可靠接地与静电接地的检测方法
静电接地的检测方法
A.0.1 静电接地的检测,应在被检测对象不带电的条件下进行。被测对象包括设备中的接地系统、非金属材料、防静电产品等。
A.0.2 设备接地测量应符合下列规定:
1 设备的金属零部件之间、设备与专用接地极之间的接触电阻、跨接电阻,可用普通
万用表测量;
2 设备接地极电阻,包括接地级与土壤的接触电阻,以及土壤的流散电阻,可用ZC系列接地
摇表测量。接地板与电流电极间距应为40m,电压电极与电流电极间距应为20m。
3 设备中的非金属器件(如用于接地的非金属零件、绝缘法兰等)的电阻测量规定如下:当电阻小于1MΩ时,可用普通万用表或高阻计测量;当电阻大于或等于1MΩ时,可用500V以上高阻计或
兆欧表测量。
A.0.3 非金属材料导电性能测量应符合下列规定:
1. 板材、薄膜等的体积电阻率和表面电阻率
a. 当体积电阻率大于或等于106Ω·m时,按《固体电工
绝缘电阻、体积电阻系数和表面电阻系数试验方法》GB1410-78规定测量,测量仪表可用ZC36、ZC43等高阻计。试样尺寸:方形100X100(mm)或圆形φ100mm。
b. 当体积电阻率小于106Ω·m时,按《导电和抗静电橡胶电阻率(系数)的测定方法》GB2439-81规定测量,其中静电计和电流表输入阻抗大于1012Ω。试样尺寸:长70~150mm,宽10~150mm。
2. 纤维泄漏电阻,按《纤维泄漏电阻测试方法》FJ551-85进行测量,其中试样量为2±0.1g。测试仪器则采用RC充放电原理的纤维泄漏电阻测试仪。
3. 轻质石油产品电导率,按《轻质石油产品电导率测定法》GB6539-86进行测量。样品油大于1L,测量仪器为油品电导率测试仪。
A.0.4 防静电产品导电性能测量应符合下列规定:
1. 防静电鞋、导静电鞋电阻,按《防静电胶底鞋、导电胶底鞋电阻值测量方法》GB4386-84进行测量。当R≥1.5X105Ω时,测量电压取500±25V;当R<1.5X105Ω时,测量电压取100±5V,测试电功率不大于3W。
2. 地板、地毯等铺地物电阻,用2个φ60±2mm(重量2±0.2kg,黄铜镀铬)专用电极测量,测量电极距离为1m,非柔性地面可在电极下垫导电海绵(直径φ60mm、厚5~6mm,体积电阻率0.1~1Ω·m)。测量仪器可采用绝缘电阻测试仪,直流开路电压500V,短路电流5mA。