, 阀型避雷器的安装方法。
时间:2020-01-28 07:38:44
阀型避雷器与氧化锌避雷器内部区别介绍
有关阀型避雷器与氧化锌避雷器的内部区别,氧化锌避雷器的残压低,非线性性能好,可以很快泄走雷电流,保持较低的残压,保护设备,阀型避雷器则是由非线性阀片重叠而成的。
时间:2019-07-03 06:39:48
阀型避雷器用途_阀型避雷器型号_阀型避雷器安装要求
有产阀型避雷器的用途,是各种变配电装置、用电设备的防雷保护装置,阀型避雷器的型号的具体含义,以及阀型避雷器的安装要求,共计八项,一起来看看。
时间:2015-09-04 05:17:54
阀型避雷器的安装与故障处理方法
有关阀型避雷器的安装与故障处理方法,日常运行中,注意检查避雷器的瓷套表面的污染状况,避雷器的绝缘电阻应定期进行检查,阀型避雷器的安装方法,以及阀型避雷器的故障处理。
时间:2015-09-02 10:30:08
阀型避雷器怎么用?阀型避雷器安装注意事项
阀型避雷器的安装注意事项,共六点,阀型避雷器的瓷套应无裂纹,密封良好,阀型避雷器安装位置可处于跌开式熔断器保护范围之内,阀型避雷器接地引下线与被保护设备的金属外壳应可靠地与接地网连接。
时间:2015-09-02 08:10:01
- 上一篇:氧化锌避雷器工作原理与带电测试
- 下一篇:电力系统中避雷器的使用问题