直流系统对地电压的计算方法
来源:电工天下时间:2022-09-13 19:39:26 作者:老电工手机版>>
有关直流系统对地电压的计算方法,直流系统是浮地工作方式,每一相对地都是有电压的,直流系统对地测不到电压,只有系统接入绝缘监察装置,装置接地线接入,才会测到正负极对地电压。
直流系统对地电压的计算方法
直流系统是浮地工作方式,有正极和负极,和交流电不同,交流电的零线是在变压器端接地的。
因此,每一相对地都是有电压的;而直流系统对地是测不到电压的,只有系统接入绝缘监察装置,装置接地线接入了,才会测到正负极对地电压。
直流系统绝缘良好时,也就是直流系统没有接地时,正极和负极的对地电压为零,或对地电压接近,且正、负极对地电压之和等于直流系统电压。
发生直流系统接地后,接地的那一极对地电压为零或者很小,没接地那极对地电压升高,最大可升高至直流系统正负极之间的电压。
相关文章
雷电是静电还是放电,雷电对地放电过程详解
有关雷电的小知识,夏季多雷电,也多因雷电引发的触电事故,那么雷电是静电还是放电,雷电是大自然的静电放电现象,那么雷电对地放电过程是什么样的,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-08-22 06:23:03
避雷针保护范围如何计算,避雷针的保护范围计算方法
避雷针保护范围的计算方法,各国关于避雷针保护范围的计算公式在形式上各有不同,但总的来讲,有折线法、曲线法、直线法等计算方法,用来计算避雷针的有效保护范围。
时间:2021-09-29 09:39:05
过电压的危害分类与过电压保护器抑制作用
有关过电压的危害分类,包括雷击过电压的危害、操作过电压的危害、暂态过电压危害,并介绍了过电压保护器防护的抑制作用,感兴趣的朋友参考下。
时间:2021-08-30 09:18:21
保护接地的主要作用是降低接地电压吗?
有关保护接地的作用,保护接地的主要作用是降低接地电压与减少流经人身的电流吗,不了解的朋友参考下。
时间:2021-02-26 09:03:35
直流高压发生器与避雷器的接线图
分享一个直流高压与避雷器的试验接线图,直流高压发生器与避雷器的试验接线图,有放电棒,放电棒接地线,氧化锌避雷器,直流电压发生器倍压筒等。
时间:2021-02-26 09:03:29
土壤电阻率如何测试,土壤电阻率的计算方法
有关土壤电阻率的测试与计算方法,摇测土壤电阻,捞测方法与遥测接地电阻值相同,计算土壤电阻率的例子,接地电阻测量仪测量土壤电阻率的接线示意图,以及计算公式的说明。
时间:2021-01-26 14:26:37
变压所防雷措施与过电压保护要求
变压所变电所的防雷措施,变压所防雷及过电压保护,电力系统过电压的种类和过电压水平,雷电过电压及其对过电压保护器的要求,变电所的防雷保护措施,变电站通讯设备防雷保护等。
时间:2021-01-08 09:24:00
直流系统接地的危害及直流系统接地故障防范
直流系统接地的危害及直流系统接地故障防范,包括直流系统负极接地的危害,直流系统出现接地故障的原因,直流系统接地/绝缘故障特征与查找方法。
时间:2016-12-29 11:39:52
- 上一篇:电机对地电阻_接地电阻的用途
- 下一篇:变电站对直流系统的7项技术要求