电气图纸会审阶段的四大内容
来源:电工天下时间:2017-08-26 09:57:32 作者:老电工手机版>>
【电气图纸会审阶段的四大内容】
设计好的电气图纸在会审阶段要注意哪些问题,一份好的电气图纸,包括电气工程,给排水工程,通风空调工程与消防工程四大部分,因此会审电气图纸的设计是否达标,主要看这四点。
一、电气图纸会审之电气工程
1、自建筑物30m以上应装设“均压环”,环间垂直距离不大于6m。
2、为便于检测接地电阻和检查引下线,应在建筑物四大角设接地电阻测试箱,箱体可为金属喷塑或不锈钢制作,距地0.5m。
3、为减少成本,预分支电缆可建议改为绝缘穿刺线夹或T接箱连接。
4、卫生间应设置等电位接线盒,接线盒一般敷设于面盆底下。
5、对于有大型设备(柴油发电机、空调机组、变压器等)的设备间,应考虑在楼板或墙体上预留通道口及吊装孔,以便于搬运。
6、对于设计为金属管的穿线管,除有特殊防火要求的外,为便于施工、节约成本,应建议改为PVC管。
7、应注意强、弱电间的配合接口问题。如非消防电源的切断,主开关须加分励脱扣器。
8、注意消防控制室、消防水泵房等重要场所安装的照明灯具是否自带应急装置。
9、电气图应与建施图认真核对房间及墙体位置,避免预埋的线管出墙。
10、水泵电机配线在16 mm2以上时,应减少穿管敷设,尽量采用桥架敷设。
11、卫生间感应洁具电源尽量使用交流电,直流电更换电池困难。
12、为防电磁脉冲,建议设置三级雷电防护。一般第一级在低压进线柜,第二级在楼层负荷侧,第三级在末端负荷侧。
13、建议灯具配高功率因素(>0.9)低谐波的电子镇流器;走道、电梯前室、楼梯间应采用快速启动的高效荧光灯。
14、有斜屋面铺瓦的屋面,避雷带宜暗敷,且宜敷设在防水层之上。
二、电气图纸会审之给排水工程
1、高度超过40m的UPVC排水管,为防止底部被击穿,应建议立管与横管连接处管件采用金属制品或加厚型管件。同时,立管上每隔6层左右设置消能弯。弯头须采用45°弯头。
2、埋地给水管宜采用PE管,室内给水管宜选用PP-R管,热水管如资金允许最好采用PP-R内衬不锈钢复合管。热水管要按规定设置膨胀弯。卡环式连接的给水管材要慎用。
3、应注意卫生间水图与电图中电热水器位置是否一致。
4、UPVC发泡排水管因不易采购,应建议改为普通UPVC管。
5、屋面给水管道应考虑防紫外线措施(覆盖)。
6、管道保温措施应优先考虑聚氨脂,其次为橡塑保温棉,离心玻璃棉因易破坏,外观差,不宜采用。
7、沿板面敷设的PP-R管极易在施工过程中被破坏,此种方式应建议尽量少用,多采用管井敷设的方式。
8、给、排水管穿板、墙处均应设置套管(无特殊要求的可用塑料管),套管管径比所穿管道大两级,并高于板、墙面。如设计未提或清单漏算,审图时应提出。
9、镀锌钢管埋地安装时,应采用丝扣连接或焊接方式,不宜使用卡箍连接,因地面沉降后,卡箍接头易变形漏水。
10、为便于布管,卫生间墙体应要求土建砌200mm厚以上实心砖。
相关文章
电气设备绝缘老化的影响因素
电气设备的绝缘老化的影响因素,绝缘材料的寿命与老化时间的关系,包括热老化、电老化、机械力老化、湿度老化、化学老化等,绝缘老化最终导致绝缘失效,电力设备不能继续运行。
时间:2022-09-18 07:44:49
电气设备如何保证倒闸操作准确率?
电气设备保证倒闸操作准确率的常用方法,倒闸操作规范准确与否关系到人身和设备的安全,将电气设备由一种运行状态转变到另一种运行状态,就需要一系列的倒闸操作,强化倒闸操作理论学习,加强实际操作演练。
时间:2022-09-15 08:03:29
电气设备常用文字符号参考图解
有关电气设备常用文字符号参考,包括基本文字符号,辅助文字符号,电气设备常用图形符号大全,电气设备常用文字符号的中文说明详解。
时间:2022-09-15 06:41:40
电气设备与电气照明节能措施详解
电气设备与电气照明节能措施,包括工厂电气节能措施,供配电设备节能措施,电气设备节能措施,电动机的节能措施,无功功率补偿装置的应用,节能技术改造的实施,以及企业照明系统的更新等。
时间:2022-09-15 05:54:58
爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项
有关爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项,选择使用于爆炸危险场所的电气设备前,明确燃炸危险场所环境的类别,环境中爆炸性气体混合物的爆炸级别,周围环境对防爆电气设备的选型要求。
时间:2022-09-14 18:50:58
电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语
有关电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语,在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须执行操作票制度,包括操作票上的内容,填写操作票的要求,操作票填写检查项目内容等。
时间:2022-09-14 18:50:23
电气设备外壳不同防护等级标志说明
电气设备外壳不同防护等级标志说明,电机和低压电器的外壳防护包括两种防护,外壳防护等级标志,第一位数字表示第一种防护型式等级,第二位数字表示第二种防护型式等级。
时间:2022-09-14 18:50:12
电气设备发生漏电或接地故障的对地电压
有关电气设备发生漏电或接地故障的对地电压,什么是电气设备发生漏电或接地故障时的“对地电压”,一般所说的对地电压,就是指带电体与大地之间的电位差,什么是跨步电压与接触电压。
时间:2022-09-14 18:50:06
- 上一篇:电缆接头制作与安装施工的验收细节问题
- 下一篇:电气工程与消防工程中机电安装施工经验