防雷接地材料中非金属接地模块有哪些作用?
来源:电工天下时间:2020-01-28 11:56:15 作者:老电工手机版>>
有关防雷接地材料中非金属接地模块的作用,非金属接地模块的结构和优良特性,非金属接地体是不受腐蚀的接地体,防雷接地中非金属接地体施工注意事项。
非金属接地模块
非金属接地体在通讯、广电等部门有广泛应用。它是由导电能力优越的非金属材料复合加工成型的,加工方法有浇注成型和机械压模成型。
一般来说浇注成型的产品的结构松散、强度低、导电性能差,而且质量不稳定,一些小型厂家少量生产使用这样的办法。
机械压模法,是使用设备在几到几十吨的压力下成型的,不尽尺寸精度高、外观较好,更重要的是材料结构致密、电学性能好、抗大电流冲击能力强,质量也相对稳定,但是生产成本较高,批量生产多采用。
选型时,尽量采用后者,特别是接地体有抗大电流或大冲击电流的要求(如电力接地、防雷接地)时,不宜采用浇注成型的非金属接地体。
非金属接地体是不受腐蚀的接地体,其稳定性、环境适应性、使用寿命都是现订接地材料中最好的,不需要定期改造和维护。
非金属接地体施工需要的地网面积比传统接地面积小很多,但是在不同地质条件下,也需要保证足够的接地面积才可以达到良好的效果。
改善接地电阻:一般来说,湿润的土壤导电性较好,但是实际工程中发现,当含水量超过饱和以后,接地效果反而不好。当接地体深入地下潮湿层时,降阻效果会好得多。
非金属接地体的施工注意事项
使用非金属接地体时,埋设应尽量选择适合的土层进行,预先开挖80-100cm的土坑(平埋),底部尽量平整,使埋设的接地块受力均匀。
接地体水平设置,用连接线将连接头与接地网连接,用螺栓连接后热焊或热熔焊接,焊接完成后应去除焊渣等,再用防腐沥青或防锈漆进行焊接表面的防锈处理,回填需要分层夯实,保证土壤的密实和接地块与土壤的接触紧密,底部回填40-50cm后,应适量加水,保证土壤的湿润,令接地体充分吸湿。
相关文章
带金属外壳的用电器是否必须接地
在任何的用电线路中,接地线是生命的保障线。有金属外壳的用电器必须接地,毫无疑问,必须接地,这是不容置疑的。用电器的金属外壳(电热水器内胆)与火线是绝缘的,用电器在工作时,外壳不会带电,人接触到不会有危险。
时间:2022-08-22 06:13:03
金属氧化物避雷器安装方法正误对比
有关金属氧化物避雷器的安装方法,包括支柱型底座安装方法正误比较、计数器或在线监测仪安装正误比较、MOA高压接线方法正误比较等,一起来了解下。
时间:2021-09-29 09:38:40
建筑防雷接地装置的设计要求(完整版)
有关建筑防雷接地装置的设计要求,包括防雷设计审核、工程验收、注意事项、施工要求等方面的内容,在建筑物防雷接地装置的设计方面,是一份非常全面的纲领性文件。
时间:2021-08-31 06:19:53
箱式变电站接地问题_箱式变电站防雷接地要求
有关箱式变电站的接地问题,箱式变电站接地,首先要正确地选用低压公共接地母线,并且箱式变电站的接地网应深埋在1m以下,箱式变电站箱体内部按要求做好地电位连接,保护箱变运行和检修安全。
时间:2021-02-25 09:22:22
钢架结构防雷接地的方法
有关钢架结构防雷接地的方法,分为三类防雷建筑物与二类防雷建筑物两种情况,详细介绍了钢架结构防雷接地的安全措施。
时间:2021-02-25 09:22:20
防雷接地网如何制作,防雷接地网制作方法与技巧
有关防雷接地网的制作方法,标准地网是为防雷提供雷电流的最终去处,地网的好坏直接影响到防雷的效果,要求制作4Ω以下的地网,根据现场实际情况,确定所需的接地网的形状和结构。
时间:2021-01-11 09:39:29
防雷接地技术与接地方法总结
有关防雷接地的主要技术,包括工作接地、保护接地、屏蔽接地与防过电压接地等技术,并介绍了防雷接地方法的演变过程,供大家学习参考。
时间:2021-01-08 09:23:59
风电防雷接地_风力发电机雷电防护内容
有关风力发电机雷电防护的内容,风电防雷接地知识,包括风力发电机为什么要做雷电防护,风力发电机哪些部位要做雷电防护,力发电机雷电防护内容等,一起来了解下。
时间:2021-01-08 09:23:59
- 上一篇:雷击致建筑物与设备损坏常见类型详解
- 下一篇:核电厂防雷接地保护措施图解