万用表怎么测量接地电阻?接地电阻测量方法说明

来源:电工天下时间:2020-05-08 09:47:22 作者:老电工手机版>>

如何用万用表测量接地电阻,地线分为工作地线和保护地线两种,接地电阻对不同设备有不同要求,这里介绍下接地电阻测量的具体方法。

万用表测量接地电阻

地线分为工作地线和保护地线两种,接地电阻对不同设备有不同要求。

例如:CATV前端机房接地电阻要求<1Ω;250w扩大机的工作地线接地电阻要求≤4Ω;设备保护地线接地电阻要求≤8Ω;避雷地线接地电阻要求≤10Ω。

目前乡镇广播电视站都不具有测试地线电阻的专用仪器。为能及时准确地测出接地电阻值,通过实践,可用万用表测量接地电阻。具体测试方法如下:

准备两根长1m、φ8cm的圆钢,一端磨尖用作测试棒,分别插入被测接地线两侧3m远的地下,打入地下0.5m以上,并使三者保持成一直线。

A为被测接地导体,B、C为测试棒。然后用万用表Rx1Ω挡测A与B、A与c、B与c之间的电阻值,并分别记下,通过计算可求出A的接地电阻。

接地电阻是指接地导体与土壤间的接触电阻。计算方法为:

设A、B、c三者的接地电阻分别为Ra、Rb、Rc,再设A、B之间土壤电阻为Ro,因AC、AB距离相等,所以A、C间电阻也为Ro,又因Bc等于2AB,则:

举例:当Rab=8Ω、Rac=9Ω、Rbc=10Ω时,代入(4),则A导体的接地电阻Ra=1/2(8+9-10)=3.5Ω。在测量时,一定要把测试棒插入一定深度的地下,要使土壤与测试棒紧密接触,否则接地电阻测不准。

相关文章
  • 冻土为什么不能测试接地电阻?

    冻土为什么不能测试接地电阻?

    冻土不能进行接地电阻测试的主要原因包括如下二点:1、接地电阻测试数据的准确程度与测试环境的温度与湿度、土壤的电阻率有很大关系。2、土层结冻后,土壤的电阻率会变的很大,测量结果不能真实反映实际的电阻情况。

    时间:2022-04-17 09:32:40

  • 测量接地电阻时的合格值为多少?

    测量接地电阻时的合格值为多少?

    接地电阻应小于等于4欧姆,在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻可放宽至不大于10欧姆。

    时间:2022-04-17 09:10:56

  • 一条地线怎么测量接地电阻

    一条地线怎么测量接地电阻

    一条地线怎么测量接地电阻,地线测量接地电阻时,可以采用数字接地电阻测试仪来进行测试。接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,也可用于测量小电阻及土壤电阻率。

    时间:2022-04-17 09:01:00

  • 接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看

    接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看

    在防雷检测中有多种因素会引起接地电阻读数不准确,总结下来共有九种常见的原因,那么在排除接地电阻读数不准确的问题时,参考如下方法,一般都能解决问题。

    时间:2022-01-25 06:08:04

  • 接地电阻的测量步骤

    接地电阻的测量步骤

    有关接地电阻的测量步骤,共分为六个步骤来进行,将接地电阻档位旋钮旋在最大档位,缓慢转动手柄,得出测量的接地电阻的阻值大小,有需要的朋友参考下。

    时间:2020-06-23 09:17:11

  • 接地电阻表的使用方法

    接地电阻表的使用方法

    有关接地电阻表的使用方法,在测量接地电阻时,应该怎么使用接地电阻表,才能得出正确的测量结果,接地电阻表的接地柱的连接方法是怎么样的,电工天下小编带大家来了解下。

    时间:2020-06-23 09:13:38

  • 接地电阻测试方法_接地电阻测试仪的操作方法

    接地电阻测试方法_接地电阻测试仪的操作方法

    有关接地电阻的测试方法,分享了接地电阻的测试要求,接地电阻测试仪的使用方法,接地电阻测试仪使用前的准备工作,以及进行接地电阻测试时的操作步骤等。

    时间:2020-05-08 10:14:40

  • 接地电阻值超过允许值怎么办?

    接地电阻值超过允许值怎么办?

    接地电阻值超过允许值的处理方法,电气设备接地电阻标准值的正常范围,独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧,独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧等,一起来看看。

    时间:2020-05-08 10:08:33

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有