集束导线沿墙敷设安装方法及线上的设计制作
来源:电工天下时间:2017-06-05 17:07:01 作者:老电工手机版>>
【集束导线沿墙敷设安装方法及线上的设计制作】
如何解决集束导线沿墙敷设安装的问题,低压集束绝缘导线在低压电网中应用很多,如何研制一种安装方便、经济实用的集束导线安装工具,一起来了解下。
低压集束绝缘导线在低压电网中应用越来越多,在对其进行沿墙安装中,由于金具安装工艺复杂,时常有施工延时的出现。
因此,决定研制一种安装方便、经济实用的集束导线安装工具。【集束导线沿墙敷设安装方法及线上的设计制作】
1、问题分析
集束导线的安装用时为90min,占施工项目用时的54.2%,影响施工进度;低压集束导线沿墙敷设线路金具较多,主要有拉攀、转角支架、耐张线夹、悬垂线夹等,所用金具价格昂贵,增加施工开支。
2、线卡的设计制作
通过对集束导线的型号对比测量,选取长140mm,宽20mm的扁铁制作。对截取的扁铁在距两端10mm处用冲床打出直径10mm孔两个。在摩擦压力机上一次压制成型。把制作成型的集束导线固定线卡放到镀锌池中,经过几分钟的热镀锌处理,简单、实用的集束导线沿墙安装固定线卡成品产生了。
在现场实际使用中,我们发现所制作的线卡,对集束导线的安装不紧凑,没有完全达到固定紧密、牢靠的目的。我们仔细推敲,从集束导线的各种型号和规格考虑,制作出五种型号安装线卡。这样就可以根据集束导线的型号选取合适的安装线卡,达到安装牢固、紧凑、安全的目的。
集束导线固定安装线卡所需材料很是便宜,材料费仅仅1.4元,成品加工费为2.1元,合计价格3.5元,价格便宜。
3、线卡的使用方法
使用时,将低压集束绝缘导线布排整齐放入卡座槽内,按紧卡座,再用螺栓固定。在实际应用中,线卡的高度宽度还可以根据需要尺寸做相应的调整。
相关文章
导线接头怎么连接,不同导线接头的连接方式
有关导线接头的连接方法,在对导线进行剥削操作时,常用的方法有单层剥法和斜削法,对单芯铜导线的直线连接时有绞接法和缠绕卷法,单芯铜线的分支连接、铜导线在连接盒内的连接时,方法有所不同。
时间:2022-08-05 11:56:10
电缆敷设前进行哪些检查?
在电缆敷设之前,需要进行的检查项目,主要包括如下几个方面:1、支架应齐全、油漆完整;2、电缆型号、电压、规格符合设计;3、确保电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有疑问时,应进行受潮判断。
时间:2022-04-24 05:40:27
电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求
有关电缆敷设与安装的基本要求,电缆敷设的常用设备有哪些,主要包括空气压缩机、电缆输送机和电缆盘制动装置等,另外在电缆沟中支架安装间隔的要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-04-24 05:35:45
电缆敷设的几种方式,电缆管的连接工作
分享下电缆敷设的小知识,一是电缆的敷设方式,主要包括直埋地下,安装在电缆沟内和地下隧道内,二是电缆管的连接工作,三是制作电缆头时对上下扳弯电缆芯线的要求,下面具体来看下。
时间:2022-04-24 05:34:07
电缆沟内敷设电缆的方法
有关电缆敷设的方法,如何在电缆沟内敷设电缆,需要用到什么工具,另外电缆隧道内怎么装设接地线,以及电缆孔洞的防火封堵要求有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-04-24 05:32:06
电缆敷设的常用方法,电缆导体连接点的电阻要求
有关电缆敷设的知识,电缆敷设的常用方法有哪些,主要分为三种,一是人工敷设,二是机械化敷设,三是人工和机械相结合的敷设方法,另外对电缆导体连接点的电阻要求有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-04-16 08:50:03
导线固定管卡敷设方式与安装图解
导线固定管卡敷设方式与安装图解,用管卡固定线管的安装示意图,包括固定线管的管卡距离,塑料管管卡的距离要求,暗配管是事先固定(预埋)在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定。
时间:2020-11-09 10:48:32
导线固定管卡敷设方式_管卡固定线管的安装图解
有关导线固定管卡敷设方式,管卡固定线管的安装图,暗配管是事先固定在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定,注意固定线管的管卡距离、塑料管管卡的距离等。
时间:2020-11-09 10:47:36