变电站雨季怎么防雷?变电站防雷二项措施
来源:电工天下时间:2021-02-25 09:38:42 作者:老电工手机版>>
有关变电站雨季防雷的两个措施,做好直击雷的防护,雷电侵入波的保护,变电站雨季维护的重点,就是务必做好防雷击的工作。
变电站雨季防雷措施
变电站雨季维护的重点,就是务必做好防雷击的工作。
变电站遭受雷击的二个方面:一是雷直击在变电站的电气设备上;二是架空线路的感应雷过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电站。
因此,直击雷和雷电侵入波对变电站进线及变压器破坏的防护十分重要。
1、直击雷防护
装设避雷针是直击雷防护的主要措施,避雷针是保护电气设备、建筑物不受直接雷击的雷电接收器。
35千伏变电站大多采用独立避雷针,110千伏及以上变电站大多在变电站架构上装设避雷针。
避雷针将雷吸引到自己身上,并通过接地引下线把电荷安全导入地中,从而保护附近绝缘水平比它低的设备免遭雷击,因此接地电阻是避雷技术的重要指标。
通常,独立避雷针的接地电阻值一般不大于25欧姆,安装在架构上的避雷针其接地电阻值一般不大于10欧姆。
对避雷针运行维护工作可做到以下几点:变电站内的避雷针要定期进行接地电阻值的测量,特别是在雷雨季前,要对接地电阻不合格的接地装置及时进行消缺。
若在雷雨天因特殊情况需要户外巡视或操作高压设备时,运行值班员应穿上绝缘靴,并不得靠近避雷针,防止出现跨步电压而发生触电事故。
处理避雷针时一般来说不需停电,但应注意在雷雨或阴天时,不宜在避雷针上进行工作。
2、雷电侵入波防护
在靠近变压器和进线处安装避雷器是雷电侵入波防护的主要措施,避雷器能将侵入变电所的雷电波降低到电气装置绝缘强度允许值以内,从而防止线路侵入的雷电波损坏绝缘。氧化锌阀片具有非常优异的非线性特性,在较高电压下电阻很小,可以泄放大量雷电流,残压很低,在电网电压运行下电阻很大,泄漏电流只有50~150微安,电流较小可视为无工频续流,基于这些优点,现在变电站大多采用氧化锌避雷器。
对避雷器运行维护工作可做到以下几点:避雷器巡视时,必须监测在线监测仪指示的泄漏全电流,并与初始值比较,并及时记录避雷器动作次数。长期保持避雷器瓷套的清洁,并配合停电机会,及时清扫避雷器瓷套上的积尘,防止发生污闪而导致避雷器吸收过电压能力下降。
雷雨天气前,应安排特巡,检查避雷器运行状况,对出现破损、裂纹或放电痕迹的避雷器瓷套进行及时更换。
雷雨天气过后,应检查避雷器及在线监测仪,做好雷电观察记录及其他设备有无闪络等异常情况的记录。
另外,运行部门应制定好雷雨季事故处理应急预案和事故预想,在雷雨季来临时,要时刻关注当地气象局的专业天气预报信息,增加雨前特巡,及时发现并清理站区内漂浮物、异物,提前预防,消除隐患。雷雨天气后,要加强特巡,尤其对变电站内设备有无异物悬挂和避雷器的检查,并及时记录数据。
相关文章
220KV变电站使用哪些材料接地
建筑物都有接地,一般在由楼顶引到墙壁里的钢筋或者外墙的金属管,再通到地下,这种称为自然接地。对于220kV变电站这种全是重要电气设备的场所,只靠单纯的自然接地,显然不能满足要求。
时间:2022-08-25 06:13:58
箱式变电站接地问题_箱式变电站防雷接地要求
有关箱式变电站的接地问题,箱式变电站接地,首先要正确地选用低压公共接地母线,并且箱式变电站的接地网应深埋在1m以下,箱式变电站箱体内部按要求做好地电位连接,保护箱变运行和检修安全。
时间:2021-02-25 09:22:22
变电站设备的防雷保护措施总结
有关变电站设备的防雷措施,变电站设备的防雷保护方法,包括变电站的直击雷防护、变电站对侵入波的防护、变电站的进线防护、变压器的防护,以及变电站的防雷接地措施等。
时间:2019-12-25 10:09:24