变电所电气设备运行常见故障类型及原因分析
根据故障现象分析故障原因,是查找电气故障的关键。
分析的基础是对电工学的基本理论和控制、接线方式的熟悉程度,某一设备故障产生的原因可能很多,重要的是在众多原因中找出最主要的原因。
1、运行温升引起的电气故障
(1)对电接触的影响
电接触不良是导致许多电气设备故障的重要原因,而电接触部分的温度对电接触的良好性影响极大。【变电所电气设备运行常见故障类型及原因分析】
温度过高,电接触两导体表面会剧烈氧化,接触电阻明显增加,造成导体及其附件(零部件)温度升高,甚至可能使触头发生熔焊。
由弹簧压紧的触头,在温度升高后,弹簧压力降低,电接触的稳定性更差,容易造成电气触头电弧闪弧灼伤故障。
(2)对绝缘材料的影响
温度过高,有机绝缘材料将会变脆老化,绝缘性能下降,甚至造成绝缘击穿,材料的使用寿命也将缩短。根据绝缘材料8℃理论,A级绝缘材料在一定温度范围内,每增加8~10℃,材料的使用将寿命缩短50%。对无机绝缘材料的绝缘性能也有明显影响。例如,电瓷的击穿强度在温度为80℃以下时约为250kV/mm;当温度达到100℃时,其击穿强度约为100kV/mm。
(3)对电子元器件的影响 高温是许多电子元器件的大敌,如高温可使半测控、保护模块内中的半导体集成元件热击穿,因为温度升高,电子激活程度加剧,使本来不导电的半导体层导通或使电子元件器件的性能变劣,如在偏高的温度下,电子元件的反向导电电流增加,放大倍数减小,导致工作点的漂移,致使工作不正常。
2.电动力引起的电气故障
(1)较大的电动力可能使导体变形 两根或三根平行导体(如架空线、硬铝
母线等),在较大的短路电流作用下,导体受到吸力或斥力。当这种力超过某一程度时,就会使导体变形、接头松脱、支撑固定件损坏。
(2)电动力可能使开关误动作 当流过开关的电流很大(如短路)时,其电动力可能使刀开关自动打开。而刀开关一般没有完善的灭弧装置,不具备断开短路故障的功能。因而这种自动打开属于一种误动作。在电弧作用下,触头可能被烧毁,甚至形成火灾。
(3)触头接触处的收缩电动力可能使触头烧损 通常,当载流导体截面沿导体长度(轴向)发生变化时,在截面变小处会产生轴向电动力。这种电动力称为收缩电动力。触头接触处的电动力有使触头受到排斥的趋势,也就是说,收缩电动力使触头接触紧密程度变劣,甚至断开,从而使触头烧损。
3.电接触引起的电气故障
(1)电接触材料的改变。
电接触材料,尤其是开关触头材料,对其导电性、硬度等有着较严格要求。如果不适当地更换了原有的电接触材料,势必影响到电接触的性能。其次,为了弥补某些电接触材料的缺陷,常常在电接触材料表面镀上一层其它的金属,如银、锡、金等。在修理过程中或经过长时间的磨损,使镀层损伤或消失,必然使电接触性能变劣。
(2)电接触形式的改变。
由于修理或其他原因,使电接触表面不平整或接触面发生位移及方向的变化,从而导致电接触形式的改变,如将面接触、线接触变成了点接触,或点接触变成了面接触、线接触,都可能使电接触不良。
(3)电接触压力的降低:弹簧变形、传动机构不到位等,使电接触压力降低。这是电接触不良的重要原因之一。
(4)铜—铝导体直接连接引起的电化学腐蚀。铜—铝导体相互直接连接构成铜离子—铝离子的高电位差的电化学时,必然引起电化学腐蚀。是比较多见的。运行时间一长,必然产生电接触故障。
(5)电接触表面性能不良。
电接触表面上,由于种种原因,覆盖着一层导电性很差的物质,例如金属的氧化物、硫化物等,其电阻率远大于原金属,也可能是覆盖在接触面上的灰尘、污物或接触面间的油膜、水膜等,由此形成了表面膜电阻。它的存在使接触联接电阻增大或引起接触电阻不稳定,甚至破坏电接触连接的正常导电。
(6)电接触安装工艺不符合要求。
对不同的电接触类型有不同的安装工艺要求,达不到规定的工艺要求和标准,就会使电接触不良。【变电所电气设备运行常见故障类型及原因分析】
(7)电接触不良导致电路不通。
电接触点是电路中最薄弱的环节,电接触不良是导致电路不通的重要原因。例如,刀开关触头松动、触头未接触、导线联接点未搭接好、导线与设备接线端子联接螺钉松动、锡焊点断开等,常常导致电路不通。又如,某些电接触点从外表上看似乎已接触好,而实际并没有联接好。在电气设备维修中常将这种似接非接的电接触点称为“虚联接点”。接通时断时续。查找“虚联接点”是查找电气设备故障的难点之一。再如,对于某些低电压回路,如果电接触电阻远大于负载电阻,则负载两端的电压会远低于工作电压,负载不能工作。实际上也已构成电路不通的故障。
4.湿度引起的电气故障
表示空气中水气含量多少的物理量,称为湿度。在一般情况下,人们习惯于采用相对湿度表示空气的潮湿程度。电气工程中,相对湿度大于80%,称为高湿;相对湿度小于40%,称为低湿或干燥。湿度对电气设备的影响主要是绝缘强度、霉菌生长、金属腐蚀与磨损等。
(1)湿度偏高,降低了电气设备绝缘强度 空气的湿度增加,一方面使空气的绝缘强度降低;另一方面,空气中的水分附着在绝缘材料的表面,使电气设备的绝缘电阻降低,特别是当空气中的水份渗透到绝缘材料内部或溶解到绝缘油(如
变压器油)中时,材料的绝缘性能大大下降,设备的泄漏电流大大增加,甚至造成绝缘击穿,产生电气故障。
(2)湿度与长霉 潮湿的空气有利于霉菌孢子发芽生长。这些物质与绝缘材料相互作用后会导致产品绝缘性能下降,对金属起腐蚀作用。一些极细的铜导线,如仪表、
继电器的线圈等,在潮湿地区常因长霉发绿而被腐蚀,造成断线事故。特别是对印制电路板和精密仪表的影响较大。
5.电压偏移引起的电气故障
当电源电压比电气设备
额定电压偏高或偏低时,电气设备将因此而受到影响,其影响程度取决于偏移值的大小和持续时间的长短。在严重的情况下,电气设备将因此而产生故障。
6.负载不对称引起的电气故障
在三相负载不对称情况下,即使
三相电源对称,各相负载的电压也会不相等。由于负载不对称,使电源中性点和负载中性点之间的电压Uo≠0,使各相负载不相等。这种负载中性点和电源中性点电位不等,即不重合的现象,称为中性点偏移。很显然,当Uo很大时,必然使负载的某些相电压偏高,造成负载的故障。
7.电弧引起的电气故障
电弧的可导电性是造成电气短路事故的重要原因。
电弧的弧柱是一束可导电的离子流,且质量轻,可迅速移动和拉长。因此,在三相导体中,若其中一相因某种原因发生电弧,这一电弧可能被吹向(或拉向)另一相,造成相间短路;若导体对地放电形成电弧,这个电弧又不能迅速熄灭,则会造成相对地短路。电弧还可能使开关绝缘油等其他材料产生气体并急剧膨胀,产生爆炸事故。