电缆敷设前进行哪些检查?
来源:电工天下时间:2022-04-24 05:40:27 作者:老电工手机版>>
在电缆敷设之前,需要进行的检查项目,主要包括如下几个方面:
1、支架应齐全、油漆完整;
2、电缆型号、电压、规格符合设计;
3、确保电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有疑问时,应进行受潮判断;
4、直埋电缆与小底电缆应经直流耐压试验合格,充油电缆的油样应试验合格;
5、充油电缆的油压不能低于1.47MPa。
6、敷设前检查电缆的型号、规格及长度是否符合要求,是否有外力损伤。
7、对电缆进行绝缘电阻的测量:低压电缆用1000V兆欧表远测绝缘电阻,阻值不低于10MΩ,高压电缆用2500V兆欧表摇测阻值不抵于400MΩ。
电力管道电缆敷设原则_直埋电缆敷设注意事项
电力管道电缆敷设原则,管道施工的17个避让原则,直埋电缆敷设注意事项,直埋敷设要注意什么,直埋电缆接地,如何找故障点,直埋电缆需要做电缆井吗,室外电缆混凝土排管敷设等问题。
电缆敷设现场施工问题
有关电缆敷设的注意事项,电缆线路在敷设前根据规定勘测设计,对选择的敷设路线作好调查,做好施工前作好充分的准备工作,电缆的敷设必须严格按照规程规定施等。
相关文章
交联聚乙烯电缆的优点有哪些
与油纸电缆相比,交联聚乙烯电缆的主要优点如下:1、易安装,允许最小弯曲半径小,重量轻;2、不受线路落差的影响;3、热性能好,允许工作温度高、传输容量大;4、电缆附件简单,均为干式结构。
时间:2022-04-24 05:38:30
电缆保护管的加工要求,电缆的排列要求
有关电缆电线的小知识,电缆保护管的加工应符合哪些要求,比如管口应无毛剌,管口做成喇叭形等,另外电缆的排列应符合哪些要求,下面一起来了解下。
时间:2022-04-24 05:37:01
电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求
有关电缆敷设与安装的基本要求,电缆敷设的常用设备有哪些,主要包括空气压缩机、电缆输送机和电缆盘制动装置等,另外在电缆沟中支架安装间隔的要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-04-24 05:35:45
电缆敷设的几种方式,电缆管的连接工作
分享下电缆敷设的小知识,一是电缆的敷设方式,主要包括直埋地下,安装在电缆沟内和地下隧道内,二是电缆管的连接工作,三是制作电缆头时对上下扳弯电缆芯线的要求,下面具体来看下。
时间:2022-04-24 05:34:07
电缆沟内敷设电缆的方法
有关电缆敷设的方法,如何在电缆沟内敷设电缆,需要用到什么工具,另外电缆隧道内怎么装设接地线,以及电缆孔洞的防火封堵要求有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-04-24 05:32:06
电缆敷设的常用方法,电缆导体连接点的电阻要求
有关电缆敷设的知识,电缆敷设的常用方法有哪些,主要分为三种,一是人工敷设,二是机械化敷设,三是人工和机械相结合的敷设方法,另外对电缆导体连接点的电阻要求有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-04-16 08:50:03
导线固定管卡敷设方式与安装图解
导线固定管卡敷设方式与安装图解,用管卡固定线管的安装示意图,包括固定线管的管卡距离,塑料管管卡的距离要求,暗配管是事先固定(预埋)在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定。
时间:2020-11-09 10:48:32
导线固定管卡敷设方式_管卡固定线管的安装图解
有关导线固定管卡敷设方式,管卡固定线管的安装图,暗配管是事先固定在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定,注意固定线管的管卡距离、塑料管管卡的距离等。
时间:2020-11-09 10:47:36
- 上一篇:交联聚乙烯电缆的优点有哪些
- 下一篇:防爆产品外壳标志的含义说明