氧化锌避雷器的技术参数

来源:电工天下时间:2019-11-17 07:21:40 作者:老电工手机版>>

有关氧化锌避雷器的技术参数,氧化锌避雷器的三个技术参数:一是氧化锌避雷器额定电压、二是氧化锌避雷器标称残压、三是氧化锌避雷器能量吸收能力。

氧化锌避雷器的技术参数

氧化锌避雷器的三个技术参数:一是氧化锌避雷器额定电压、二是氧化锌避雷器标称残压、三是氧化锌避雷器能量吸收能力。

以HY5WS-17/50为例:

1、氧化锌避雷器的额定电压

上述型号中的17表示额定电压。额定电压的定义比较复杂,作为非专业制造人员,可以简单将其理解为过电压有效值达到17kV左右,氧化锌避雷器就会开始工作。

这个参数不能过低,否则容易导致氧化锌避雷器负担过重烧毁。老国标虽然定义额定电压为12.7,但真实的工作值依然在17左右,因此老国标定义存在很大争议,现在已经不推广了。

所以额定电压是17还是16.5、17.5,其实是一样的性能等级,都是符合国标定义的17类产品,购买时不要去死抠字眼。

至于为什么会有17.5、16.5这一类的东西,是因为每个厂家具体参数有微小差别,以及独特上图型号的销售策略需要。

2、氧化锌避雷器的标称残压

上述型号中的50表示雷电标称残压,可以简单将其理解为出现最严重雷击的时候,避雷器至少可以把过电压峰值限制在50kV以下。(电工天下 www.dgjs123.com)这个参数是避雷器最重要的参数,因为整个系统绝缘配合的基础就在这里。我们不断的说降低残压好,就是因为降低了避雷器残压,也就等于提高了系统所有高压电器的安全裕度。

但是降低残压受到氧化锌电阻片本身性能限制,是有底限的。有间隙产品虽然可以进一步降低残压,但是同样不是无限降低,同样存在一个底限。

如果有小厂宣称自己的产品残压比正规大厂都低,那基本上可以判断为是在乱搞,不买也罢。

3、氧化锌避雷器的能量吸收能力

避雷器工作时,由于kA级大电流的通过,会大幅发热升温,若抵受不了,就会导致破坏甚至爆炸。

因此,避雷器的能量吸收能力是很重要的参数。出口型产品,按多少kJ/kV的形式来表示这个能力;国内型产品,按方波通流容量多少A来表示。这个值越高,表示避雷器在不破坏的情况下能承受的电流越大,性能也就越好。

即,这个能力与电阻片的直径有直接关系。就好比采购铜线时,越粗的可以流过的电流越大一样,配方相近时,越大的电阻片,自然方波通流能力越强。

相关文章
  • 氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点

    氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点

    有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-04 07:03:26

  • 氧化锌避雷器检测项目包括哪些?

    氧化锌避雷器检测项目包括哪些?

    有关氧化锌避雷器检测项目的主要内容,包括测量绝缘电阻、测量直流1mA的电压及该电压75%值时的泄漏电流等,氧化锌避雷器保护电器设备的绝缘免受过电压的损害。

    时间:2020-02-07 10:07:31

  • 红外热像仪带电监测氧化锌避雷器方法图解

    红外热像仪带电监测氧化锌避雷器方法图解

    有关红外热像仪带电监测氧化锌避雷器的方法,采用红外热像检测技术,由于不受电场干扰,且氧化锌避雷器的发热功率具有足够灵敏度,比较发现和判断氧化锌避雷器的问题。

    时间:2020-02-07 10:05:22

  • 氧化锌避雷器的作用与五大特点

    氧化锌避雷器的作用与五大特点

    有关氧化锌避雷器的作用,氧化锌避雷器在雷电过电压的作用下,则呈现低电阻状态,泄放雷电流,氧化锌避雷器的基本特点,包括动作响应快,保护性能好,通流容量大,耐污秽性能好等。

    时间:2020-01-28 07:48:02

  • 氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生

    氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生

    氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生,也就是电涌保护器(SPD 浪涌保护器)与氧化锌避雷器的区别,包括应用范围、保护对象、绝缘水平或耐压水平、保护对象等方面的区别。

    时间:2020-01-28 07:46:04

  • 氧化锌避雷器的检查项目与维护原则

    氧化锌避雷器的检查项目与维护原则

    有关氧化锌避雷器的检查项目,包括检查瓷套、基座及法兰是否出现裂纹,水泥结合缝及其上的油漆是否完好等,以及氧化锌避雷器的检查要求及维护原则,供大家参考。

    时间:2019-12-04 11:04:13

  • 氧化锌避雷器测试仪面板功能说明

    氧化锌避雷器测试仪面板功能说明

    有关氧化锌避雷器测试仪面板功能说明,通过一张图,来了解下氧化锌避雷器测试仪面板功能的使用,一起来了解下。

    时间:2019-12-04 10:52:57

  • 氧化锌避雷器的阀片结构_氧化锌避雷器的制作要求

    氧化锌避雷器的阀片结构_氧化锌避雷器的制作要求

    有关氧化锌避雷器的阀片结构与制作要求,对每只阀片的要求,要综合考虑电性能、外观、阀片四周脂漆、氧化锌避雷器的组装等,氧化锌避雷器阀片的制作要求的四个方面。

    时间:2019-11-15 09:21:09

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有